Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Внутренний водосток, Гидравлический расчет стояка
Михаил I
сообщение 8.6.2020, 12:21
Сообщение #1


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Коллеги, добрый день.

Необходимо выполнить водостоки с террас. Каким образом проводится расчет вертикальных трубопроводов (стояков) ливневой канализации?
По формулам Павловского выполнить невозможно, поскольку уклон стремится к бесконечности.

В СП30 обоснование только для труб от 85мм и более, мне нужно определить хватит ли меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 8.6.2020, 14:11
Сообщение #2


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Михаил I @ 8.6.2020, 12:21) *
Коллеги, добрый день.

Необходимо выполнить водостоки с террас. Каким образом проводится расчет вертикальных трубопроводов (стояков) ливневой канализации?
По формулам Павловского выполнить невозможно, поскольку уклон стремится к бесконечности.


я бы зашел с другого боку: рано или поздно труба заполнится и начнет работать в напорном режиме. Можно посмотреть скока она пропустит при разнице давлений в геометрическую высоту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 8.6.2020, 15:04
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Просчитал таким способом. Пропускная способность стального стояка ду100 около 50л/с. В СП30 эта величина 20л/с. Или я ошибся, или в СП с запасом.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.6.2020, 18:12
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Михаил I @ 8.6.2020, 15:04) *
Просчитал таким способом. Пропускная способность стального стояка ду100 около 50л/с. В СП30 эта величина 20л/с. Или я ошибся, или в СП с запасом.

Смотря какой перепад высот..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 9.6.2020, 7:11
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Высота стояка практически не влияет. +-1л/с (стояк от 10-75м). В данном случае напор увеличивается, и длина стояка увеличивается вместе с потерями напора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.6.2020, 12:58
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Михаил I @ 9.6.2020, 7:11) *
Высота стояка практически не влияет. +-1л/с (стояк от 10-75м). В данном случае напор увеличивается, и длина стояка увеличивается вместе с потерями напора.

Ограничение по скорости потока - не более 2,5-3 м/с. Коррозия кавитационная, шум и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 9.6.2020, 16:15
Сообщение #7


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Михаил I @ 8.6.2020, 12:21) *
В СП30 обоснование только для труб от 85мм и более, мне нужно определить хватит ли меньше.

Наружный водосток у нас архи считают по своему СП 17.13330.2017.
п.9.7 При наружном организованном отводе воды с кровли расстояние между водосточными трубами следует принимать не более 24 м, площадь поперечного сечения водосточных труб - из расчета 1,5 см2 на 1 м2 площади кровли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 10.6.2020, 14:21
Сообщение #8


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(ViC @ 9.6.2020, 16:15) *
Наружный водосток у нас архи считают по своему СП 17.13330.2017.
п.9.7 При наружном организованном отводе воды с кровли расстояние между водосточными трубами следует принимать не более 24 м, площадь поперечного сечения водосточных труб - из расчета 1,5 см2 на 1 м2 площади кровли.


ну я так понимаю, в эту площадь сечения не столько гидравлика, сколько образование наледи в межзезонье входит. Но это моя догадка, не более.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 11.6.2020, 10:31
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(ViC @ 9.6.2020, 18:15) *
Наружный водосток у нас архи считают по своему СП 17.13330.2017.


Получается у меня внутренний водосток, так как идет в зашивке, в фасаде. Труба не навешивается снаружи здания.
А так серьезная разница. Ду50 может принять 150м2 внутренних водостоков, а наружных водостоков только 13м2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 11.6.2020, 14:20
Сообщение #10


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Михаил I @ 11.6.2020, 10:31) *
Получается у меня внутренний водосток, так как идет в зашивке, в фасаде. Труба не навешивается снаружи здания.
А так серьезная разница. Ду50 может принять 150м2 внутренних водостоков, а наружных водостоков только 13м2.

разница в уклоне кровли. внутренний водосток - это плоская кровля. наружный водосток - это, как правило, скатная.
я так понимаю, чтобы не усложнять, приняли простую формулу соответствия.
т.е. нельзя сравнивать площади кровель разного уклона
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 23.10.2020, 14:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Здравствуйте, коллеги!
Замечания от коллеги пришли из проверяющей фирмы по поводу водостока.
Используем трубы Redi Phonoline на клее (требование заказчика), трубы ПВХ.
У меня расход на стояк 7,93л/с.

Вопросы:
1. Пропустит ли стояк 110 такой расход? По СП расход на водосточный стояк максимум 20л/с. Коллега приводит данные от производителя для "канализационного стояка с вентиляцией" и там расход от 4 до 5,2л/с. Считаю её совсем не правой! или...?

2. Пропустит ли лежак 110 такой расход? Я проверял по Лукиным для ПВХ, на полное наполнение пропускает при уклоне 0,01 скорость 1,04м/с. Водосток же мы проверяем на полное наполнение, да? Так же если наполнение 0,8 скорость 1,17м/с. При наполнении 0,7 расход 7,2л/с.
Коллега ссылается на рекомендации производителя, там при наполнении 0,7 труба пропускает всего 5,5л/с при уклоне 0,01. Я понимаю производитель есть производитель, свои проверенные цифры. Я просто для любопытства. Значит таблица Лукиных не канает? Разница почти в 2 л/с!
В напорном режиме 110 труба тоже пропускает, скорость конечно 1,07м/с... Программка рекомендует 125 трубу со скоростью 0,8.
Водосток надо в большей степени считать как напорный или безнапорный? Или и тот и тот вариант должен проходить и брать лучшее?

3. По поводу выпуска. Разве он не должен быть с уклоном 0,02 у всех сетей? Где то же было раньше написано, а сейчас найти не могу.

Помогите пожалуйста уяснить в голове расчет водостока.

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 23.10.2020, 14:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Труба_Redi_Phonoline.pdf ( 235,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 23.10.2020, 17:07
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1903
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Львиное сердце @ 23.10.2020, 14:33) *
Здравствуйте, коллеги!
Замечания от коллеги пришли из проверяющей фирмы по поводу водостока.
Используем трубы Redi Phonoline на клее (требование заказчика), трубы ПВХ.
У меня расход на стояк 7,93л/с.

Вопросы:
1. Пропустит ли стояк 110 такой расход? По СП расход на водосточный стояк максимум 20л/с. Коллега приводит данные от производителя для "канализационного стояка с вентиляцией" и там расход от 4 до 5,2л/с. Считаю её совсем не правой! или...?

2. Пропустит ли лежак 110 такой расход? Я проверял по Лукиным для ПВХ, на полное наполнение пропускает при уклоне 0,01 скорость 1,04м/с. Водосток же мы проверяем на полное наполнение, да? Так же если наполнение 0,8 скорость 1,17м/с. При наполнении 0,7 расход 7,2л/с.
Коллега ссылается на рекомендации производителя, там при наполнении 0,7 труба пропускает всего 5,5л/с при уклоне 0,01. Я понимаю производитель есть производитель, свои проверенные цифры. Я просто для любопытства. Значит таблица Лукиных не канает? Разница почти в 2 л/с!
В напорном режиме 110 труба тоже пропускает, скорость конечно 1,07м/с... Программка рекомендует 125 трубу со скоростью 0,8.
Водосток надо в большей степени считать как напорный или безнапорный? Или и тот и тот вариант должен проходить и брать лучшее?

3. По поводу выпуска. Разве он не должен быть с уклоном 0,02 у всех сетей? Где то же было раньше написано, а сейчас найти не могу.

Помогите пожалуйста уяснить в голове расчет водостока.


Стояк берите, пропустит, данная таблица судя по всему дана для хоз-бы каналыги, чтобы не срывало гидрозатворы, к водостоку не имеет никакого отношения, поэтому можно легко ориентироваться на СП30.
По лежакам конечно странно, обычно пропускная способность выше чем по Лукиным.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 23.10.2020, 17:11
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Aerl @ 23.10.2020, 17:07) *
Стояк берите, пропустит, данная таблица судя по всему дана для хоз-бы каналыги, чтобы не срывало гидрозатворы, к водостоку не имеет никакого отношения, поэтому можно легко ориентироваться на СП30.

Спасибо! Успокоился)
Цитата(Aerl @ 23.10.2020, 17:07) *
По лежакам конечно странно, обычно пропускная способность выше чем по Лукиным.

Надо производителю как звонить и связываться... Но всё видать надо ориентироваться на эту таблицу, производитель всё таки...

Цитата(Львиное сердце @ 23.10.2020, 14:33) *
Водосток же мы проверяем на полное наполнение, да?

Ведь так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.10.2020, 14:14
Сообщение #14


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Львиное сердце @ 23.10.2020, 19:11) *
Ведь так?

Так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 24.10.2020, 14:27
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Ferdipendoz @ 24.10.2020, 14:14) *
Так

Рассчитывать по Лукиным или как напорный режим?
Значит таблицы представленные от производителя нельзя использовать. Или надо запрашивать данные на полное наполнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 7:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных