pypec
При наладке системы выяснилось, что один из выходов Y4 из-за ошибки в монтаже вышел из строя. В других контроллерах я обычно переназначал нужную функцию с панели на другой выход (здесь тоже есть неиспользуемый Y3). А как сделать в этом - не могу понять...
Подскажите, плз!
svintus
Что за программа?
pypec
Цитата(svintus @ 3.6.2020, 12:32) *
Что за программа?

Нет никакой программы. Есть только контроллер с панелью. И с этой панели необходимо назначить на выход Y3 нужный аналоговый сигнал. А я не могу никак этот выход выбрать, нигде...
svintus

Возможность выбора выхода определяет программа. Вернее, программист при ее написании.
pypec
Цитата(svintus @ 3.6.2020, 14:02) *
Возможность выбора выхода определяет программа. Вернее, программист при ее написании.

Это само собой. Но обычно неиспользуемые порты всё равно остаются в списке доступных. Просто они ни к чему не привязаны. (Так, например, у Данфоса.) Здесь же я перебираю их: Y1-Y2-Y4... Y3 нет нигде. И войдя в параметры Y4 ("заслонка") нет возможности сменить его на Y3...
svintus

Значит, программист не посчитал нужным дать такую возможность.