> соединение ст. трубы ф60 с фасонкой ф57, чем осуществляется?
Гениальная
сообщение 18.12.2020, 11:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



Здравствуйте, коллеги!

Прилетел вопрос от монтажников.
В проекте заложили трубы ст.оцин. 60х3,5 (Ду 50) и тройники стальные 57.
И нам как проектировщикам вопрос: как теперь им соединять 60 трубу и 57 тройники/отводы. Разные диаметры. (пишут: Смещение получается 50% от толщины стенки, при максимально допустимых 10% ! Ни одна лаборатория не примет у нас такие стыки).

Хотя по СП варить оцинк. трубы тоже уже запрещено.

Я в монтаже не разбираюсь особо. Раньше такого вопроса не было. Что я могу ответить???

Сообщение отредактировал Гениальная - 18.12.2020, 11:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 18.12.2020, 12:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Фланцы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гениальная
сообщение 18.12.2020, 14:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



фланец резьбовой на трубу и фланец приварной на фасонку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 18.12.2020, 19:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Зачем резьбовой? Али фланцы к оцинковке тоже варить воспрещено?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей
сообщение 18.12.2020, 20:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 15.1.2008
Пользователь №: 14452



Вариант 1 - Согласовывайте монтажникам прямую врезку, без тройников ВСН 1-84 - размеры давления и тд, с усиливающей накладкой или без. 2 - Покупаете тройники резьбовые. Проверьте отводы в спецификации большая вероятность они такие же

Сообщение отредактировал Андрей - 18.12.2020, 20:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 0:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных