> Проблема с частотником Acs580-01-062a-2, не включаеться
baga5
сообщение 16.3.2020, 13:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.3.2020
Пользователь №: 374498



Добрый день дорогие форумчане. Огромная просьба к тем кто сталкивался с такой проблемой:
при подаче питания на частотник ACS580-01-062A-2 мигает зеленый светодиод вентилятор пытаеться запустится и все больше ни чего не происходит и так многократно. поменял плату управления с живого частотника он запускаеться проблема в плате. может кто сталкивался с такой проблемой куда копать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 16.3.2020, 16:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



А чего копать то? вы уже всё раскопали. Или надеетесь плату отремонтировать? это вряд ли, схем в доступе нет и сервисники ничего не дают и ремонтируют тупой заменой плат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baga5
сообщение 17.3.2020, 7:56
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.3.2020
Пользователь №: 374498



да надеялся отремонтировать(((( жаль что схем нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 17.3.2020, 8:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Такое чувство, что команда пуск есть, а задание частоты на нуле. Что там в настройках с источником задания и уставкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 17.3.2020, 11:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Цитата(Kotlovoy @ 17.3.2020, 11:46) *
Такое чувство, что команда пуск есть, а задание частоты на нуле. Что там в настройках с источником задания и уставкой?

Как бы да. Надо попробовать поменять способ управления ПЧ и скоростью и пуском, например от пульта. А потом дальше думать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 17.3.2020, 11:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(baga5 @ 16.3.2020, 13:48) *
при подаче питания на частотник ACS580-01-062A-2 мигает зеленый светодиод

куда копать?


Цитата
Светодиод состояния, см. главу Техниче-
ское обслуживание и диагностика обору-
дования, раздел Светодиоды в
Руководстве по монтажу и вводу в экс-
плуатацию привода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baga5
сообщение 17.3.2020, 11:47
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.3.2020
Пользователь №: 374498



посмотреть настройки нет возможности панель даже не запускаеться. вентилятор пытаеться запуститься но не может . мигает светодиод v100 что стоит возле реле. диоды состояния power и fault даже не мигают

питание на плате нашел только +235 вольт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 17:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных