Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Заземление оборудования щита с ПЛК, Как правильно организовать функциональное заземление
Johny_oo
сообщение 26.11.2020, 1:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.11.2020
Пользователь №: 384317



Добрый вечер всем. Есть вопрос о правильности составления схемы заземления щита.
Автоматизируется щит управления приточно-вытяжной вентиляцией (2 однофазных ЕС вентилятора по 2,2 кВт с управлением оборотами сигналом 0...10В, нагреватель 36кВт и 6 клапанов в трубопроводах). Выбран контроллер ОВЕН ПЛК160-220.У. Имеется несколько датчиков (на схеме нарисовано 8 двухканальных температура/влажность, но будет 4, так как всего 8 аналоговых входов у ПЛК, датчики канальные от Belimo, 4...20мА, длина линий к каждому датчику максимум 50м), на дискретные входы подаются сигналы о состояниях автоматов и контакторов в щите. По совету консультантов ОВЕН питание аналоговых и дискретных входов будет осуществляться от отдельных блоков питания MeanWell NDR-240-24, так как по схеме развязки ПЛК160 группы аналоговых и дискретных входов полностью разделены. Для питания двух аналоговых выходов применен внутренний источник самого ПЛК 24В.

Еще из одного щита будет питаться сенсорный панельный контроллер СПК110 (панель оператора) и он соединяется по RS485 с ПЛК160, а дальше в остальных щитах будут стоять программируемые реле ПР200 с использованием только их релейных дискретных выходов.
На объекте система TN-S: с нижних этажей приходит 5 кабелей 2*1*240 (общее потребление объекта 590 кВт), ГЗШ во вводном щите, сечение 50*10мм. К ней подключены шины РЕ всех щитов, кабельные лотки, воздуховоды и т.д звездой. Никаких отдельных заземлителей для FE нет.

И вот теперь начинаются вопросы:
1. Верно ли я представляю схему организации "чистой земли" для подключения экранов кабелей датчиков, экранов кабелей сигналов управления 0...10В, экранов кабеля RS485?
2. К щиту вентиляции питание идет кабелем 5*25ммкв. Нужно ли вести линию от FE в этом щите к ГЗШ во вводном проводом бОльшего сечения, чтобы получить меньшее сопротивления именно для FE?
3. У ОВЕН ПЛК160 есть клемма GND1, но в инструкции указано, что "запрещается объединять клемму прибора с маркировкой «Общая» и заземляющие линии". Так как в таком случае заземляется сам контроллер?

Заранее спасибо.
Прикрепленный файл  _PLC_Grounding___копия.pdf ( 65,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 10:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных