Инженеришка228
Добрый день. На предприятии вывели из эксплуатации большой участок паропровода (2км). Перекрыли арматуру, поставили залушку. Весь паропровод идет под одним инвентарным номером. В сведениях об ОПО паропровод идет одной позицией.
Интересует какие документы нужно что бы внести изменения в сведения об опо, что бы сократить длину трубопровода. Нужна ли какая то проектная документация на консервацию или ликвидацию? Ведь отключаем мы на не определенный срок лишь участок. Вообщем какую документацию готовить, что бы не было проблем с ростехнадзором?
Галиев
Настоятельно рекомендую изучить ФНП ОРПД, там Вы найдете ответ на свой вопрос.
Инженеришка228
Цитата(Галиев @ 27.3.2020, 20:49) *
Настоятельно рекомендую изучить ФНП ОРПД, там Вы найдете ответ на свой вопрос.


п.216 Оборудование под давлением подлежит снятию с учета в органах Ростехнадзора или ином федеральном органе исполнительной власти в области промышленной безопасности, если оборудование под давлением эксплуатировалось на подведомственном данному органу ОПО, в случаях его утилизации по причине невозможности дальнейшей эксплуатации или утраты признаков опасности, вызывающих необходимость учета такого оборудования. Снятие оборудования под давлением с учета должно осуществляться на основании заявления эксплуатирующей организации с приложением копий документов, подтверждающих факт утилизации оборудования под давлением или утраты указанных признаков. Так- же в случае передачи другой эксплуатирующей организации?
Галиев
Цитата(Инженеришка228 @ 7.4.2020, 15:38) *
Так- же в случае передачи другой эксплуатирующей организации?

Если это Ваш вопрос - то, да. Несете в РТН заявление установленного образца и другие документы, подтверждающие факт передачи имущества.
timofeyprof
Цитата(Инженеришка228 @ 26.3.2020, 16:45) *
Добрый день. На предприятии вывели из эксплуатации большой участок паропровода (2км). Перекрыли арматуру, поставили залушку. Весь паропровод идет под одним инвентарным номером. В сведениях об ОПО паропровод идет одной позицией.
Интересует какие документы нужно что бы внести изменения в сведения об опо, что бы сократить длину трубопровода. Нужна ли какая то проектная документация на консервацию или ликвидацию? Ведь отключаем мы на не определенный срок лишь участок. Вообщем какую документацию готовить, что бы не было проблем с ростехнадзором?

сперва лучше определиться с перспективой.
если есть вероятность дальнейшей эксплуатации, то лучше консервировать.
если вывод из эксплуатации менее года, то приказом оформить и отключить.
если же эксплуатировать в перспективе не будете, то под демонтаж.
иногда поддержание в рабочем состоянии отключенного участка намного дешевле, чем консервация или демонтаж.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.