Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Статический балансировочный клапан, Расчет ∆P на статическом клапане для обеспечения расхода
NatalyaS
сообщение 17.12.2020, 12:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.12.2020
Из: Москва
Пользователь №: 385361



Всем добрый день.

Скажу сразу, что я не проектировщик, но по ходу работы сталкиваюсь с таким моментом, как подбор статического балансировочного клапана.
Изучив все технические каталоги производителей статических клапанов и просторы интернета, получается для описания подбора все опираются на располагаемое давление в стояке, затем вычитают потери давления в контуре - доп. потери на арматуре = остается какое -то значение давления, которое они "гасят" на статическом клапане и этим условно обеспечивают требуемый расход в заданном контуре. С этим понятно.

НО если идти от обратного и наверно единственно правильного варианта: выбирать арматуру, радиаторы и т.д, затем просчитать все потери давления и из сходя из этого подбирать насос.
Здесь вызывает затруднения и возникает вопрос - как определить требуемый перепад давления для статического клапана для обеспечения расхода в контуре, если этих значений ∆P может быть очень много ( 1 кПа и 3 кПа и ....20 кПа)при одинаковом значении расхода и от этого меняется пропускная способность KV клапана и соответственно диаметр и настройка клапана.

Спасибо большое за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.12.2020, 14:26
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(NatalyaS @ 17.12.2020, 12:54) *
этих значений ∆P может быть очень много ( 1 кПа и 3 кПа и ....20 кПа)при одинаковом значении расхода и от этого меняется пропускная способность KV клапана и соответственно диаметр и настройка клапана.

Что-то непонятное... unsure.gif

Если есть "располагаемое давление в стояке", то заданному расходу соответствует вполне определённая величина Kv. В неё входит Kv балансировочника и Kv контура (везде нужно было поставить какие-нибудь индексы).

Наверное, по предполагаемому Kv балансировочника нужно выбрать его Kvs.

Сообщение отредактировал tiptop - 17.12.2020, 14:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.12.2020, 14:53
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Не знаю, может быть, для таких ветвей выбирают Kvs балансировочника из соображений получения 120% расчётного расхода? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных