pypec
сообщение 3.6.2020, 11:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 17.7.2019
Пользователь №: 363076



При наладке системы выяснилось, что один из выходов Y4 из-за ошибки в монтаже вышел из строя. В других контроллерах я обычно переназначал нужную функцию с панели на другой выход (здесь тоже есть неиспользуемый Y3). А как сделать в этом - не могу понять...
Подскажите, плз!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 3.6.2020, 12:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Что за программа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pypec
сообщение 3.6.2020, 12:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 17.7.2019
Пользователь №: 363076



Цитата(svintus @ 3.6.2020, 12:32) *
Что за программа?

Нет никакой программы. Есть только контроллер с панелью. И с этой панели необходимо назначить на выход Y3 нужный аналоговый сигнал. А я не могу никак этот выход выбрать, нигде...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 3.6.2020, 14:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Возможность выбора выхода определяет программа. Вернее, программист при ее написании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pypec
сообщение 3.6.2020, 14:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 17.7.2019
Пользователь №: 363076



Цитата(svintus @ 3.6.2020, 14:02) *
Возможность выбора выхода определяет программа. Вернее, программист при ее написании.

Это само собой. Но обычно неиспользуемые порты всё равно остаются в списке доступных. Просто они ни к чему не привязаны. (Так, например, у Данфоса.) Здесь же я перебираю их: Y1-Y2-Y4... Y3 нет нигде. И войдя в параметры Y4 ("заслонка") нет возможности сменить его на Y3...

Сообщение отредактировал pypec - 3.6.2020, 14:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 3.6.2020, 14:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Значит, программист не посчитал нужным дать такую возможность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 4:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных