Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Приложение Б ГОСТ Р 53300, Что за зверь?
Таратыркин
сообщение 18.5.2024, 10:03
Сообщение #31


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Здравствуйте, совсем плохо с пониманием как у нас все работает.

Хороший текст от Максима Иваненко.

Текст, хорош вывод не сделан. Вывод один если правильно посчитано по ВНИИПО, перепад на двери не может быть меньше -300 Па только больше, если меньше, значит ошибка проектировщика, не правильно работает вентилятор, некачественный монтаж.

Было же отлично, никто не включал противодымную вентиляцию. Кому-то приспичило. На домах ПИКа, дурдом. Где не запустят, избыточное давление. Держится, только реновация, не включают. Кому это надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 18.5.2024, 10:59
Сообщение #32


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Системы противодымной вентиляции. Массовый или объемный баланс? Ставим точку. Максим Иваненко

Исправил ссылку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.5.2024, 12:25
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 33363
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032




Цитата
Больше в нашем случае не всегда лучше - Сильно больше может повлиять на превышение допустимого отрицательного материального дисбаланса, да и по ГОСТ 53300 пункт "4.17 Допустимая величина невязки фактических параметров по отношению к значениям, определенным в соответствии с приложением Б, для систем вытяжной противодымной вентиляции должна составлять не более 15%". А раз так - то диапазон от -15% до +15% от расчетной величины.

Эти невязки для случая работы системы с дымом, а не с холодным воздухом.

Вот основная масса недопонимания как раз и идет от "привязки" этой методы и вообще случая испытаний на холодную для восприятия положения работы систем с дымом.

Некоторые венты вообще не работают без нагрузки- двиглы горят, но это не означает, что двиглы будут гореть при работе с нагрузкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 18.5.2024, 12:45
Сообщение #34


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Цитата(инж323 @ 18.5.2024, 12:25) *
Эти невязки для случая работы системы с дымом, а не с холодным воздухом.

Вот основная масса недопонимания как раз и идет от "привязки" этой методы и вообще случая испытаний на холодную для восприятия положения работы систем с дымом.

Некоторые венты вообще не работают без нагрузки- двиглы горят, но это не означает, что двиглы будут гореть при работе с нагрузкой.


https://youtu.be/OGsHshpYkiU?si=ob2KCUfkhsG5MS8d

инж323, к чему Вы это написали. Был спор с Максимом Иваненко по вопросу вентиляторов. Оказалось я ошибался, привожу доказательство правоты Максима и моего неправильного понимания.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_3343.jpeg ( 208,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.5.2024, 13:34
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 33363
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Таратыркин @ 18.5.2024, 12:45) *
инж323, к чему Вы это написали.

А вы где увидели привязку моего сообщения к вашему спору?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 19.5.2024, 9:39
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(NOVIK_N @ 3.9.2020, 17:18) *
Расчет для эксплуатационников действительно не нужен. Вместо того, чтобы в методических рекомендациях по расчету сделать указание о необходимости для многоэтажных зданий давать второе значение расхода вытяжной системы - для нормальных условий, почему-то потребовали от наладчиков делать сложные расчеты, слабо увязанные с проектными расчетами.

А дело-то выеденного яйца не стоит. ...


Во-о-о-т! Вот!!! Глас вопиющего в пустыне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 20.5.2024, 0:01
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1483
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(l-nikolaev @ 19.5.2024, 9:39) *
Во-о-о-т! Вот!!! Глас вопиющего в пустыне.


Пустыне? Зацепило. Решил все-таки разобраться в методике расчета Приложения Б.

1 1 Крайне неудобно и неточно определять расход используемым в Приложении графо-аналитическим методом. В программах подбора вентиляторов характеристики вентиляторов аппроксимируются полиномами и пересечение с параболой сопротивления дает быстрый и точный результат.

2 2 Формулы Б.1 и Б.3 это переливание из пустого в порожнее. Зачем в них приплетать естественное поддавливание? Достаточно порознь оперировать давлением вентилятора при 20 о С и естественным поддавливанием при той же температуре.

3 3 Если пренебречь разницей коэффициента трения при пожаре и при ПНР, то дальше все решается быстро в программе подбора вентилятора.

См. вложенный лист техподбора вентилятора. Второй файл лишний - дубликат.

Далее, встает вопрос о правильности расчета вытяжки из коридора для приточно-вытяжной системы вентиляции. Т.к. официальные методики рекомендуют считать производительность вытяжки, как будто забор дыма происходит из атмосферы, для проверки достоверности характеристики вытяжного вентилятора при измерении его производительности следует приточный вентилятор выключить и в коридор нижнего этажа организовать подачу наружного воздуха через двери выходной группы.

Сообщение отредактировал NOVIK_N - 20.5.2024, 0:09
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Учет_естественного_поддавливания.JPG ( 73,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Прикрепленный файл  Учет_естественного_поддавливания.JPG ( 73,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антон Геннадич
сообщение 20.4.2025, 5:37
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.10.2023
Пользователь №: 422469



Цитата(NOVIK_N @ 15.5.2024, 11:57) *
А дальше надо сделать еще один шаг в рассуждениях и чувство морально пострадавшего исчезнет. Разность плотности перемещаемой среды в нормальных условиях и при пожаре сказывается на практическом исчезновении во время наладки гравитационного поддавливания, которое учитывается при расчете на режим пожара. Исчезновение этого перепада приводит к смещению рабочей точки влево.

В приложении Б это несложное обстоятельство попытались учесть навороченным расчетным методом, который должны осуществлять наладчики. На мой взгляд все можно решать проще и на проектном уровне.

Скажите, пожалуйста, в каком месте этого ГОСТа указано, что перерасчет должны выполнять несчастные наладчики.
Вопрос ко всем, подскажите, кто знает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 21.4.2025, 0:04
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1483
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Антон Геннадич @ 20.4.2025, 5:37) *
Скажите, пожалуйста, в каком месте этого ГОСТа указано, что перерасчет должны выполнять несчастные наладчики. Вопрос ко всем, подскажите, кто знает.

Они крайние. А надо было написать в СП 7, что это должны делать проектировщики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nd_72
сообщение 23.5.2025, 15:55
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 11.9.2012
Пользователь №: 162828



Цитата(Антон Геннадич @ 20.4.2025, 5:37) *
Скажите, пожалуйста, в каком месте этого ГОСТа указано, что перерасчет должны выполнять несчастные наладчики.
Вопрос ко всем, подскажите, кто знает.


Те кто проводит испытания
ГОСТ Р 53300-2009 6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 2019 г.

пункт 3.2 Перечень показателей, контролируемых при приемо-сдаточных испытаниях систем противодымной вентиляции,
представлен в таблице 1.
1 Фактические расходы воздуха, Количественная оценка Согласно расчетным значениям по приложению Б
удаляемого системами вытяжной
противодымной вентиляции через
дымоприемные устройства
непосредственно из помещений


в приложении Б есть такой параметр как
Та - температура воздуха в помещениях и в вытяжном вентиляционном канале при проведении приемо-сдаточных
и периодических испытаний, К;

ТО есть ГОСТ говорит кто проводит испытания и проверяет параметры указанные в пункте 3.2 так же по окончанию составляет протокол испытаний.


Откуда проектировщик знает при какой температуре проводиться испытания.

Получается нагрузили тех кто проводит испытания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 16:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных