Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сильно трясется горелка парового котла ДЕ-25-14
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
energuy
Доброго времени суток! На нагрузке от 10 кПа (1100 ст.м3/ч) по газу начинается сильная тряска котла ДЕ-25-14 (можно даже сказать горелки ГМП-16). Разрежение в топке норма, избыток за котлом 1,12 (О2=2,4%) менял по разному. Нагрузка котла 70%. Какие могут быть причины. Какое-то конструктивное нарушение?
Машинист
Избыток большой.
tiptop
Цитата(energuy @ 20.11.2020, 16:26) *
избыток за котлом 1,12 (О2=2,4%)


Цитата(Машинист @ 21.11.2020, 23:03) *
Избыток большой.


laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Naladka_67
Может быть аэродинамический резонанс?
tiptop
Цитата(Naladka_67 @ 28.11.2020, 17:53) *
Может быть аэродинамический резонанс?

"аэродинамический резонанс"? newconfus.gif

В чьих трудах описано это явление? unsure.gif
Поисковики ничего такого не показывают...
Галиев
Цитата(tiptop @ 28.11.2020, 19:53) *
"аэродинамический резонанс"? newconfus.gif

В чьих трудах описано это явление? unsure.gif
Поисковики ничего такого не показывают...

Вы что к человеку пристали? Он за семь лет второе сообщение на форум выдал, а после Вашего вопрошания еще на пятилетку замкнется. blink.gif
tiptop
Цитата(Галиев @ 28.11.2020, 20:56) *
Он за семь лет второе сообщение на форум выдал

Немного не так... rolleyes.gif
Naladka_67
То, что я наблюдал (котел жаротрубный 3-х ходовой 2 МВт) горелка Weishaupt - ощущение такое, что горелка "борется" с котлом...горелка толкает поток в топку...с задержкой возвращается обратная волна и так далее. В общем по моему мнению в любом случае нужно смотреть конструктив по газо-воздушному тракту. В более малой степени наблюдались колебания по причине сильного наружного ветра, порывами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.