> Пароувлажнитель в системе вентиляции, Материал воздуховодов
Александр Василь...
сообщение 25.3.2020, 10:45
Сообщение #1


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Уважаемые коллеги, приветствую!

Много раз ставил пароувлажнители в системах приточной вентиляции, а вот сейчас Заказчик задал вопрос, и я решил обратиться за помощью. Вопрос касается материала воздуховодов. По умолчанию на приточке используем оцинкованные воздуховоды. Пароувлажнитель используется для увлажнения приточного воздуха в холодное время года. Вопрос такой - почему мы не применяем нержавеющие воздуховоды в системе с увлажнителем.

Верно ли я рассуждаю:

В летнее время года влажность воздуха на улице в районе 60-70%. Зимой, когда холодный воздух нагревается в калорифере, относительная влажность воздуха падает до 10-20%. Увлажнитель этот сухой воздух насыщает влагой, и приводит к "летнему" состоянию. Таким образом, для воздуховодов приточной системы нет разницы между летом и зимой в части влажности воздуха. Коллектор, в месте установки парораспределителя, мы безусловно, делаем из нержавейки, поскольку там происходит процесс конденсации избытков влаги. А сами воздуховоды приточной системы могут быть в оцинкованном исполнении.

Все так, я верно излагаю?)

Сообщение отредактировал Александр Васильев - 25.3.2020, 10:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 25.3.2020, 10:49
Сообщение #2





Guest Forum






Совершенно верно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.3.2020, 10:50
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22410
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



С одной поправкой - 60-70% летом это после хорошего дождя и краткое время. Ну и с дополнением, что увлажнение паром идёт не требуя дополнительного тепла от воздуха и усвоение влаги происходит быстро.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 25.3.2020, 11:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Skaramush @ 25.3.2020, 10:50) *
Ну и с дополнением, что увлажнение паром идёт не требуя дополнительного тепла от воздуха и усвоение влаги происходит быстро.

Добавлю про усвоение - на коротком (известном, расчетном) участке.
А вообще на воздуховоды есть (должны быть) Технические условия, в которых указаны область применения или назначение. У нас (в РБ) влажность не нормируется, прописано "с различной влажностью". Более ничего не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 25.3.2020, 11:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Тут еще вопрос - до какой влажности доводите приточный воздух? Может по ТЗ - влажность 85-90 %. У меня был такой объект. Ставил нержавейку после форсунок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.3.2020, 12:21
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22410
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Барабан @ 25.3.2020, 12:48) *
Тут еще вопрос - до какой влажности доводите приточный воздух? Может по ТЗ - влажность 85-90 %. У меня был такой объект. Ставил нержавейку после форсунок.


Выделил ОЧЕНЬ существенный момент.Второй, не менее важный, это температура воздуха при такой влажности и температура стенки воздуховода/окружающего воздуха. Пояснения, полагаю, не очень нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 14:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных