Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблема с частотником Acs580-01-062a-2
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
baga5
Добрый день дорогие форумчане. Огромная просьба к тем кто сталкивался с такой проблемой:
при подаче питания на частотник ACS580-01-062A-2 мигает зеленый светодиод вентилятор пытаеться запустится и все больше ни чего не происходит и так многократно. поменял плату управления с живого частотника он запускаеться проблема в плате. может кто сталкивался с такой проблемой куда копать?
Pawel
А чего копать то? вы уже всё раскопали. Или надеетесь плату отремонтировать? это вряд ли, схем в доступе нет и сервисники ничего не дают и ремонтируют тупой заменой плат.
baga5
да надеялся отремонтировать(((( жаль что схем нет.
Kotlovoy
Такое чувство, что команда пуск есть, а задание частоты на нуле. Что там в настройках с источником задания и уставкой?
Pawel
Цитата(Kotlovoy @ 17.3.2020, 11:46) *
Такое чувство, что команда пуск есть, а задание частоты на нуле. Что там в настройках с источником задания и уставкой?

Как бы да. Надо попробовать поменять способ управления ПЧ и скоростью и пуском, например от пульта. А потом дальше думать.
По самые по...
Цитата(baga5 @ 16.3.2020, 13:48) *
при подаче питания на частотник ACS580-01-062A-2 мигает зеленый светодиод

куда копать?


Цитата
Светодиод состояния, см. главу Техниче-
ское обслуживание и диагностика обору-
дования, раздел Светодиоды в
Руководстве по монтажу и вводу в экс-
плуатацию привода.
baga5
посмотреть настройки нет возможности панель даже не запускаеться. вентилятор пытаеться запуститься но не может . мигает светодиод v100 что стоит возле реле. диоды состояния power и fault даже не мигают

питание на плате нашел только +235 вольт