Ресурс системы чиллер-фанкойл, в сравнении с VRF, Пояснение области темных пятен |
|
|
|
26.5.2020, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(mikk888 @ 25.5.2020, 11:41)  Довольно интересно - обычно пишут, что VRF более "заточена" под диспетчеризацию, чем ЧФ, но тут получается, что на деле это обойдется в весьма немалую денежку? Сравнительно с той же системой ЧФ? А не можете сказать - ККБ диспетчеризировать так же затратно, или попроще? Простые ККБ не имеют интерфейса для диспетчеризации. Когда нам нужно было их диспетчеризировать, мы ставили туда 3 релюшки по 500 руб/шт. для контроля работы, аварии питания, и внешнего запуска. С учётом контролирующего недорогого модуля получается 3-5 т.руб. по оборудованию (если расположение позволяет подключить несколько блоков). В некоторых недорогих производитель уже сам ставит эти 3 релюшки))). У дорогих бывает похожа на диспетчеризацию VRVF, бывает похожа на диспетчеризацию чиллеров, тут как карта ляжет, так как производители этого всего одни и те же. Часто диспетчеризация как бы есть, а как сделать, даже сам производитель не знает (почти шутка). Цитата(SSA @ 25.5.2020, 18:18)  Дальше идет многа букав... про центральные пульты... стоимость этих пультов... светлое имя инженера... Тока пачимута этот инженер со светлым именем не указал стоимость диспетчеризации чиллера с каждым фанкойлом, как это в мультизоне. Или цифирь сразу будет зашкаливать не только за Дайкин? Ну, за цену того шлюза по 900000 руб можно в среднем 50 зон с контролем температуры воздуха в зоне, на выхлопе, воды, управлением скоростью и климатом, контролем протечек поставить. Или 20-30 зон с музыкой и подачей кофе (шутка, просто брендовые пульты с наворотами). Или по дешману 200 штук фанкойлов с почти всеми функциями из первого предложения. Хватит?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 26.5.2020, 10:12
|
|
|
|
|
26.5.2020, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(SSA @ 25.5.2020, 17:18)  Или цифирь сразу будет зашкаливать не только за Дайкин? Не факт. Зависит от производителя, наличия автоматики и т.д modbus есть практически у всех.
|
|
|
|
|
26.5.2020, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Modbus на каждый фанкойл, надеюсь, тоже посчитали?
|
|
|
|
|
27.5.2020, 4:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(SSA @ 26.5.2020, 21:57)  Modbus на каждый фанкойл, надеюсь, тоже посчитали? А диспетчеризация бывает без этого? Причём, отмечу, что обмен идёт намного стабильнее и проще, чем с этими дурацкими шлюзами. (Кроме, конечно, чиллеров Clint с новыми контроллерами MCX20, это вешалка). Информация по проблемам со щлюзами есть на этом форуме, любой желающий и умеющий пользоваться поиском легко найдёт.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 27.5.2020, 5:06
|
|
|
|
|
27.5.2020, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вопрос знатокам: суммарная мощность охлаждения венткамер и фанкойлов (168 кВт) превышает мощность охлаждения чиллера воздух-вода (125 кВт) приблизительно на 30% . Чиллер - 2 спиральных компрессора. Гидравлическое соединение с внутренними системами через гидравлический разделитель (стрелку). Две внутренние системы 1. венткамеры; 2. фанкойлы - каждая со своим насосом. Насосы с переменной производительностью (ЕС). Фанкойлы с двухходовыми клапанами и только несколько конечных фанкойлов с трёхходовыми - для циркуляции. Фанкойлы подобраны по необходимой мощности на охлаждение помещений на средней скорости.
Мои соображения: коэффициент использования фанкойлов не будет превышать 70% - это лабораторный корпус университета и работа лабораторий не постоянная. Фанкойлы будут работать с перерывами...Очень не хочется переходить на следующий типоразмер по габаритам.
Основной вопрос: не "просядет ли" чиллер если всё-таки нагрузка будет большой и температура обратной воды будет выше?
|
|
|
|
|
27.5.2020, 21:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(jota @ 27.5.2020, 16:29)  Вопрос знатокам: суммарная мощность охлаждения венткамер и фанкойлов (168 кВт) превышает мощность охлаждения чиллера воздух-вода (125 кВт) приблизительно на 30% . Рассматриваем нагрузку из 168- отделяем нагрузку приточки и имеем 125 минус мощность приточек по холоду= вот это на фэны идет. далее нагрузка фэном - смотрим на загружаемость- фасады и прочая,хотя вот с одновременность работы самих помещений не очень сказывается часто ( безалаберность сотрудников) и тут собственно реально 70% если, то и норм получается. Но достаточно погранично и может поиграть применяемыми узлами- двух и трех ходовыми с точки зрения устойчивости гидравлики и с точки зрения загруженности разных ветвей. Хотя и секрет может быть в определении расчетной нагрузки по холоду для каждого помещения- затенение окон, шторы , жалюзи.... для споров на границах потребной мощности вполне годно, но только именно на границе, а не при нехватке огроменной мощности. Спецом пишу почти словами для "завхозов"- чаще всего более доходчивей. хотя и излишнее по уровню пояснение звучит неуслышанным в итоге.
|
|
|
|
|
27.5.2020, 22:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Дима, вопрос не о том, хватит ли холода. Не хватит и ладно, а как поведёт чиллер, если обратка пойдёт не 12*С, а 15-17*С.... Номинальный расход чиллера 22 м3/ч, но дан и максимальный 31 м3/ч, а это уже не вписывается в dT 5*C при 125 кВт. Нагрузку помещений считал по прграмме Дайкин, там Тнар +32*С, а у нас по Б параметрам +26,4. 30*С может 1-2 дня в году и то не в каждом году и не весь рабочий день....поэтому мощность у меня сознательно завышенная. Это не больница, а лаборатории универа. Корпус столовой переоборудуется под лабораторный, места для вентоборудования катастрофически мало.
Сообщение отредактировал jota - 27.5.2020, 22:43
|
|
|
|
|
27.5.2020, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(jota @ 27.5.2020, 22:38)  Дима, вопрос не о том, хватит ли холода. Не хватит и ладно, а как поведёт чиллер, если обратка пойдёт не 12*С, а 15-17*С.... Номинальный расход чиллера 22 м3/ч, но дан и максимальный 31 м3/ч, а это уже не вписывается в dT 5*C при 125 кВт. Нагрузку помещений считал по прграмме Дайкин, там Тнар +32*С, а у нас по Б параметрам +26,4. 30*С может 1-2 дня в году и то не в каждом году и не весь рабочий день....поэтому мощность у меня сознательно завышенная. Это не больница, а лаборатории универа. Корпус столовой переоборудуется под лабораторный, места для вентоборудования катастрофически мало. а кто подстраховался для чиллера сделав свой контур? " Гидравлическое соединение с внутренними системами через гидравлический разделитель (стрелку)"- ну и будет он пахать без перерыва в одних случаях уравнивая обратную с разных контуров, а в других таки не будет проседания до большей дельта Т- солнце с нескольких сторон сразу не светит грея здание. но и при переходе на следующих номер Ч- ну а как будетбольше расчетной Т на улице и чиллер начнет тоже не справляться? эдак можно и мощщу чиллера не под Тн расчетную считать и брать Тн=50 с словами " а вдруг будет такая". гораздо хуже, когда мощносте фэнов не поставят и будет жарко на улице. тогда и Ч плохо и в здании жарко. мне так выпало- арендаторам ТЦ не вписали в обязаловку ставить свои фэны и они все сэкономили и пахали лишь холод приточки и фэны общих зон. а в ТЦ на первом этаже продуктовый, а на втором промка с шмотьем. так кассиры чуть не в обморок падали- по залу им поставили пару фэнов, а в зоне касс нет и там получилось +35. а на втором полегче, но тоже кошмар и пОтом воняет аж. пришлось писать бумагу и за счет владельца доставлять фэны, ибо арндаторов было не заставить менять договоры аренды. Прошляпившего этот аспект не уволили, но с тех пор всюду пасут и с придыханием уточняют этот аспект по всем своим вводимым зданиям. А Ч набрал хренову тучу вкл\выкл , хорошо хоть компрессоры набрали одинаковое колво часов- на память что то по отношению вкл\выкл и часам было что работа на 3-4 минуты на каждый вкл. но не сдох. пашет говорят до сих пор. но это как бы вторая сторона медали вашего случая. подожмет эксплуатация кого нибудь с учетом реаельного уровня требуемого холода по зданию, не по среднепалатному расчету, а по факту.
|
|
|
|
|
27.5.2020, 23:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Сомнения у меня появились, когда в одном из манулов когда-то прочёл, что мощность чиллера может быть больше нагрузки, но не меньше в отличие от VRF. Сейчас вспомнил и забеспокоился.....
|
|
|
|
|
27.5.2020, 23:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(jota @ 27.5.2020, 23:26)  Сомнения у меня появились, когда в одном из манулов когда-то прочёл, что мощность чиллера может быть больше нагрузки, но не меньше в отличие от VRF. Сейчас вспомнил и забеспокоился.....  очепятка какая то. скорее не менее реально востребованной нагрузки, ибо нехорошо влияет на моторесурс Ч. Лет дцать назад пристраивали освободившийся Ч одного зака, то вставили его в МСЧ и напихали фэнов. и всем помещениям не хватило типа мощщи Ч( здание требовало больше мощности, а тут наличествующиЙ впихнуть надо) и фэнов было на 150% на второй скорости от мощщи Ч. Потом еще они сами ставили, дав своему домашнему подрядчику поупражнять и пока мы еще там были в доступе у них и могли б подстраховать в случае чего. А на днях смотрел по панорамам в яндексе- а чиллер то тот прежний стоит и видимо пашет. а лет то прошло всего 18. и тот на который сменили тоже стоит и видимо пашет(ну не в жаре ж они сидят в головном офисе нефтекомпании и в пполиклинике любимой головной мсч?
|
|
|
|
|
29.5.2020, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(jota @ 27.5.2020, 16:29)  это лабораторный корпус университета Учебные заведения вроде как в самый пик жары на каникулах? Возможно придется поставить трехходовой на входе в чиллер Посмотрите там в паспорте максимальную температуру воды на входе в чиллер.
|
|
|
|
|
11.6.2020, 0:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Может кто-то понятно объяснить стоит ли рассматривать использование инверторных ККБ или VRF для охлаждения воздуха в прямоточном ЦК. Если в ТЗ указано использовать в качестве расчетной температуры - температуру абсолютного максимума ( или близкой к ней). Например, Узбекистан или Туркменистан , температура абсолютного максимума 48-50гр. Требуется поддерживать температуру в воздуховоде 20гр.
Может кто-то подсказать производителей тепловых насосов тропического исполнения.
Cейчас смотрю каталог VRF Диапазон наружных температур °C -5 до 52, но в контроллере присоединения воздухоохладителя приточных установок указана температура 43гр. Диапазон рабочих температур Режим Охлаждение Температура воздуха на входе фреоновой секции 15~24ºC WB Температура наружного воздуха −5~43ºC DB
Или при таких условиях чиллер будет предпочтитетельнее? Из условия, что воздухоохладитель можно набрать любой рядности.
Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
11.6.2020, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
To Jota: Когда изучал схемы обвязки чиллеров, долго не мог найти ответа на вопрос, где предпочтительнее ставить бак-накопитель - на подаче или на обратке... Потом где-то нашел инфу, что для обеспечения более стабильной работы чиллера надо ставить на обратке, а если существуют некие пиковые нагрузки, превышающие мощность чиллера, - то на подаче. А у тебя с удивлением прочел, что стоит гидравлическая стрелка. По сути, бак - это тоже такая же стрелка, только большая... Но тем не менее, я бы подстраховался и поставил бак, даже если емкости трубопроводов системы хватает. Аркадий
|
|
|
|
|
11.6.2020, 9:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Тогда речь можно вести не о гидравлическом аккумуляторе, а о хладоаккумуляторе. Насколько помню, CIAT так решает вопросы паковых превышений, за счёт ночной наработки холода в аккумулятор.
|
|
|
|
|
11.6.2020, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ArFey @ 11.6.2020, 8:46)  To Jota: Когда изучал схемы обвязки чиллеров, долго не мог найти ответа на вопрос, где предпочтительнее ставить бак-накопитель - на подаче или на обратке... Потом где-то нашел инфу, что для обеспечения более стабильной работы чиллера надо ставить на обратке, а если существуют некие пиковые нагрузки, превышающие мощность чиллера, - то на подаче. А у тебя с удивлением прочел, что стоит гидравлическая стрелка. По сути, бак - это тоже такая же стрелка, только большая... Но тем не менее, я бы подстраховался и поставил бак, даже если емкости трубопроводов системы хватает. Аркадий Вообще-то ставится буферная ёмкость, последовательно, для увеличения ёмкости системы, чтоб компрессоры не дёргались на частом включении. У меня две системы со значительной разностью перепада давления и переменным расходом. На каждой системе свой насос. Чтоб развязать системы между собой и чиллером я использовал стрелку. Можно было, конечно, ставить аккумулятор параллельно и тогда ненужно буфера и стрелки. Но ёмкость аккумулятора должна быть значительно больше буфера и я выбрал чиллер с гидромодулем у которого буфер внутри чиллера. Кроме этого, на управлении фанкойлами принял 2-ходовые клапаны (насосы систем ЕС типа) и только на 4 концевых - 3-ходовые, чтоб была мин. циркуляция и вода не нагревалась. В принципе, если бы везде были 3-ходовые, буфер был бы ненужен, ёмкости хватает, но проблема с венткамерами - типовой узел Комфовент с 2 ходовым, нестандартный - удорожание.... А стрелка, при переменном расходе в системах, обеспечивает постоянный расход через чиллер и тут буфер к месту.
Сообщение отредактировал jota - 11.6.2020, 9:46
|
|
|
|
|
5.7.2020, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
На малых нагрузках бак-аккумулятор , установленный в качестве гидравлического разделителя, автоматически превращается в аккумулятор холодной воды в интересах потребителя. Да, он накопит отепленную воду на стоянке чиллера, но чтобы воспользоваться ей расход насоса чиллера должен быть раза в 2 больше расхода насоса потребителей. Для малых систем с постоянным расходом такое решение весьма сомнительно, подбирать насосы с такой разницей расходов по контурам нецелесообразно. Системы с переменным расходом имеет смысл проектировать начиная с мощностей ну примерно 400-1000 кВт, а у них уже несколько иной внутренний объем и зачастую аккумулятор уже не требуется.
|
|
|
|
|
5.7.2020, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(v-david @ 5.7.2020, 9:21)  Спасибо за мнение. В принципе, совпадает с моим. Но главный вопрос был - как поведёт себя чиллер, если какое-то время (пиковая нагрузка) потребность в холоде превысит мощность чиллера. Хотя это маловероятно: объект университетский корпус и летом загрузка неполная. Поэтому рискнул не выходить на больший размер чиллера из-за нехватки места. Бак-аккумулятор - не выход, много холода там не скопить, чтобы покрыть пик в несколько часов.
|
|
|
|
|
5.7.2020, 22:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(v-david @ 5.7.2020, 9:21)  как поведёт себя чиллер, если какое-то время (пиковая нагрузка) потребность в холоде превысит мощность чиллера. Тут все просто. Понятие "мощность чиллера" весьма условное, точнее величина, зависящая от нескольких параметров. Чиллер реализует обратный цикл Карно (цикл Ренкина) и соответственно при повышении входной температуры при неизменной дельте его мощность растет. В Вашем случае будет иметь место динамическое равновесие: растет температура - растет мощность чиллера. Разумеется до определенных пределов. Двигатели компрессоров чиллера охлаждаются парами того же фреона, который охладил воду и по мере роста ее (и соответственно их) температуры охлаждение компрессоров будет ухудшаться. Производители указывают предел температуры воды на входе, не надо его превышать. Как правило это предел лежит на уровне 15-18 С (вода на входе). Конечно, у разных компрессоров он разный, но это некие "щадящие" цифры.
|
|
|
|
|
5.7.2020, 23:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Согласен с Вашими коментариями. В выборе мощности я исходил из того, что коэффициент использования оборудования не превысит 0,7 установочной мощности. Это специфика объекта - биолабораторный корпус университета: во-первых лето, во-вторых, не все вытяжные шкафы будут работать одновременно, аудитории и совещательные комнаты с VAV регулированием. Насосы после разделителя ЕС, переменной производительности. Принятая Т нар - 30*С, что крайне редко у нас. Но если и превысит, то ненамного и я понял, что катастрофы не будет. Спасибо.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|