> Сильно трясется горелка парового котла ДЕ-25-14
energuy
сообщение 20.11.2020, 16:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 79075



Доброго времени суток! На нагрузке от 10 кПа (1100 ст.м3/ч) по газу начинается сильная тряска котла ДЕ-25-14 (можно даже сказать горелки ГМП-16). Разрежение в топке норма, избыток за котлом 1,12 (О2=2,4%) менял по разному. Нагрузка котла 70%. Какие могут быть причины. Какое-то конструктивное нарушение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 21.11.2020, 23:03
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Избыток большой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.11.2020, 9:36
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(energuy @ 20.11.2020, 16:26) *
избыток за котлом 1,12 (О2=2,4%)


Цитата(Машинист @ 21.11.2020, 23:03) *
Избыток большой.


laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Naladka_67
сообщение 28.11.2020, 17:53
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.8.2013
Пользователь №: 203086



Может быть аэродинамический резонанс?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.11.2020, 19:53
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Naladka_67 @ 28.11.2020, 17:53) *
Может быть аэродинамический резонанс?

"аэродинамический резонанс"? newconfus.gif

В чьих трудах описано это явление? unsure.gif
Поисковики ничего такого не показывают...

Сообщение отредактировал tiptop - 28.11.2020, 19:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 28.11.2020, 20:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 28.11.2020, 19:53) *
"аэродинамический резонанс"? newconfus.gif

В чьих трудах описано это явление? unsure.gif
Поисковики ничего такого не показывают...

Вы что к человеку пристали? Он за семь лет второе сообщение на форум выдал, а после Вашего вопрошания еще на пятилетку замкнется. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.11.2020, 21:00
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 28.11.2020, 20:56) *
Он за семь лет второе сообщение на форум выдал

Немного не так... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Naladka_67
сообщение 29.11.2020, 16:41
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.8.2013
Пользователь №: 203086



То, что я наблюдал (котел жаротрубный 3-х ходовой 2 МВт) горелка Weishaupt - ощущение такое, что горелка "борется" с котлом...горелка толкает поток в топку...с задержкой возвращается обратная волна и так далее. В общем по моему мнению в любом случае нужно смотреть конструктив по газо-воздушному тракту. В более малой степени наблюдались колебания по причине сильного наружного ветра, порывами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных