Добрый день коллеги, прошу помощи!
По какой методике считать подпор в лестничные клетки типа Л1 (со слов архитектора)
Проектируем продиводымную вентиляцию в подвальном этаже, одноэтажного здания + подвал ( подвальный этаж + первый этаж). Этажи между собой не сообщаются лестничной клеткой. Подпор проектируем в лестничные клети, они же являются эвакуационными. выход с подвала через лестничную клетку на улицу.
Так как дымоприемное устройство должно располагаться выше дверных проемов эвакуационных выходов, что бы дым не распространялся по путям эвакуации и в связи с низкой высотой подвального помещения было принято решение: систему вытяжной противодымной вентиляции разделить на две ВД1, ВД2; с одинаковым расходом воздуха
Прошу сильно не судить, проектирую в первый раз.
Чертежи подвального и первого этажей прикрепляю.