Проект, который выиграл тендер, и монтировать который пришлось нам.
Ось А - фасад здания. Обратите внимание, сколько "декоративных" вентиляторов на фасаде.
Замечания по существующему проекту вентиляции
1. По системе В-12 и П-2: запрещено вести транзитный воздуховод через лестничные клетки (основание: минимум три нормативных документа - СНиП 41-01-2003 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ", п. 7.11.14, ПОСОБИЕ 6.91 к СНиП 2.04.05-91, п 10,б, ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91, п. 6.19).
2. Согласно СНиП 31-05-2003 "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ", п 8.6, на актовый зал должна идти отдельная приточная и вытяжная система, а не совмещенная с другими помещениями.
3. Полностью отсутствует автоматика на приточные установки – без них система вентиляции работать НЕ БУДЕТ. Задание на автоматику смежным разделам ВЫДАНО НЕ БЫЛО.
4. У проектных электроприводов воздушных клапанов нет возвратной пружины. Угроза заморозки водяного калорифера. Разница между обычным электроприводом и электроприводом с возвратной пружиной всего 20 евро.
5. Воздухозабор системы П1 находится на уровне земли, со стороны фасада. Это запрещено, воздухозабор надо делать не ниже 2 м от уровня земли (СНиП 2.04.05-91* п.4.40). И воздухозабор лучше вынести на тыльную сторону здания. Это касается и системы П-2, П-3, П-4.
6. Нет вытяжки из помещений кладовых (согласно СНиП 31-05-2003 «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ», табл. 8.1
7. На мусорокамеру должны идти отдельный приток и вытяжка.
8. В помещении №30 приток воздуха в помещение осуществляется через одну переточную решетку в двери размером 200Х100 мм, при значительном объеме вытяжки (850 м.куб/ч). Скорость через эту решетку будет 11 м/с – при норме 2-3 м/с. Дверь в помещение будет не открыть, кроме этого, из-за такой скорости будет сильный шум и свист
9. В помещениях 24, 25, 26, 27 (бойлерная) должна предусматриваться вентиляция согласно СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов", п. 6.3
10. В помещении электрощитовой должна предусматриваться вентиляция, согласно СП 31-110-2003, п.13.4, а также в СНиП II-Л/1-71*.
11. В помещении №5 и №9 (моечная) использование оконного вентилятора не пойдет – помещение влажное, зимой, когда системы выключат на ночь, рабочее колесо от влажности примерзнет и двигатель сгорит.
12. Вытяжку В-10, В-6, В-8 нельзя выбрасывать под окна. Кроме того, нарушается требование пункта 10.5 СНиП 41-01-2003 «Выбросы в атмосферу из систем вентиляции следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м.». Расстояние по проекту – 4 м. Это касается и систем В15 и П5.
13. Вытяжку из системы В-13 (обслуживает помещения кухни) необходимо выкидывать воздуховодом выше кровли, а не на первом этаже, как это по проекту (основание - Пункт 10.5 СНиП 41-01-2003), поскольку воздух из этих помещений имеет ярко выраженный запах. Это относится и к системе В-11, которая обслуживает подсобные помещения кухни и выбрасывает воздух НА ФАСАД здания, тоже на ПЕРВОМ ЭТАЖЕ, а не до кровли, как должно быть. Последствия проектных решений: воздух с запахом пищи будет выбрасываться на первом этаже, на этажах выше имеются и окна и воздухозаборы приточных систем – в классах будет пахнуть пищей; также, в зимний период, влажный воздух будет конденсироваться на стенах здания, в том числе, и на фасадной части. В результате этого, вся стена будет в инее, запахи с кухни будут попадать в воздухозабор приточных установок.
14. Из помещения №13 нет вытяжки (моечная). Она должна быть в объеме 6 крат (согласно СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНИП 2.08.02-89 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ», табл. 6).
15. На входной группе в школу необходима установка воздушно-тепловых завес (СНиП 41-01-2003, п. 7.7.1б).
16. В помещении №22 (кабинет труда, в котором будет готовиться еда на плитах) необходима вытяжка от плит.
