|
  |
Приколы от проектировщиков |
|
|
|
3.10.2012, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 27.9.2012, 16:02)  Я бывает задумываюсь о создании турецкой бани подобным образом. Температуру в помещении почти до температуры подачи догнать можно. Мысли материальны))))) Опоздали. Сыры-Шаган, лет 30 назад. Пар в бане "добывался" методом полива радиаторов. На полку бежали прикрывшись сверху тазиком, кипяток капает... Но и на том спасибо, я уж не говорю из чего там веники....
|
|
|
|
|
4.10.2012, 9:16
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(murginv @ 27.9.2012, 14:29)  А как такая система?  Так это же уже было, так во церквах и прочих богоугодных и не очень местах отапливают. Но решение сильное, базара нет.)
|
|
|
|
|
4.10.2012, 9:42
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986

|
Есть такой объект "Гиперкуб" в Сколково (кто знает тот поймёт), вот туда такие отопительные прибору нужно.
|
|
|
|
|
6.10.2012, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638

|
Цитата(murginv @ 27.9.2012, 15:29)  А как такая система?  Во Владимире или в Суздале в одном из храмов видел такое
|
|
|
|
|
6.10.2012, 20:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638

|
Цитата(AAANTOXA @ 31.8.2012, 18:44)  автор признайся ! скажи в чем глубокий смысл ? можно в личку инкогнито ))) причем здесь 2 системы в одном санузле а есть такиеже где 3 системы имхо: комната уборочного инвентаря (или инвентарная) поэтому КЛОП стоит - система В12 , санузлы (мужской, женский и для инвалидов) - система В27, чтобы не было перетекания запахов (хотя есть косяк) сделаны отдельные стояки, клапанов нет, потому что для санузлов и душевых можно без ОЗК. я не проектировал это
Сообщение отредактировал molibden1980 - 6.10.2012, 20:21
|
|
|
|
|
12.10.2012, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262

|
Даже не знаю, куда это, но видимо все-таки это проектировщик придумал. Итак, есть чиллер с водяным охлаждением конденсатора (большая красная труба - от драйкулера). Чиллер имеет конденсатор в виде 2х отдельных секций(своя для каждого контура), поэтому труба раздваивается. Выход с конденсаторов - с противоположной стороны и выглядит точно так же. А теперь вопрос - зачем нужна перемычка с краном (обведена красным) ??? ПС. Такая система повторяется на всех чиллерах на объекте - а их там 6 штук.
|
|
|
|
|
12.10.2012, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Akela @ 12.10.2012, 15:43)  А теперь вопрос - зачем нужна перемычка с краном (обведена красным) ???  А чтобы все приходящие задавались этим вопросом
|
|
|
|
|
14.10.2012, 10:34
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
судя по всему эта перемычка должна была быть до запорной арматуры... типа шунт.. хотя и в этом случае объяснить их наличие тяжело... типа колхозный зимний комплект
|
|
|
|
|
14.10.2012, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
да ладно! нафотошопили небось!. если хотя бы одна извилина была у автора - ни в жизнь не сделал бы... хотя может краны надо было куда всунуть, кто ж знает истинные мотивы?
|
|
|
|
|
14.10.2012, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Это демотиватор такой, из серии:
|
|
|
|
|
15.10.2012, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262

|
Цитата(v-david @ 14.10.2012, 17:50)  ... нафотошопили небось!. если хотя бы одна извилина была у автора - ни в жизнь не сделал бы... Для особо сомневающихся, как следующий раз там буду, могу видео снять. Жизнь круче любого фотошопа ! Тут сошлись два одиночества фактора - не очень опытный, видать, проектировщик, и исполнитель - "ни на дюйм от проекта !" (югославы). Не, ну с одной стороны это хорошо, делать все по проекту. Но, с другой: там был перепутаны входы и выходы воды на половине чиллеров. Так и сделали, и пофиг что на на испарителе большими буквами написано "вход" и "выход". Пришлось им переваривать друбы Ду200.
|
|
|
|
|
15.10.2012, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391

|
На картинке ниже - коллектор приточного воздуховода, маленькие воздуховоды идут по 5 этажам, на каждый этаж по одному. Представил себе такое на практике и в процессе монтажа. Автор в этой теме, надеюсь у него есть чувство юмора и он не обидится )
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
15.10.2012, 10:50
|
Guest Forum

|
Цитата(Geeft @ 15.10.2012, 11:52)  На картинке ниже - коллектор приточного воздуховода, маленькие воздуховоды идут по 5 этажам, на каждый этаж по одному. Представил себе такое на практике и в процессе монтажа. Автор в этой теме, надеюсь у него есть чувство юмора и он не обидится ) Это называется сплетня. когда двое обсуждают третьего. Хотите что то сказать напишите в тему, а так вы делаете человека несчастным. некрасиво
Сообщение отредактировал Iroha - 15.10.2012, 10:54
|
|
|
|
|
15.10.2012, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391

|
В той теме отписался (правда не про коллектор, т.к. заметил его позже). Знаю, что некрасиво так делать, заранее приношу свои извинения. Если кто-то высмеет так же мой проект - буду благодарен ему, если замечания будут справедливыми. Относительно приложенной картинки - прямоугольные воздуховоды соединяются либо фланцами, либо широ-рейками, минимальные монтажные расстояние между 2-мя воздуховодами рекомендуются 0,5(b1+b2)+150мм, где b1-ширина одного воздуховода, b2-ширина второго (Пособие к СНиП 3.05.01-85). Показанный на плане участок воздуховода просто будет невозможно смонтировать, изготовители воздуховодов и монтажники будут ругаться.
|
|
|
|
|
15.10.2012, 11:24
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
Geeft, надо схему смотреть - может они на разных отметках...
|
|
|
|
|
8.11.2012, 14:38
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
не знаю куда наверное сюда . обьект - неотапливаемая надземная парковка 8 этажей. наружных стен нет - только ограждения. парковка шириной 70 м (по нормам открытой парковка считается шириной до 36 м как я понял) доделываю стадию П за предыдущим ОВшником. началось все с того что так как 70 больше 36 то эксперт сказал делать дымоудаление . сделали. экспер сказал делать вентиляцию . сделали вытяжную. эксперт посмотрел и сказал делать и приточную. долго орали что это самая бредовая идея в мире - гнать в открытую неотапливаемую парковку холодный приток ... эксперт логики не внемлет он тыкает в нормы ... в итоге на каждом этаже стоят осевые вентиляторы которые воздух от наружных ограждений гонят внутрь парковки ... но это все ладно . не беда. и не так дорого так как вытяжка обьединяется с ДУ и вентиляторы ДУ используются как вытяжные и понятно что их ни кто включать не собирается ... а приточные осевики дешевы и их тоже ни кто включать (а может и монтировать) не станет... далее в парковке есть рампы по которым авто заезжает с этажа на этаж. некая организация или конкретный человек которого назовем ЗАКАЗЧИК пожелал отапливать эти рампы так как авто в слякоть заезжает - с него течет ... и это все замерзает и все - аварийная ситуация - авто на обмерзшей рампе вьехало в стену . решать проблему устройством какихто решеток и тп тоесть улучшать сцепление колес и полотна зак не захотел . мое предложение устройство теплого пола отверг ГИП аргументировав тем что стоянка вообще металлическая и стяжки на рампе 100 мм и она потрескается от теплого пола. ГИП склонялся к инфракрасникам. далее я этим проектом не занимался - стадию Р выполнял другой чел. открываю я стадию Р и вижу над каждой рампой по 8 инфракрасников висит . каждый 1 кВт мощности. рампа это прямоугольник 10500х5200 . обогреваем рампы с 1-го на 2-й этаж, со 2го на 3-й (хз зачем) и с 7-го на 8-й (он же кровля) (тоесть на кровле тоже машинки стоят просто под открытым небом). на плане 8го этажа тоже изображены инфракрасники над рампой. тоесть разреза нет и как они там левитируют над ней не ясно. всего на всю стоянку получилось почти 300 штук !!!!!! почти 300 кВт !!!! в основных показателях проекта эта цифирь почемуто не указана . мне стало интересно - в яндекс маркете этот обогреватель стоит 3300р х300 шт = 1 млн . ну ладно это терпимо )) теперь сюжет закручивается - возникает резонный вопрос - как включать данные устройства )) ну жечь 300 кВт круглосуточно ни кто не станет . вот сижу я и слушаю высказываемые идеи (у нас опенспейс тут) и ржу втихую. по датчику температуры - не не катит , может ведь и м -20 рампа быть просто сухой ... по датчику влажности - не катит - лёдж ведь "сухой"... новый гип ваще идею задвинул дескать ОПТИЧЕСКИЙ датчик ставим - от сухого бетона одно отражение а от льда другое ... пока не решили вообщем )) но в любом случае к цене 1 мл за инфракрасники добавится цена за комплект автоматики * на количество рамп... так и живем . за то не скушно .
|
|
|
|
|
8.11.2012, 17:05
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10900
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
ИКашники для того чтоб льда на рампах не было? тогда датчик на поверхность бетона и держать её, температуру поверхности бетона, выше точки росы у воздуха. напрмиер. не идеально, но работать будет. исключая катаклизмы, конешно..
|
|
|
|
|
9.11.2012, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Мне кажется нужно "волну гнать", поочерёдно включая ИК секциями начиная с верхней и заканчивая нижней. Время работы каждой секции считать от температуры воздуха из расчёта прогрева поверхности от температуры воздуха до плюсовой (или как предложено выше - до точки росы). Секции должны включаться с перекрытием на полпериода, т.е. 2-я включается, когда 1-я отработала половину времени, 3-я включается, когда отключается 1-я, 4-я включается, когда отключается 2-я, и т.д. Можно сделать 2 волны параллельно: 1-4этажи, и 5-8 этажи, смотря какая мощность на обогрев будет в распоряжении. Для самых нижних и самых верхних секций - повышающий коэффициент ко времени работы.
Сообщение отредактировал and - 9.11.2012, 12:11
|
|
|
|
|
9.11.2012, 12:04
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Как вариант можно рампы обдувать воздухом, периодически теплым
|
|
|
|
|
9.11.2012, 12:17
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
а можно просто реагентами посыпать  )
|
|
|
|
|
9.11.2012, 12:42
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
Цитата(and @ 9.11.2012, 12:59)  Мне кажется нужно "волну гнать", поочерёдно включая ИК секциями начиная с верхней и заканчивая нижней. Время работы каждой секции считать от температуры воздуха из расчёта прогрева поверхности от температуры воздуха до плюсовой (или как предложено выше - до точки росы). Секции должны включаться с перекрытием на полпериода, т.е. 2-я включается, когда 1-я отработала половину времени, 3-я включается, когда отключается 1-я, 4-я включается, когда отключается 2-я, и т.д. Можно сделать 2 волны параллельно: 1-4этажи, и 5-8 этажи, смотря какая мощность на обогрев будет в распоряжении. Для самых нижних и самых верхних секций - повышающий коэффициент ко времени работы. вы невнимательны - инфракрасники есть на 1,2 и 8 этажах. в принциипе ИМХО они и на 2м не нужны. тоесть они вообще не нужны но это ладно ))) там площадка 10х5 м над ней 8 инфракрасных обогревателей на высоте 3.5 . у них поток излучения так или иначе уже с перехлестом идет . я вообще не знаю откуда взялась цифра 8 кВт на 50 кВм. это 160 Вт на 1 квм . не считал но чисто на вскидку это МНОГО . нам ведь не нужно нагреть до +30 поверхность. Цитата(Khomenko_A_S @ 9.11.2012, 13:04)  Как вариант можно рампы обдувать воздухом, периодически теплым зашибись . инфракрасное излучение хоть поглощается почти полностью а теплый воздух мало того что надо ДУТЬ тобишь вентилятор нужен так он (воздух) еще и отдаст бетону только часть тепла а оставшаяся часть просто улетит ... Цитата(ssn @ 9.11.2012, 13:17)  а можно просто реагентами посыпать  ) да блин! реагентами посыпать, сделать какието решетки металлические , или какуюто поверхность с повышенными сцепными св-вами... но это все отвергнуто по тем или иным причинам. вместо этого имеем 300 кВт инфракрасников на которые нет энергии и не понятно как их включать возможно и мне это видится ближе к реальности что это ни кто включать не станет а по факту будет таджик и реагенты ...
|
|
|
|
|
9.11.2012, 12:46
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(AAANTOXA @ 9.11.2012, 13:42)  зашибись . инфракрасное излучение хоть поглощается почти полностью а теплый воздух мало того что надо ДУТЬ тобишь вентилятор нужен так он (воздух) еще и отдаст бетону только часть тепла а оставшаяся часть просто улетит ...
