Добрый вечер всем. Есть вопрос о правильности составления схемы заземления щита.
Автоматизируется щит управления приточно-вытяжной вентиляцией (2 однофазных ЕС вентилятора по 2,2 кВт с управлением оборотами сигналом 0...10В, нагреватель 36кВт и 6 клапанов в трубопроводах). Выбран контроллер ОВЕН ПЛК160-220.У. Имеется несколько датчиков (на схеме нарисовано 8 двухканальных температура/влажность, но будет 4, так как всего 8 аналоговых входов у ПЛК, датчики канальные от Belimo, 4...20мА, длина линий к каждому датчику максимум 50м), на дискретные входы подаются сигналы о состояниях автоматов и контакторов в щите. По совету консультантов ОВЕН питание аналоговых и дискретных входов будет осуществляться от отдельных блоков питания MeanWell NDR-240-24, так как по схеме развязки ПЛК160 группы аналоговых и дискретных входов полностью разделены. Для питания двух аналоговых выходов применен внутренний источник самого ПЛК 24В.

Еще из одного щита будет питаться сенсорный панельный контроллер СПК110 (панель оператора) и он соединяется по RS485 с ПЛК160, а дальше в остальных щитах будут стоять программируемые реле ПР200 с использованием только их релейных дискретных выходов.
На объекте система TN-S: с нижних этажей приходит 5 кабелей 2*1*240 (общее потребление объекта 590 кВт), ГЗШ во вводном щите, сечение 50*10мм. К ней подключены шины РЕ всех щитов, кабельные лотки, воздуховоды и т.д звездой. Никаких отдельных заземлителей для FE нет.

И вот теперь начинаются вопросы:
1. Верно ли я представляю схему организации "чистой земли" для подключения экранов кабелей датчиков, экранов кабелей сигналов управления 0...10В, экранов кабеля RS485?
2. К щиту вентиляции питание идет кабелем 5*25ммкв. Нужно ли вести линию от FE в этом щите к ГЗШ во вводном проводом бОльшего сечения, чтобы получить меньшее сопротивления именно для FE?
3. У ОВЕН ПЛК160 есть клемма GND1, но в инструкции указано, что "запрещается объединять клемму прибора с маркировкой «Общая» и заземляющие линии". Так как в таком случае заземляется сам контроллер?

Заранее спасибо.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла