Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подпор воздуха в лестничную клетку Л1
Александр_Т
сообщение 16.6.2020, 7:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.11.2018
Пользователь №: 351050



Добрый день коллеги, прошу помощи!
По какой методике считать подпор в лестничные клетки типа Л1 (со слов архитектора)
Проектируем продиводымную вентиляцию в подвальном этаже, одноэтажного здания + подвал ( подвальный этаж + первый этаж). Этажи между собой не сообщаются лестничной клеткой. Подпор проектируем в лестничные клети, они же являются эвакуационными. выход с подвала через лестничную клетку на улицу.
Так как дымоприемное устройство должно располагаться выше дверных проемов эвакуационных выходов, что бы дым не распространялся по путям эвакуации и в связи с низкой высотой подвального помещения было принято решение: систему вытяжной противодымной вентиляции разделить на две ВД1, ВД2; с одинаковым расходом воздуха
Прошу сильно не судить, проектирую в первый раз.
Чертежи подвального и первого этажей прикрепляю.



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Подвальный_этаж.pdf ( 49,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  Первый_этаж.pdf ( 39,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.6.2020, 8:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12738
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Александр_Т @ 16.6.2020, 7:44) *
По какой методике считать подпор в лестничные клетки типа Л1 (со слов архитектора)
Проектируем продиводымную вентиляцию.

1. Предлагаю до начала проектирования тщательно изучить указания 7-го раздела СП 7. Тогда и вопросы, если возникнут, будут по-другому звучать, и методику для Л1 искать не придётся.
Пока, даже для Песочницы Ваш пост удивляет.
2. Никакому архитектору/другому смежнику никогда не верьте на слово - только офиц. задание (дата, подпись).
3. Ваш архитектор совсем не знаком со ст. 89 № 123-ФЗ - в подвале эв. путь из пом. 1 в ЛК через коридоры/помещения 2, 3, 5 является нарушением требований ФЗ. Как следствие - по ст. 6 объект уже не соответствует нормам пож. безопасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 16.6.2020, 8:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Статью 40 123-ФЗ ещё сначала прочитайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 15:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных