Хъюго
сообщение 20.11.2020, 18:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32469



доброго времени суток всем!
имеем чиллер на винтах и с кожухотрубным испарителем. нужно опустить в проем, целиком не проходит по габаритам.
отдельно опускаем винты. вопрос: можно ли опустить горизонтальный испаритель вертикально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikk65
сообщение 20.11.2020, 19:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29598



Вам теперь уже всё можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 20.11.2020, 20:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2017
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



В этом вопросе странно другое.
Чел больше 10 лет на форуме и задаёт вопросы, достойные новичка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хъюго
сообщение 20.11.2020, 20:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32469



весь вопрос в том, что испарители не большой длины можно спокойно опускать вертикально, а при длине 3,5 метра есть вероятность сдвига трубок с посадочных мест (они запрессованы ). по этому и спрашиваю, есть ли у кого опыт в этом вопросе. завод ответил уклончиво - есть такая вероятность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 21.11.2020, 0:24
Сообщение #5





Группа: Модератор_2
Сообщений: 681
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(Хъюго @ 20.11.2020, 20:21) *
весь вопрос в том, что испарители не большой длины можно спокойно опускать вертикально, а при длине 3,5 метра есть вероятность сдвига трубок с посадочных мест (они запрессованы ). по этому и спрашиваю, есть ли у кого опыт в этом вопросе. завод ответил уклончиво - есть такая вероятность.


Другого ответа от завода и не стоило ожидать.
Завод не проводил испытания по такой транспортировке испарителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 21.11.2020, 6:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2017
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Хъюго @ 20.11.2020, 22:21) *
весь вопрос в том, что испарители не большой длины можно спокойно опускать вертикально, а при длине 3,5 метра есть вероятность сдвига трубок с посадочных мест (они запрессованы ). по этому и спрашиваю, есть ли у кого опыт в этом вопросе. завод ответил уклончиво - есть такая вероятность.

Уточняющий вопрос.
Это Вы про кожухотрубные испарители говорите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хъюго
сообщение 21.11.2020, 8:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32469



да, кожухотрубный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.11.2020, 8:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33313
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



пусть
лучше
при
погрузке
трубки
выпадут,чем
при
гидравлике
(больше
времени
наустранение),но
ведь
не
выпадут,хоть
идавление
даже
если
держать
не
будут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 21.11.2020, 9:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2017
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Опускайте.
ИМХО, без ударов ничего с Вашим испарителем не будет.
После сборки, для проверки, опрессуйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 24.11.2020, 8:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2017
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Не плохо бы было отписаться о результате.

Сообщение отредактировал SSA - 24.11.2020, 8:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 24.11.2020, 15:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Не фига с ним не будет. Можно смело мотылять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 24.11.2020, 15:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Хъюго @ 21.11.2020, 7:34) *
да, кожухотрубный.

1. Ищите или запрашиваете руководство по эксплуатации на теплообменник.
2. Читаете.
вот например
и там никаких ограничений на вертикально или горизонтально грузить нет.
У вашего же надо смотреть.
Цитата(SSA @ 20.11.2020, 19:01) *
В этом вопросе странно другое.
Чел больше 10 лет на форуме и задаёт вопросы, достойные новичка.

Инструкции никто не читает. Проще в инете поспрашивать sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 10:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных