Коллеги, доброго времени суток!Видела много проектов, где на ГВС закладывают оцинкованную ВГП трубу. Бывает, что ПП или ПЭ закладывают. Никогда не видела чугунины. Медь - отдельная история с её ценой пойдут только не последние люди делать "для себя" в дом. 1. Почему оцинковка? Разве это безопасно для потребителя? Знаю, что при нагреве оцинкованной трубы цинкование не только распадается но и выделяет вредности. Может быть только наружняя оцинковка - и? При нагреве стали пары не могут попасть внутрь? 2. ПП и/или ПЭ - эти трубы (по информации некоторых людей, у кого есть какой-либо опыт) пузырятся, провисают, трескаются, зарастают. 3. Никогда никто чугун не применяет? Теплопотери? 4. Медь - цена высокая. Но..? Прошу помощи: я вижу одни минусы, помогите найти плюсы и определится с долговечным и безопасным материалом
|
|
|
|
|
20.5.2020, 11:43
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ephiopie @ 19.5.2020, 10:42)  Коллеги, доброго времени суток!Видела много проектов, где на ГВС закладывают оцинкованную ВГП трубу. Бывает, что ПП или ПЭ закладывают. Никогда не видела чугунины. Медь - отдельная история с её ценой пойдут только не последние люди делать "для себя" в дом. 1. Почему оцинковка? Разве это безопасно для потребителя? Знаю, что при нагреве оцинкованной трубы цинкование не только распадается но и выделяет вредности. Может быть только наружняя оцинковка - и? При нагреве стали пары не могут попасть внутрь? 2. ПП и/или ПЭ - эти трубы (по информации некоторых людей, у кого есть какой-либо опыт) пузырятся, провисают, трескаются, зарастают. 3. Никогда никто чугун не применяет? Теплопотери? 4. Медь - цена высокая. Но..? Прошу помощи: я вижу одни минусы, помогите найти плюсы и определится с долговечным и безопасным материалом  1. Безопасна. Низкий коэффициент теплового расширения 2. ПЭ не проходят по теплостойкости. ПП соответствующей марки применяются повсеместно. Высокий коэффициент теплового расширения - нужны компенсаторы. Горюч - нужны пожарные муфты между этажами и пожарными отсеками. 3. Никогда и никто на ГВС. 4. Корродируют на ГВС:
|
|
|
|
|
20.5.2020, 20:18
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.3.2020
Из: Планета Земля
Пользователь №: 374956

|
Цитата(Serg Ivanov @ 20.5.2020, 11:43)  1. Безопасна. Низкий коэффициент теплового расширения 2. ПЭ не проходят по теплостойкости. ПП соответствующей марки применяются повсеместно. Высокий коэффициент теплового расширения - нужны компенсаторы. Горюч - нужны пожарные муфты между этажами и пожарными отсеками. 3. Никогда и никто на ГВС. 4. Корродируют на ГВС:  Почему не применяют чугун? Тяжелая? Дорого?
|
|
|
|
|
21.5.2020, 10:42
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ephiopie @ 20.5.2020, 20:18)  Почему не применяют чугун? Тяжелая? Дорого? Бессмысленно.
|
|
|
|
|
21.5.2020, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
почему не применяют? можно применять чугунные напорные трубы для систем водоснабжения.
упс...это тема о ГВС.....
Сообщение отредактировал Dima_UA - 21.5.2020, 10:46
|
|
|
|
|
21.5.2020, 10:59
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Dima_UA @ 21.5.2020, 10:45)  почему не применяют? можно применять чугунные напорные трубы для систем водоснабжения.
упс...это тема о ГВС..... Для теплотрасс тоже есть напорные чугунные трубы (например ВЧШГ). Но, в ГВС чугун не встречала ни разу.
|
|
|
|
|
21.5.2020, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
вообще странно почему чугун не применяют, у него наименьший коэффициент теплового расширения из всех материалов, применяемых для труб.
медь любят чистоплюи - им как наплетут, что медные трубы обеззараживают воду, так они со слюнями и пеной изо рта требуют только медь. а что медным купоросом даже плесень вытравляли, то это уже дело десятое... хотя по коррозии меди думаю из-за воды сильно зависит, скорее всего в жесткой воде она дольше живет. в питере растворяется за пару лет. при чем растворяются и медные коллекторы значительной толщины, не только применяемые для воды тонкостенные трубы.
ПС автор, забыли сшитый полиэтилен. он в отличии от обычного ПЭ годится для ГВС, да и расширение уже приемлемое. часто закладывают в полы.
|
|
|
|
|
22.5.2020, 9:12
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(jiexawcr @ 21.5.2020, 15:08)  медь любят чистоплюи - им как наплетут, что медные трубы обеззараживают воду, Самые крутые любят нержавеющую сталь. Цитата Трубопроводные сети водоснабжения строятся из следующих материалов: стояки и магистральные трубопроводы – из нержавеющих труб; горизонтальные разводки от этажных распределительных коллекторов до квартирных – из труб PEX, коллекторы – из нержавеющей стали либо латуни. http://office.abok.ru/journal/Abok_2020_4.pdf
|
|
|
|
|
29.5.2020, 12:46
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.3.2020
Из: Планета Земля
Пользователь №: 374956

|
Цитата(jiexawcr @ 21.5.2020, 15:08)  вообще странно почему чугун не применяют, у него наименьший коэффициент теплового расширения из всех материалов, применяемых для труб.
медь любят чистоплюи - им как наплетут, что медные трубы обеззараживают воду, так они со слюнями и пеной изо рта требуют только медь. а что медным купоросом даже плесень вытравляли, то это уже дело десятое... хотя по коррозии меди думаю из-за воды сильно зависит, скорее всего в жесткой воде она дольше живет. в питере растворяется за пару лет. при чем растворяются и медные коллекторы значительной толщины, не только применяемые для воды тонкостенные трубы.
ПС автор, забыли сшитый полиэтилен. он в отличии от обычного ПЭ годится для ГВС, да и расширение уже приемлемое. часто закладывают в полы. Интересно, попробую протолкнуть идею с чугуном на ГВС где-нить... Сшитый ПЭ - точно! Спасибо! А что про ВГПц для ГВС скажете? Мне абсолютно противна эта идея - но везде и всюду её активно используют.
|
|
|
|
|
29.5.2020, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(ephiopie @ 29.5.2020, 12:46)  Интересно, попробую протолкнуть идею с чугуном на ГВС где-нить... .. Для чего? Для развития кругозора поставить эксперимент за деньги Заказчика? Цитата(ephiopie @ 29.5.2020, 12:46)  .. А что про ВГПц для ГВС скажете? Мне абсолютно противна эта идея - но везде и всюду её активно используют. Многое от воды зависит, еще больше -от трубы. Ее везде и всюду активно используют в секторе "эконом" -потому, как способы эксплуатации и ремонта -общеизвестны и общедоступны. По мне - век бы ее не видеть на московском водопроводе...
|
|
|
|
|
  |