> Вывод из эксплуатации участка паропровода.
Инженеришка228
сообщение 26.3.2020, 15:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 17.4.2019
Пользователь №: 359095



Добрый день. На предприятии вывели из эксплуатации большой участок паропровода (2км). Перекрыли арматуру, поставили залушку. Весь паропровод идет под одним инвентарным номером. В сведениях об ОПО паропровод идет одной позицией.
Интересует какие документы нужно что бы внести изменения в сведения об опо, что бы сократить длину трубопровода. Нужна ли какая то проектная документация на консервацию или ликвидацию? Ведь отключаем мы на не определенный срок лишь участок. Вообщем какую документацию готовить, что бы не было проблем с ростехнадзором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.3.2020, 19:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Настоятельно рекомендую изучить ФНП ОРПД, там Вы найдете ответ на свой вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженеришка228
сообщение 7.4.2020, 15:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 17.4.2019
Пользователь №: 359095



Цитата(Галиев @ 27.3.2020, 20:49) *
Настоятельно рекомендую изучить ФНП ОРПД, там Вы найдете ответ на свой вопрос.


п.216 Оборудование под давлением подлежит снятию с учета в органах Ростехнадзора или ином федеральном органе исполнительной власти в области промышленной безопасности, если оборудование под давлением эксплуатировалось на подведомственном данному органу ОПО, в случаях его утилизации по причине невозможности дальнейшей эксплуатации или утраты признаков опасности, вызывающих необходимость учета такого оборудования. Снятие оборудования под давлением с учета должно осуществляться на основании заявления эксплуатирующей организации с приложением копий документов, подтверждающих факт утилизации оборудования под давлением или утраты указанных признаков. Так- же в случае передачи другой эксплуатирующей организации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 7.4.2020, 17:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Инженеришка228 @ 7.4.2020, 15:38) *
Так- же в случае передачи другой эксплуатирующей организации?

Если это Ваш вопрос - то, да. Несете в РТН заявление установленного образца и другие документы, подтверждающие факт передачи имущества.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 7.4.2020, 19:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Инженеришка228 @ 26.3.2020, 16:45) *
Добрый день. На предприятии вывели из эксплуатации большой участок паропровода (2км). Перекрыли арматуру, поставили залушку. Весь паропровод идет под одним инвентарным номером. В сведениях об ОПО паропровод идет одной позицией.
Интересует какие документы нужно что бы внести изменения в сведения об опо, что бы сократить длину трубопровода. Нужна ли какая то проектная документация на консервацию или ликвидацию? Ведь отключаем мы на не определенный срок лишь участок. Вообщем какую документацию готовить, что бы не было проблем с ростехнадзором?

сперва лучше определиться с перспективой.
если есть вероятность дальнейшей эксплуатации, то лучше консервировать.
если вывод из эксплуатации менее года, то приказом оформить и отключить.
если же эксплуатировать в перспективе не будете, то под демонтаж.
иногда поддержание в рабочем состоянии отключенного участка намного дешевле, чем консервация или демонтаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 2:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных