|
  |
Вентиляция электропомещения., Вентиляция электропомещения. |
|
|
|
9.10.2020, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 14:39)  Ну, а вдруг восходящее ламинарное. У богатых свои причуды. Это не дворец для изнеженных созданий, а электропомещение на каком-то производстве - кто будет оплачивать бессмысленные излишества? ТС не счёл нужным сообщить, почему нужно охлаждать именно и только приточным воздухом. Даже если обязателен приток, то его минимальный объём оговорён в нормах или задании. Т.е., пока нет уверенности, что проектное решение вообще целесообразно.
|
|
|
|
|
9.10.2020, 15:09
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Речь была не о рабочей системе, снять теплоизбытки Вы сможете при правильной раздаче. Речь была о правильности выбора подхода к расчёту. А это именно то, что и я Вам писал ранее, в другой теме - применение формул должно быть осознанным. А здесь - убедитесь в том, что возможна схема с малыми скоростями и она физически реализуема. Вы прочитали про ламинар чуть выше. Это ... Ну, скажем, штука с достаточно ощутимыми габаритами.  Цитата(ИОВ @ 9.10.2020, 15:59)  Т.е., пока нет уверенности, что проектное решение вообще целесообразно. Есть такая буква! (с) Вот когда с такими темами сталкиваюсь, у меня песенка Алисы и Базилио трансформируется. В что-то там и "наладку мы не выпустим из рук" Сколько помещений за трудовую жизнь пришлось переиначить...
|
|
|
|
|
9.10.2020, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818

|
Насчет рециркуляции воздуха, видел сообщения. В ТЗ нет объема воздуха. В ВСН 21-77, можно посчитать по кратности не менее 5 крат. По кратности будет меньше расход 2167,2 м3\ч Воздухообмен считать надо по теплоизбыткам же, или ошибаюсь ?
|
|
|
|
|
9.10.2020, 16:38
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Но наружного, с температурой +26 и избытком влаги сколько будете иметь? Вот то-то и оно. Энтальпия на входе к секцию охлаждения будет совсем другая.
|
|
|
|
|
12.10.2020, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818

|
Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 18:38)  Но наружного, с температурой +26 и избытком влаги сколько будете иметь? Вот то-то и оно. Энтальпия на входе к секцию охлаждения будет совсем другая. Добрый день. Тогда такой вопрос, если принимаю по кратности, а не по теплоизбыткам в помещении. Почему энтальпия на входе к секцию охлаждения будет совсем другая?
|
|
|
|
|
12.10.2020, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818

|
Вопрос такого плана. Задался на ИД диагр. наруж. температурой, произвел охлаждение. И выпуск в помещение с tпр +12 для подержания +20 градусоы Расход по кратности , 2167 м3/ч tпр=+12 секция охлаждения 51,6 кВт. или подход не правильный , tпр надо считать по формулам из СП. 60 ?
Прикрепленные файлы
ид.jpg ( 506,16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8
|
|
|
|
|
12.10.2020, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(1Новичок1 @ 9.10.2020, 16:30)  Насчет рециркуляции воздуха, видел сообщения. В ТЗ нет объема воздуха. В ВСН 21-77, можно посчитать по кратности не менее 5 крат. По кратности будет меньше расход 2167,2 м3\ч Воздухообмен считать надо по теплоизбыткам же, или ошибаюсь ? Вы можете по ВСН 21-77 и большую кратность. Единственно если кратность будет 10 или больше, надо вводить уже вытяжку. "Вытяжные устройства предусматривать, если приточная вентиляция создает 10-ти и более кратный воздухообмен." И поставить клапан избыточного давления для сброса воздуха. Потому, что ВСН дает два взаимоисключающих требования В разделе 7 "Удаление приточного воздуха осуществляется естественным путем через неплотности строительных ограждений" "Для обеспечения подпора воздухом в электропомещениях в строительной части проекта должны быть обеспечены специальные мероприятия по герметизации помещения."
|
|
|
|
|
12.10.2020, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818

|
Цитата(vadimk @ 12.10.2020, 12:55)  Вы можете по ВСН 21-77 и большую кратность. Единственно если кратность будет 10 или больше, надо вводить уже вытяжку. "Вытяжные устройства предусматривать, если приточная вентиляция создает 10-ти и более кратный воздухообмен."
И поставить клапан избыточного давления для сброса воздуха. Потому, что ВСН дает два взаимоисключающих требования В разделе 7 "Удаление приточного воздуха осуществляется естественным путем через неплотности строительных ограждений" "Для обеспечения подпора воздухом в электропомещениях в строительной части проекта должны быть обеспечены специальные мероприятия по герметизации помещения." Это понятно, как насчет 96 сообщения .
|
|
|
|
|
12.10.2020, 11:45
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
От объёма, для ассимиляции теплоизбытков, Вам никуда не деться, он задан рабочей разностью. То есть, Ваши 2 с копейками тысячи кубов в час воздухообмена по кратности (наружный воздух) должны быть смешаны с 4 с копейками рециркуляционного воздуха и дать первоначальные 6 с копейками тысяч кубов смеси.
Энтальпия смеси не будет равна энтальпии наружного воздуха.
|
|
|
|
|
12.10.2020, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818

|
Цитата(Skaramush @ 12.10.2020, 13:45)  От объёма, для ассимиляции теплоизбытков, Вам никуда не деться, он задан рабочей разностью. То есть, Ваши 2 с копейками тысячи кубов в час воздухообмена по кратности (наружный воздух) должны быть смешаны с 4 с копейками рециркуляционного воздуха и дать первоначальные 6 с копейками тысяч кубов смеси.
Энтальпия смеси не будет равна энтальпии наружного воздуха. При расчете tпр, дельтаt = температуре tв , правильно ? СП 60. Ж12 tпр=tн-дельтаt+0.001*р
|
|
|
|
|
12.10.2020, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(1Новичок1 @ 12.10.2020, 10:28)  tпр=+12 секция охлаждения 51,6 кВт. или подход не правильный , tпр надо считать по формулам из СП. 60 ? А Вы не хотите рассмотреть вариант установки кондиционеров. Т.е. основную нагрузку снимать кондиционерами. В приточке охладитель, чтоб не было притока тепла с наружным воздухом или снять им часть тепловыделений. У Вас по ТЗ температура воздуха в помещении +20 задана при каких условиях. Если температура будет выше расчетной +26. Вы пишете в теме +5 или +12 на выходе из охладителя приточной установки. Обычно эта температура выше. Что Вы рассматриваете в качестве источника холода для охладителя ЦК?
Сообщение отредактировал vadimk - 12.10.2020, 13:27
|
|
|
|
|
12.10.2020, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818

|
Цитата(vadimk @ 12.10.2020, 15:26)  А Вы не хотите рассмотреть вариант установки кондиционеров. Т.е. основную нагрузку снимать кондиционерами. В приточке охладитель, чтоб не было притока тепла с наружным воздухом или снять им часть тепловыделений. У Вас по ТЗ температура воздуха в помещении +20 задана при каких условиях. Если температура будет выше расчетной +26.
Вы пишете в теме +5 или +12 на выходе из охладителя приточной установки. Обычно эта температура выше. Что Вы рассматриваете в качестве источника холода для охладителя ЦК? Можно было бы сделать, так как написали, но вариант другой.Приточка с секцией охлаждения. Если будет выше температура приточного воздуха из приточной установки, то и расход воздуха будет больше.
|
|
|
|
|
12.10.2020, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(1Новичок1 @ 12.10.2020, 13:40)  Можно было бы сделать, так как написали, но вариант другой.Приточка с секцией охлаждения. Если будет выше температура приточного воздуха из приточной установки, то и расход воздуха будет больше. Ориентируйтесь на рециркуляцию как Вам советовали ранее. У вас по факту система технологического кондиционирования. Будете описывать "описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях". Экстремальные условия , например, при температурах близких к абсолютному максимуму. Т.е. по факту может изначально прописать не +26 в ТЗ, а выше. Принять рабочую и резервную установки с воздухоохладителями, рассчитанными на высокую наружную температуру и как вариант чиллера с гликолем, чтоб не сливать холодоноситель зимой. Взрывобезопасное исполнение оборудования устанавливаеого снаружи на НПЗ по ТЗ не прописана?
|
|
|
|
|
12.10.2020, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(vadimk @ 12.10.2020, 10:55)  Вы можете по ВСН 21-77 и большую кратность. Единственно если кратность будет 10 или больше, надо вводить уже вытяжку. "Вытяжные устройства предусматривать, если приточная вентиляция создает 10-ти и более кратный воздухообмен."
И поставить клапан избыточного давления для сброса воздуха. ВСН 21-77 некая древняя (больше 40 лет) священная корова - за её актуализацию, почему-то, никто не берётся. Сегодня указания по 5-ти и 10-ти кратам выглядят довольно нелепо, тем более при современных более качественных дверях и воротах. Правильнее было бы оговаривать определённое минимальное избыточное давление по отношению к наружному воздуху на наветренном фасаде, но, к сожалению, имеем раритетные требования, плохо стыкующиеся с законами физики и вызывающие дополнительные непроизводительные затраты - сначала подаём, сколько указано в ВСН, потом городим КИД. Цитата(vadimk @ 12.10.2020, 13:26)  А Вы не хотите рассмотреть вариант установки кондиционеров. Т.е. основную нагрузку снимать кондиционерами. В приточке охладитель, чтоб не было притока тепла с наружным воздухом или снять им часть тепловыделений. У Вас по ТЗ температура воздуха в помещении +20 задана при каких условиях. Если температура будет выше расчетной +26.
Вы пишете в теме +5 или +12 на выходе из охладителя приточной установки. Обычно эта температура выше. Что Вы рассматриваете в качестве источника холода для охладителя ЦК? Довольно странно, но ТС утверждает, что +20 град надо поддерживать круглый год. Это не соответствует паспортам и рекомендациям для ИБП - там обычно нет такого жёсткого условия. Полагаю, ТС пока, в силу отсутствия опыта, над этим не задумывался, но по ранее рассчитанной температуре притока 6,8 град водяная система под сомнением. Разве только гликоль. Цитата(1Новичок1 @ 12.10.2020, 9:30)  ... если принимаю по кратности, а не по теплоизбыткам в помещении. Нет в проектировании если - кратность д.б. не менее нормируемой, а теплоизбытки надо ассимилировать. Выбирается бОльший воздухообмен по этим условиям. При ассимиляции теплоизбытков температура притока д.б. расчётной, а не назначенной по неизвестным причинам +12 град.
|
|
|
|
|
12.10.2020, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(ИОВ @ 12.10.2020, 16:28)  ВСН 21-77 некая древняя (больше 40 лет) священная корова - за её актуализацию, почему-то, никто не берётся. Сегодня указания по 5-ти и 10-ти кратам выглядят довольно нелепо, тем более при современных более качественных дверях и воротах. Правильнее было бы оговаривать определённое минимальное избыточное давление по отношению к наружному воздуху на наветренном фасаде, но, к сожалению, имеем раритетные требования, плохо стыкующиеся с законами физики и вызывающие дополнительные непроизводительные затраты - сначала подаём, сколько указано в ВСН, потом городим КИД. Я с Вами согласен. Например, есть ведомственные указания У-КА-03-2004/2009 "Указания по проектированию операторных технологических установок и производств и диспетчерских заводов" 7.3 Операторные должны иметь постоянно-действующую вентиляцию, обеспечивающую гарантированный подпор воздуха не менее 25 Па. 4.1 Операторные состоят из основных и вспомогательных помещений. 4.2 К основным помещениям операторной относятся: помещение для управления и контроля; помещение преобразователей (контроллеров); помещение агрегатов бесперебойного питания; приточно-вытяжные камеры; помещение для кондиционеров; помещение для автоматической установки пожаротушения (при необходимости). Т.е. по факту даже в ИБП можно держать 25Па. Например, когда делается взрывоустойчивое здание. А вот в редакции 88года насколько помню был еще указан 5 кратный подпор. Ну и еще зависит от эксперта или кто в ОКС завода сидит или генпроектировщика. Если смотрят на соответствие ВСН 21-77.
Сообщение отредактировал vadimk - 12.10.2020, 16:55
|
|
|
|
|
12.10.2020, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(ИОВ @ 12.10.2020, 16:28)  Довольно странно, но ТС утверждает, что +20 град надо поддерживать круглый год. Это не соответствует паспортам и рекомендациям для ИБП - там обычно нет такого жёсткого условия. У нас тоже для ИБП выдают периодически +20. Просто даже по поиску наберите фразу "Эксплуатация при температуре, превышающей 20°С, сократит срок работы батареи." У некоторых производителей есть данное требование
|
|
|
|
|
12.10.2020, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(vadimk @ 12.10.2020, 16:45)  Я с Вами согласен. Например, есть ведомственные указания У-КА-03-2004/2009 "Указания по проектированию операторных технологических установок и производств и диспетчерских заводов"
А вот в редакции 88года насколько помню был еще указан 5 кратный подпор. Так за 20 лет между 1988 г. и 2009 г. много чего изменилось в конструкции дверей/ворот, а также в понимании физических процессов у разработчиков этих указаний. Тут с КИДом ещё такая неприятность м.б. - как любое изделие, он может сломаться и не закрыться при достижении нижней настройки. Будет ли обеспечиваться гарантированный подпор или наружная взрывоопасная среда попадёт в помещение?
|
|
|
|
|
12.10.2020, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(ИОВ @ 12.10.2020, 17:07)  Тут с КИДом ещё такая неприятность м.б. - как любое изделие, он может сломаться и не закрыться при достижении нижней настройки. Будет ли обеспечиваться гарантированный подпор или наружная взрывоопасная среда попадёт в помещение? При замене КИД на вытяжные вентиляторы, с контролем давления в помещении и сигнализацией более сложная система получается. И опять же не все электропомещения находятся во взрывоопасной зоне. Если это взрывоопасная зона вступает в силу ГОСТ 31610.13-2014 " 9.6 Минимальная скорость 0,3 м/с через дверь должна измеряться со всеми другими проемами, которые могут быть открыты, при условии их одновременного открытия. Падение давления ниже 25 Па допускается, когда эти проемы открыты и поддерживается определенная скорость внешнего потока воздуха (см. 9.3.1 и 9.4)". А на маленьких помещениях там явно не 5крат получится, а значительно больше.
|
|
|
|
|
12.10.2020, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818

|
Цитата(ИОВ @ 12.10.2020, 18:28)  ВСН 21-77 некая древняя (больше 40 лет) священная корова - за её актуализацию, почему-то, никто не берётся. Сегодня указания по 5-ти и 10-ти кратам выглядят довольно нелепо, тем более при современных более качественных дверях и воротах. Правильнее было бы оговаривать определённое минимальное избыточное давление по отношению к наружному воздуху на наветренном фасаде, но, к сожалению, имеем раритетные требования, плохо стыкующиеся с законами физики и вызывающие дополнительные непроизводительные затраты - сначала подаём, сколько указано в ВСН, потом городим КИД.
Довольно странно, но ТС утверждает, что +20 град надо поддерживать круглый год. Это не соответствует паспортам и рекомендациям для ИБП - там обычно нет такого жёсткого условия.
Полагаю, ТС пока, в силу отсутствия опыта, над этим не задумывался, но по ранее рассчитанной температуре притока 6,8 град водяная система под сомнением. Разве только гликоль.
Нет в проектировании если - кратность д.б. не менее нормируемой, а теплоизбытки надо ассимилировать. Выбирается бОльший воздухообмен по этим условиям. При ассимиляции теплоизбытков температура притока д.б. расчётной, а не назначенной по неизвестным причинам +12 град. Да, опыта нету. С tпр понял на будущие. ИОВ, такой вопрос . Только не совсем понял, знаю теплоизбытки в помещении 36.5 кВт их сниму кондиционером или сплит-системой. Подам воздухообмен приточной установкой без секции охлаждения,по нормируемой кратности. Как учесть тепло вносимое вентиляционным воздухом, чтобы взять больше мощность кондиционера(сплит-системы)? Так же по ИД диаграмме ?
Сообщение отредактировал 1Новичок1 - 12.10.2020, 17:25
|
|
|
|
|
12.10.2020, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(vadimk @ 12.10.2020, 17:01)  У нас тоже для ИБП выдают периодически +20. Просто даже по поиску наберите фразу "Эксплуатация при температуре, превышающей 20°С, сократит срок работы батареи." У некоторых производителей есть данное требование Требование у большинства производителей выглядит иначе: - рекомендуемая т-ра эксплуатации +20...+25 град - например, см. тут- а вот для хранение необслуживаемых батарей без подзарядки оптимальной, действительно, является т-ра +20 град - например, см. здесь. Как понимаю, сейчас мы обсуждаем режим эксплуатации.
|
|
|
|
|
12.10.2020, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Насколько помню +20 пошло как начали ставить ИБП EMERSON "Температура окружающей среды батареи должна быть стабильной. Температура окружающей среды является одним из основных факторов, определяющих емкость и срок службы батареи. Номинальная рабочая температура батареи составляет 20 °C. Эксплуатация при более высокой температуре сокращает срок службы батареи, а эксплуатация при более низкой температуре вызовет снижение емкости батареи. Если средняя рабочая температура батареи увеличивается с 20 до 30 °C, то срок службы батареи уменьшится на 50 %. Если рабочая температура батареи превышает 40 °C, то срок службы батареи будет уменьшаться в экспоненциальной зависимости. В обычной установке температура батареи поддерживается в диапазоне от 15 до 25 °C. Батареи следует размещать вдали от источников тепла или выходов воздуха."
Но надо смотреть конкретно инструкции по производителям.
|
|
|
|
|
12.10.2020, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(vadimk @ 12.10.2020, 17:22)  И опять же не все электропомещения находятся во взрывоопасной зоне. Если это взрывоопасная зона вступает в силу ГОСТ 31610.13-2014 " 9.6 Минимальная скорость 0,3 м/с через дверь должна измеряться со всеми другими проемами, которые могут быть открыты, при условии их одновременного открытия. Падение давления ниже 25 Па допускается, когда эти проемы открыты и поддерживается определенная скорость внешнего потока воздуха (см. 9.3.1 и 9.4)". А на маленьких помещениях там явно не 5крат получится, а значительно больше. Почему обязательно п. 9.6? Можно ведь шлюз с подпором по п. 9.5 - дешевле будет, полагаю.
|
|
|
|
|
12.10.2020, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(ИОВ @ 12.10.2020, 17:46)  Почему обязательно п. 9.6? Можно ведь шлюз с подпором по п. 9.5 - дешевле будет, полагаю. Согласен. У нас обычно электропомещения проектируются вне взрывоопасных зон. Но у ТС может.
|
|
|
|
|
12.10.2020, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(vadimk @ 12.10.2020, 17:42)  Насколько помню +20 пошло как начали ставить ИБП EMERSON "... В обычной установке температура батареи поддерживается в диапазоне от 15 до 25 °C. ..."
Но надо смотреть конкретно инструкции по производителям. Действительно, надо смотреть инструкции конкретного производителя. Вы же понимаете, что поддерживать + 24 град (точность +/- 1 град) летом намного дешевле, чем 20 град. Кстати, о точности поддержания по моему вопросу ТС промолчал пока. И ещё надо отслеживать Задание на проектирование - на серьёзных объектах для бесперебойников задают наружную температуру абс. максимальную, а не по параметрам "Б".
|
|
|
|
|
13.10.2020, 7:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818

|
Цитата(vadimk @ 12.10.2020, 15:26)  Вы пишете в теме +5 или +12 на выходе из охладителя приточной установки. Обычно эта температура выше. Что Вы рассматриваете в качестве источника холода для охладителя ЦК? Цитата(ИОВ @ 12.10.2020, 18:28)  по ранее рассчитанной температуре притока 6,8 град водяная система под сомнением. Разве только гликоль. А фреон нельзя использовать ? Почему гликоль ?
|
|
|
|
|
13.10.2020, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818

|
Смущает температура приточного воздуха tпр=6,8. НП процесс охлаждения. ПВ-нагрев воздуха в помещении, за счет тепловыделений. Так или не так ?
Сообщение отредактировал 1Новичок1 - 13.10.2020, 10:48
Прикрепленные файлы
1__1_.jpg ( 546,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22
|
|
|
|
|
13.10.2020, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
У Вас же не воздухоохладитель для холодильных камер. Вы не получите при применении обычного ККБ такую температуру. И не будет нормальной работы холодильного контура во всем диапазоне температур наружного воздуха для поддержания требуемой температуры в помещении. Вообще лучше объяснят те кто холодильной техникой занимается. Или дайте запрос на подбор какому - то производителю. Ищите темы, например, http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t105044.htmlС водяным воздухоохладителем система будет сложнее, но зато лучше регулирование. Мое мнение.
|
|
|
|
|
13.10.2020, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818

|
Цитата(vadimk @ 13.10.2020, 15:13)  У Вас же не воздухоохладитель для холодильных камер. Вы не получите при применении обычного ККБ такую температуру. И не будет нормальной работы холодильного контура во всем диапазоне температур наружного воздуха для поддержания требуемой температуры в помещении. Вообще лучше объяснят те кто холодильной техникой занимается. Или дайте запрос на подбор какому - то производителю. Ищите темы, например, http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t105044.htmlС водяным воздухоохладителем система будет сложнее, но зато лучше регулирование. Мое мнение. Планировал приточная установка с секцией охлаждения ( фреон). С водяным воздухоохладителем не расматривал. Совсем запутался теперь. Как подержать температуру +20 в помещении.
Сообщение отредактировал 1Новичок1 - 13.10.2020, 13:24
|
|
|
|
|
13.10.2020, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Как подержать температуру +20 в помещении. Вы когда завали точку "В" на диаграмме исходя из каких соображений приняли относительную влажность 40% ?
|
|
|
|
|
13.10.2020, 16:07
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Wiz @ 13.10.2020, 16:39)  Вы когда завали точку "В" на диаграмме исходя из каких соображений приняли относительную влажность 40% ? Вы тут с самого начала? В помещении процесс вертикальный, без влаговыделений. Охлаждение наружным с начальными параметрами, приводимыми выше. Это упорно охлаждение прямотоком, по диаграмме глядя. Точку не задавали, точку получили.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|