Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: соединение ст. трубы ф60 с фасонкой ф57
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Гениальная
Здравствуйте, коллеги!

Прилетел вопрос от монтажников.
В проекте заложили трубы ст.оцин. 60х3,5 (Ду 50) и тройники стальные 57.
И нам как проектировщикам вопрос: как теперь им соединять 60 трубу и 57 тройники/отводы. Разные диаметры. (пишут: Смещение получается 50% от толщины стенки, при максимально допустимых 10% ! Ни одна лаборатория не примет у нас такие стыки).

Хотя по СП варить оцинк. трубы тоже уже запрещено.

Я в монтаже не разбираюсь особо. Раньше такого вопроса не было. Что я могу ответить???
nagger
Фланцы.
Гениальная
фланец резьбовой на трубу и фланец приварной на фасонку?
nagger
Зачем резьбовой? Али фланцы к оцинковке тоже варить воспрещено?
Андрей
Вариант 1 - Согласовывайте монтажникам прямую врезку, без тройников ВСН 1-84 - размеры давления и тд, с усиливающей накладкой или без. 2 - Покупаете тройники резьбовые. Проверьте отводы в спецификации большая вероятность они такие же
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.