да блин! реагентами посыпать, сделать какието решетки металлические , или какуюто поверхность с повышенными сцепными св-вами... Воздух уносит влагу, даже холодный А по факту могут и на таджика зажлобиться)))
|
|
|
|
|
9.11.2012, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(AAANTOXA @ 8.11.2012, 15:38)  теперь сюжет закручивается - возникает резонный вопрос - как включать данные устройства )) ну жечь 300 кВт круглосуточно ни кто не станет . вот сижу я и слушаю высказываемые идеи (у нас опенспейс тут) и ржу втихую. по датчику температуры - не не катит , может ведь и м -20 рампа быть просто сухой ... по датчику влажности - не катит - лёдж ведь "сухой"... новый гип ваще идею задвинул дескать ОПТИЧЕСКИЙ датчик ставим - от сухого бетона одно отражение а от льда другое ... пока не решили вообщем )) но в любом случае к цене 1 мл за инфракрасники добавится цена за комплект автоматики * на количество рамп... так и живем . за то не скушно . Предусмотрить один рубильник на всю эту байду, и прописать обязательство круглосуточно работать с наступлением отопительного сезона. Теперь и Заку будет не скучно. А потом годика через два после сдачи объекта, я туда приду с энергосервисом.
|
|
|
|
|
9.11.2012, 16:58
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(AAANTOXA @ 8.11.2012, 15:38)  далее в парковке есть рампы по которым авто заезжает с этажа на этаж. некая организация или конкретный человек которого назовем ЗАКАЗЧИК пожелал отапливать эти рампы так как авто в слякоть заезжает - с него течет ... и это все замерзает и все - аварийная ситуация - авто на обмерзшей рампе вьехало в стену . А кто вообще сказал, что то что течет с авто будет замерзать? Авто попадает с улицы, улицу просыпали реагентами, то что стекло не замерзнет. Если рампы крытые не будет льда. Можно скоро сходить на экскурсию на крытую неотапливаемую стоянку - нет льда. Например Внуково аэропорт и прочие - сколько раз заезжал - не помню льда. Гы в вашей фирме есть автомобилисты - или только пешеходы теоретики?
|
|
|
|
|
9.11.2012, 17:07
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
здесь несколько стоянок запроектировали за посл время. это требование было только на одной. яж гговорю - это не наша хотелка . мы предлагали заку решать проблему архитектурными методами - покрытяи там всякие и тп ... нет грит надо ГРЕТЬ... ГИП вообще умница и обычно фигни не делает но видимо попался там очень упертый человек ...
|
|
|
|
|
9.11.2012, 17:15
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Понятно, ну за счет Зака любые хотелки.....и по указанию Зака.
|
|
|
|
|
9.11.2012, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
http://www.vesti.ru/m/doc.html?id=953882да, не всегда приколы от проектировщиков бывают смешными..
|
|
|
|
|
10.11.2012, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Там же вонища должна была быть... как может женщина принимать душ в таких условиях? Чёт корреспондент не понял, как всегда.... Может засорилась дыхалка и прорвались газы через сифоны как раз в тот момент....
|
|
|
|
|
14.12.2012, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Продолжаем тему душевых на производстве! А это косяк архитекторов. Душевую предусмотрели - все хорошо, но забыли про балочку. Нестрашно в принципе - помыться можно, да и белье есть где посушить  Главное гидрозатворы есть.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 14.12.2012, 11:49
Прикрепленные файлы
555.JPG ( 2,28 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 145
28_.JPG ( 2,15 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 99
35.JPG ( 2,27 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 89
|
|
|
|
|
4.2.2013, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391

|
Nasosnik25, это просто ппц, как допустили такое при сдаче помещения - не предполагаю, видимо технадзора на объекте совсем не было, это же прямое нарушение производственной безопасности. Да и строили наверно джамшуты (во главе их с начальником равшаном)
|
|
|
|
|
  |
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|