> Противодымная вентиляция группы производственных помещений с открытыми проемами
Egor
сообщение 10.7.2020, 6:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 19.3.2009
Пользователь №: 30755



Здравствуйте! Есть группа четырех цехов одной категории (В2) с общим транспортным проездом посередине. Между ними есть проемы без дверей (там постоянно погрузчики перемещаются). Получается, согласно, СП7 п.6,2 это одно помещение. Следовательно может быть одна система ПД и одна ВД. То есть формально я могу разместить в транспортном проезде приточную и вытяжную систему и этого будет достаточно для всей этой группы? Но будет ли это правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V  < 1 2  
Открыть тему
Ответов (30 - 30)
ИОВ
сообщение 12.7.2020, 12:10
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(keaton @ 12.7.2020, 11:33) *
... Коридор рассчитывается как единое целое, системы работают одновременно, каждая рассчитана на 50% производительности. (Забираю назад свои слова об их автономности, так как они управляются как единое целое)

Да, именно так, поскольку:
Цитата(ИОВ @ 11.7.2020, 14:17) *
... только обе обеспечивают расч. расход ДУ...



Цитата(keaton @ 12.7.2020, 11:33) *
В моем же примере дымовые резервуары рассчитываются отдельно, а системы управляются независимо. Могут работать одновременно, а могут отдельно. Каждая рассчитана на 100% производительности. Это ли не автономность?

Нет, это конкретное решение по конкретным планировкам, никак не связанное с указанием СП 7 для дымовых зон в терминологии СП 7.

Цитата(keaton @ 12.7.2020, 11:33) *
Насчёт СТУ имел в виду лишь то, что если уж они есть, то учитывая необычность планировки, неплохо было бы продумать решение и по дымоудалению. Соглашусь, что это не обязательно.

Это, по большому счёту, даже вредит проектировщику.
Моя практика общения с разработчиками СТУ показывает, что в большинстве случаев мы с ПБ-шниками разговариваем на разных языках. Зачастую их конкретная формулировка по моим запросам выглядит наукообразно, малопонятно и имеет двоякое (или больше) толкование. wink.gif Потом приходится тратить много времени и сил на видоизменение такой формулировки. Поэтому, пока наши решения остаются в пределах действующих норм пожбезопасности, о них лучше даже не упоминать в СТУ.
Псудите сАми - ТС привёл выдержку из СТУ. Ну чем это указание этих СТУ может ему помочь при его конкретной планировке, если просто переписаны указания СП 7, которые неприменимы в его случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 4:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных