Вентиляция гаража в коттедже |
|
|
Гость_РазнаяЯ_*
|
30.6.2005, 13:09
|
Guest Forum

|
Подскажите, пож-та, как грамотно сделать вентиляцию в гараже коттеджа. Если точнее, то гараж находится в отдельно стоящем двухэтажном здании. Гараж находится на первом этаже. Внизу цокольный этаж. В этом же здании жилые комнаты для охраны и обслуживающего персонала. Площадь гаража 130 кв.м, объем 445 куб.м. Все, что нашла по этому вопросу относится к гаражам-автостоянкам, что по-моему все же сильно отличается от гаража на 4 машины. Очень надеюсь на помощь.
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
1.7.2005, 21:04
|
Guest Forum

|
Ну нету СНиПа по гаражу на 4 авто с цокольным этажем.
|
|
|
|
|
3.7.2005, 22:38
|
Дорогой Леонид Ильич
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636

|
ВСН 01-89 "Ведомственные строительные нормы. Предприятия по обслуживанию автомобилей". МГСН 5.01-01 "СТОЯНКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ" ОНТП-01-91 /Росавтотранс/ "Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта". СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей".
|
|
|
|
Гость_РазнаяЯ_*
|
4.7.2005, 14:36
|
Guest Forum

|
То то и оно, что все это для стоянок. Там совсем другие условия. Неужели ни у кого не было опыта проектирования вентиляции в частном гараже??!!!!
|
|
|
|
Гость_Тим - лень входить_*
|
4.7.2005, 15:24
|
Guest Forum

|
к чему вопрос то? есть у тя комнаты жилые для охраны - по СНиП жилые здания гараж по автостоянкам - какая разница сколько машин? в частных гаражах никогда не делал, задачи не было такой
|
|
|
|
Гость_РазнаяЯ_*
|
4.7.2005, 16:32
|
Guest Forum

|
большая разница сколько машин! это одно и то же, что одинаково считать огромный бассейн с дорожками и бассейн на 5 человек в коттедже!
|
|
|
|
|
4.7.2005, 18:53
|
Дорогой Леонид Ильич
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636

|
Цитата(РазнаяЯ @ Jul 4 2005, 17:32 ) большая разница сколько машин! это одно и то же, что одинаково считать огромный бассейн с дорожками и бассейн на 5 человек в коттедже! ну и что? принцип один и тот же. И гаражи тоже самое, просто есть гаражи с пунктами ТО, есть просто гаражи-стоянки, есть отдельно стоящие гаражи, встроенные в здания гаражи, подземные гаражи, надземные гаражи, надземно-подземные. Не выпускать же на каждый тип отдельный СНиП. А все нюансы нужно искать в вышеперечисленных нормах. Начинать лучше с ВСН 01-89, там более подробно и доходчиво изложен принцип организации воздухообмена.
|
|
|
|
Гость_РазнаяЯ_*
|
5.7.2005, 12:10
|
Guest Forum

|
Хорошо! спасибо! буду искать!
|
|
|
|
|
8.7.2005, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 15.4.2005
Из: г. Москва
Пользователь №: 680

|
Вытяжка 650 м3/ч на 1 автомобиль среднего класса (не камаз), приток Lвытяжки*0,8. Приблизительно такие цифры у Вас получатся, если вы произведете расчет исходя из ассимиляции вредных выделений, находящихся в выхлопных газах автомобиля по методике расчета вышеперечисленных СНиПов.
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
8.7.2005, 10:09
|
Guest Forum

|
У меня была похожая задача. 2 машиноместа на первом этаже в домике для охраны. Клиент хоть и был с Pуб-Усп-шоссе, но после общения с его представителем я понял, что деньги на вентиляцию лимитированы. Поэтому я предложил вытяжку двухскоростную с переключением от датчика обьема и, последовательно, от датчика влажности. Приточка в жилые помещения была, на всякий случай с подпором в 300м3 в тамбур (из гаража был вход в тамбур, дальше на лестницу наверх) Возможность естественного притока в гараж была через решетки в воротах. Приборы отопления в боксе были воздушными, с расчетом на максимальную скорость работы вытяжки. Мойка автомобилей предолагалась один-два раза в день, не чаще. Поэтому допускалось непродолжительное повышение влажности. Клиент был вменяемый, поэтому не расчитывал на "альпийский" воздух в боксе при двух работающих двигателях, поэтому максимальная вытяжка у меня была 800м3 на оба авто ( кратность по вытяжке получилась 5) Ям небыло. Вытяжка из верхней и нижней зоны (2:1) Т.к. гаражный вытяжной воздуховод проходил через общую вентшахту, он утеплялся, и ставился крышный вентилятор, чтоб на участке соседнего с другими воздуховодам прохождения было разряжение. Все это было предложено с учетом СУЩЕСТВУЮЩЕЙ планировки. Несмотря на отапливаемый гараж (+16) внутренние перегородки, включая перекрытие утеплялись как наружные
Главное, все это, с некоторыми расхождениями со СНиПами были согласованы под подпись заказчика.
Проблем за год работы этого небыло.
|
|
|
|
Гость_Молодой_*
|
8.7.2005, 11:38
|
Guest Forum

|
Цитата(Валенок @ Jul 8 2005, 11:09 ) У меня была похожая задача. 2 машиноместа на первом этаже в...... Проблем за год работы этого небыло. Класно! А вентилятор нужен обычный или взрывобезопасный? Постоянно этот гнилой вопрос всплывает. Интересно узнать Ваше мнение и мнение снипа.
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
8.7.2005, 12:23
|
Guest Forum

|
Цитата(Молодой @ Jul 8 2005, 12:38 ) Класно! А вентилятор нужен обычный или взрывобезопасный? Постоянно этот гнилой вопрос всплывает. Интересно узнать Ваше мнение и мнение снипа. На данном обьекте стоял ОБЫЧНЫЙ вентилятор. Мнение СНиПа - в СНиПе. Не считаю обязанностью помнить ЧТО написано в снипе. Достаточно знать ГДЕ искать что-либо по данному вопросу. Про подпись клиента уже писал..
|
|
|
|
Гость_Молодой_*
|
8.7.2005, 12:41
|
Guest Forum

|
Цитата(Валенок @ Jul 8 2005, 13:23 ) Цитата(Молодой @ Jul 8 2005, 12:38 ) Класно! А вентилятор нужен обычный или взрывобезопасный? Постоянно этот гнилой вопрос всплывает. Интересно узнать Ваше мнение и мнение снипа. На данном обьекте стоял ОБЫЧНЫЙ вентилятор. Мнение СНиПа - в СНиПе. Не считаю обязанностью помнить ЧТО написано в снипе. Достаточно знать ГДЕ искать что-либо по данному вопросу. Про подпись клиента уже писал.. Спасибо за первую часть ответа. По второй части: - вобщем то и писать на форуме - это не ОБЯЗАНОСТь. Колхоз дело добровольное.
|
|
|
|
Гость_DoC_*
|
1.8.2005, 15:32
|
Guest Forum

|
лично я делал 200 кубов на авто. одна решетка внизу, вторая сверху. вентилятор включается с помощью выключателя, и при открывании ворот. работает либо постоянно, либо по таймеру в течение 10, 15, 20, 30 минут (по желанию заказчика) - потом выключается. все очень просто. нареканий за 3 года эксплуатации вообще небыло
|
|
|
|
Гость_Sceptic_*
|
9.8.2005, 15:00
|
Guest Forum

|
У меня тоже порядка 200 кубов выходит обычно
|
|
|
|
Гость_Sceptic_*
|
9.8.2005, 15:46
|
Guest Forum

|
Хотя вот выдержка из Временного Совместного Решения по корректировке нормативных требований, представленных в ОНТП 01-91, МГСН 5.01-94 и касающихся разработки разделов по охране окружающей среды при проектировании стоянок легковых автомобилей согласно п. 2 которой:
2. Расчет вентиляции гаражей-стоянок производить при следующих исходных данных:
2.1. Воздухообмен в гаражах-стоянках индивидуального (личного) транспорта определяется расчетом при усредненном значении количества въездов и выездов соответственно равным 2 и 8% от общего количества машиномест. При этом концентрация оксида углерода (СО) следует принимать 20 мг/м3. Значение воздухообмена не должно составлять менее 150 м3/час на одно машиноместо.
|
|
|
|
|
10.8.2005, 19:45
|
Дорогой Леонид Ильич
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636

|
Цитата(Sceptic @ Aug 9 2005, 16:46 ) Значение воздухообмена не должно составлять менее 150 м3/час на одно машиноместо. угу и при этом не менее 2-ух крат от объема стоянки.
|
|
|
|
Гость_Mifune_*
|
13.8.2005, 13:16
|
Guest Forum

|
Так же беру 200-300 кубов на одну машину. Кстати, а можно же ведь сделать включение вентилятора по датчику СО?
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
13.8.2005, 22:39
|
Guest Forum

|
А еще CH, и еще по какой -нибудь гадости. Наверно не всегда получится убедить клиента поставить датчик CO за несколько сотен.
|
|
|
|
Гость_Новичок_*
|
15.8.2005, 13:16
|
Guest Forum

|
Подскажите а если делать приток в гараж от системы причной вентиляции коттеджа, не будет ли в этом какого нибудь расхождения с нормами? А чтобы воздух из гаража не попадал в дом при выключенной вентиляцииЮпоставить обратный клапан. Не хочеться мне (точнее заказчику) делать отдельную приточку на гараж.
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
19.8.2005, 10:27
|
Guest Forum

|
Если нехочется, пусть не делает. Только желание заказчика к делу не пришьешь. Бумажку пусть дает.
А вообще (по стоянкам):
"....6.3 Инженерные системы автостоянок, встроенных в здания другого назначения или пристроенных к ним, должны быть, как правило, автономными от инженерных систем этих зданий..."
Очень клевая формулировка - "как правило"
По поводу обратного клапана оттуда же. Не обратный, а соответствующий огнезадерживающий. С моторчиком лучше.
|
|
|
|
Гость_Новичок_*
|
22.8.2005, 10:50
|
Guest Forum

|
Согласен с Вами насчет автостоянок, но ведь небольшой коттедж и гараж на 2 авто не совсем одно и тоже что автостоянка на 100мест и административный комплекс к ней
|
|
|
|
|
22.8.2005, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.7.2005
Из: Пермь
Пользователь №: 995

|
Согласно СНиПу "Стоянки автомобилей" для гаражей одноквартирных домов расход воздуха 180 м3/ч на один легковой автомобиль, хотя по рекомендациям иностранных производителей вентоборудования должен обеспечиваться 6-8 кратный воздухообмен. Хочу обратить внимание на температуру она должна быть по СниПу +5. Был случай когда по "доброте душевной" в гараже сделали слишком тепло - чтоб люди без одежды ходили, и получили результат такой -в гараже +20, машина с улицы вся в снегу заехала, растаяла, лужу под собой наделала и стоит в такой водяной "баньке" , автомобили ржавели на глазах, пока хозяева не поняли что не в "плохих" машинах...
|
|
|
|
Гость_Mifune_*
|
22.8.2005, 20:44
|
Guest Forum

|
Цитата(ally @ Aug 22 2005, 12:08 ) в гараже +20, машина с улицы вся в снегу заехала, растаяла, лужу под собой наделала и стоит в такой водяной "баньке" , автомобили ржавели на глазах, пока хозяева не поняли что не в "плохих" машинах... Для предотвращения этого, умные люди предусматривают трап во всю длинну въезда.
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
23.8.2005, 11:17
|
Guest Forum

|
Цитата(Mifune @ Aug 22 2005, 21:44 ) Для предотвращения этого, умные люди предусматривают трап во всю длинну въезда. ....УМНЫЕ ЛЮДИ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ....
|
|
|
|
|
23.8.2005, 14:20
|
инженер отрасли ТГВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.8.2005
Пользователь №: 1101

|
В рекомендациях по проектированию отопления и вентиляции автотранспортных предприятий сказано, что на автомобиль до 120 л.с. вытяжка должна составлять 350 м/ч.
|
|
|
|
|
23.8.2005, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 5

|
350 м/ч это количество удаляемого воздуха от работающих двигателей через местный отсос. А частный гараж - это не станция техобслуживания и там нет шланговых отсосов.
|
|
|
|
Гость_DoC_*
|
24.8.2005, 9:41
|
Guest Forum

|
Уважаемые участники! Давайте разделим понятия, что мы делаем??? Маленький такой гаражик всего-навсего на 2-е машинки, или стоянку на сотни машин с какой-то периодичностью въезда и выезда??? Все что здесь написанно - правильно! Но применимо для каждого коткретного своего случая: что-то для маленького гаражика, что-то для стоянки, ... . Все люди грамотные и умные, но вот не всегда удается разделить какие цифры из нормативной литературы для чего применить (даже умным и грамотным). К нашему всеобщему великому сожалению (а може быть и нет) иногда бывают и разночтения в нормах. Кто-то ставит датчики СО, СН и т.д., я думаю, Ваша задача, господа Инженеры, сделать так, чтобы: 1. клиент был доволен (работой системы в общем и целом, стоимостью системы, расходами на эксплуатацию); 2. небыло "сильных" расхождений с нормативными документами. Все!!! я придерживаюсь этих двух "золотых" правил. У кого будут хоть какие-либо возражения или замечания, буду рад пообщаться.
|
|
|
|
|
30.9.2005, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253

|
приток подавать от общеобменки можно, но не желательно, т.к. помещения различного назначения и режима работы, и обязательно через огнезадерживающий клапан, т.к. автостоянки - обычно категория В3
вытяжка в гаражах больше притока на 20 %, поэтому перетока вредностей не будет
мы сделали приток постоянный, а вытяжка заблокирована с включением света
|
|
|
|
Гость_Ford-M_*
|
30.9.2005, 11:02
|
Guest Forum

|
:wacko: Систему вентиляции в гараже лучше делать локальной...)) Кратность принять порядка 20-30, иначе будет "просачивание" газов на 2 этаж...)) Вентиляторы ? Да самые простые, лучше осевые высокооборотистые...))
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|