17. Вертикальный воздуховод системы П-2, возможно, мешает эвакуации в экстренных ситуациях (лучше сдвинуть его к лестнице).
18. В раздевалке для персонала кухни (помещение №15) необходим приток (СНиП 2.09.04-87* «АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ», п. 4.1, табл. 19).
19. В помещении №21 (библиотека) не запроектирована приточная вентиляция - СНиП 2.08.02-89*, табл. 23
20. В помещении №3 (обеденный зал) неправильно реализована схема воздухообмена. Приток и вытяжку лучше максимально отнести друг от друга. Зона около оси 4 не охвачена вентиляцией.
21. В помещении №13 и 13 а 3-го этажа (швейный цех и лаборантская) отсутствует приток воздуха. МГСН «Общеобразовательные учреждения» 4.06-03, приложение М (обязательное), п.2
22. В лаборатории химии нет местных отсосов. (СНиП 2.08.02-89*, табл. 21).
23. Нет притока или вытяжки в помещения, где находятся приточные или вытяжные установки - СНиП 2.04.05-91* «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ», п. 4.105, 4.106
24. Целесообразно удалить все декоративные оконные вентиляторы, используя существующую естественную вытяжку, каналы которой имеются в стенах. Оконные вентиляторы портят внешний вид и будут сломаны детьми. Их в здании 43 штуки.
25. Нарушается по зданию в целом условие «СНиП 31-05-2003», п. 9.1 «9.1. Здание должно быть запроектировано и построено таким образом, чтобы при выполнении установленных требований к микроклимату помещений и другим условиям обеспечивалось эффективное расходование невозобновляемых энергетических ресурсов при его эксплуатации.» - рекуперация не применяется¸ хотя возможна.
26. В здании должен быть обеспечен баланс по приточному и вытяжному воздуху в холодный период года - СНиП 41-01-2003, п. 7.5.1. Это не соблюдается (в здании зимой будут сильные сквозняки). Вытяжка в санузлах должна компенсироваться притоком свежего воздуха в коридор.
27. Нет плана чердака с выходами вытяжной вентиляции на чердак (систем В-1, В-3, В-2, В12)
28. На систему В-7, обслуживающую горячий цех кухни, лучше поставить центробежный вентилятор-улитку – он надежнее (именно для горячего цеха). Предпочтительнее вынести его на улицу, удалив из помещения источник шума. Воздуховоды от этой системы надо обязательно поднимать выше кровли.
29. Все воздуховоды лучше пустить не по центру помещений, как в проекте, а вдоль стен. В последующем, при необходимости, их можно будет обшить гипсокартонном. В противном случае, воздуховоды могут «залезть» на электрические светильники и вообще, испортят интерьер помещений.
30. Если воздуховоды будут перенесены к стенам, то анемостаты с четырехсторонней раздачей целесообразно будет заменить на регулируемые решетки, подобранные на аналогичный расход. На качестве воздухообмена это не отразится.
31. Нет смысла теплоизолировать ВСЕ воздуховоды – по ним перемещается не кондиционируемый, а обычный воздух, с температурой +20 - +25 С. Рекомендуем теплоизолировать только участок от наружной стены до вентиляционной установки.
32. На сегодняшний день, 25% помещений изменили свое функциональное назначение – у многих кабинетов свои специфические требования (обеденный зал, медицинский кабинет, библиотека и другие)
Государственной экспертизой также установлено, что проект имеет нарушения. Следовательно, монтаж производить по нему нельзя.
По существующему проекту вентиляции расход воздуха по притоку и по вытяжке – 28 000 м3/ч, по новому проекту – 34 000 м3/ч (качественно улучшился воздухообмен). Также, существенно изменена концепция вентиляции.
9 сентября 2009
Прикрепленные файлы
10.pdf ( 295,26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 50
11.pdf ( 309,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 68
12.pdf ( 235,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 38
13.pdf ( 218,7 килобайт )
Кол-во скачиваний: 59
14.pdf ( 249,16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 206