Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: разбор чиллера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Хъюго
доброго времени суток всем!
имеем чиллер на винтах и с кожухотрубным испарителем. нужно опустить в проем, целиком не проходит по габаритам.
отдельно опускаем винты. вопрос: можно ли опустить горизонтальный испаритель вертикально?
Nikk65
Вам теперь уже всё можно.
SSA
В этом вопросе странно другое.
Чел больше 10 лет на форуме и задаёт вопросы, достойные новичка.
Хъюго
весь вопрос в том, что испарители не большой длины можно спокойно опускать вертикально, а при длине 3,5 метра есть вероятность сдвига трубок с посадочных мест (они запрессованы ). по этому и спрашиваю, есть ли у кого опыт в этом вопросе. завод ответил уклончиво - есть такая вероятность.
Alex2001
Цитата(Хъюго @ 20.11.2020, 20:21) *
весь вопрос в том, что испарители не большой длины можно спокойно опускать вертикально, а при длине 3,5 метра есть вероятность сдвига трубок с посадочных мест (они запрессованы ). по этому и спрашиваю, есть ли у кого опыт в этом вопросе. завод ответил уклончиво - есть такая вероятность.


Другого ответа от завода и не стоило ожидать.
Завод не проводил испытания по такой транспортировке испарителей.
SSA
Цитата(Хъюго @ 20.11.2020, 22:21) *
весь вопрос в том, что испарители не большой длины можно спокойно опускать вертикально, а при длине 3,5 метра есть вероятность сдвига трубок с посадочных мест (они запрессованы ). по этому и спрашиваю, есть ли у кого опыт в этом вопросе. завод ответил уклончиво - есть такая вероятность.

Уточняющий вопрос.
Это Вы про кожухотрубные испарители говорите?
Хъюго
да, кожухотрубный.
инж323
пусть
лучше
при
погрузке
трубки
выпадут,чем
при
гидравлике
(больше
времени
наустранение),но
ведь
не
выпадут,хоть
идавление
даже
если
держать
не
будут.
SSA
Опускайте.
ИМХО, без ударов ничего с Вашим испарителем не будет.
После сборки, для проверки, опрессуйте.
SSA
Не плохо бы было отписаться о результате.
RusBuka
Не фига с ним не будет. Можно смело мотылять.
yozik
Цитата(Хъюго @ 21.11.2020, 7:34) *
да, кожухотрубный.

1. Ищите или запрашиваете руководство по эксплуатации на теплообменник.
2. Читаете.
вот например
и там никаких ограничений на вертикально или горизонтально грузить нет.
У вашего же надо смотреть.
Цитата(SSA @ 20.11.2020, 19:01) *
В этом вопросе странно другое.
Чел больше 10 лет на форуме и задаёт вопросы, достойные новичка.

Инструкции никто не читает. Проще в инете поспрашивать sad.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.