> Контроль работы циркуляционного насоса
Гризли
сообщение 1.3.2023, 17:07
Сообщение #121





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(Машинист @ 28.2.2023, 22:54) *
Боже мой. Дайте же уже статистику клинов этих несчастных насосов, чтоб понимать, заморачиваться вообще стоит или нет.??? У меня за надцать лет на сотне объектов - два случая. Из них один раскрутили и дальше поехал, второй таки сдох.
Не дохнут они в отопленческих и вентиляционных контурах, они дохнут только в циркуляции ГВС, и то если забивать на них болт конкретный годами! Всё остальное- страшилки для детей.

У меня, например, дохнут регулярно. За 10 лет из 18 насосов сдохли 24.
Но у меня стоят датчики протока, поэтому всякие прибамбасы из этой для меня неактуальны.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.3.2023, 17:20
Сообщение #122


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Гризли @ 1.3.2023, 17:07) *
За 10 лет из 18 насосов сдохли 24.
Но у меня стоят датчики протока

Похоже, стоят они без особого толка? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
megalodon2007
сообщение 1.3.2023, 18:30
Сообщение #123





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 9.1.2016
Пользователь №: 286875



Цитата(tiptop @ 1.3.2023, 6:14) *
Чёрной-чёрной ночью...


Возможно это очень смешно,- кому как...

Цитата(Гризли @ 1.3.2023, 17:07) *
У меня, например, дохнут регулярно. За 10 лет из 18 насосов сдохли 24.
Но у меня стоят датчики протока, поэтому всякие прибамбасы из этой для меня неактуальны.


Из 18 сдохли 24, оч интересно,-это как? Сарказм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
megalodon2007
сообщение 1.3.2023, 19:17
Сообщение #124





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 9.1.2016
Пользователь №: 286875



Цитата(Машинист @ 1.3.2023, 7:43) *
Все понятно. После летнего простоя, можно увольнять инженеров теплотехников. Промывка - это первое, чего у вас не делается. Второе, насосы явно никто не прокручивает, хотя их инструкциями это обязательно предусмотрено, особенно вило - эти черти додумались не делать пробку на двигателях. Мало того, что хрен поймёшь, работает или нет, так ещё и отвёрткой не провернуть. Наши зато додумались тупо насосы на лето не выключать. Вот и экономия, вот и эффективность.
Про жижу с ТЭЦ я тоже могу всякого порассказать, как она топором рубится и т. д. Но если вы сами не выполняете со своей стороны элементарных операций, то насосы будут лететь хоть на кристальной воде.
Да, и третье. Услышав, что она каменеет, я сильно подозреваю, что каменеет она высыхая. Они там что, сливают воду летом? Этого категорически делать нельзя.


Ну вот, не в бровь а в глаз... Всё так и есть, - Вы очень проницательны! Только за своими насосами я слежу, и то 3шт. уже заменил... Ни что не вечно! Вот по этому мне и хочется иметь больше информации о их состоянии , по средствам дополнительных устройств, датчиков ( по аналогии датчиков коленвала) или других возможных вариантов... И задачу эту я всё равно решу.
P.S. Инженеры теплотехники, с наступлением летнего периода в отпуска ломятся как лоси... Хрен кого найдёшь.

Сообщение отредактировал megalodon2007 - 1.3.2023, 19:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 2.3.2023, 7:54
Сообщение #125





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Вы ничего не путаете? Лето, как раз таки, сезон для инженеров-теплотехников, киповцев. Зима, наоборот, время расслабиться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.3.2023, 8:07
Сообщение #126


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(megalodon2007 @ 1.3.2023, 19:17) *
Инженеры теплотехники, с наступлением летнего периода в отпуска ломятся как лоси... Хрен кого найдёшь.

Да, преимущество профессии: всегда можно летом брать отпуск. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 2.3.2023, 10:11
Сообщение #127





Группа: Участники форума
Сообщений: 1893
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Нарисуйте или опишите, как выглядит смесит. узел, крайне желательно с давлениями на подаче и обратке узла. Возможно большой непогашенный перепад давления на вводе узла, блокирует циркуляционный насос. Такое явление встречается весьма часто. Со временем насос зарастает отложениями и выходит из строя.

Сообщение отредактировал AI 155 - 2.3.2023, 10:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
megalodon2007
сообщение 2.3.2023, 10:26
Сообщение #128





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 9.1.2016
Пользователь №: 286875



Цитата(GreyBrain @ 2.3.2023, 7:54) *
Вы ничего не путаете? Лето, как раз таки, сезон для инженеров-теплотехников, киповцев. Зима, наоборот, время расслабиться

Нет, не путаю smile.gif Зимой они бегают как тараканы... "конём не догонишь", то тут порыв , то там... Теплотрассы старые -беда sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 2.3.2023, 10:29
Сообщение #129





Группа: Участники форума
Сообщений: 1893
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Ментальное состояние технического персонала, крайне сильно улучшается при наступлении устойчивых положительных температур за бортом вентустановок.

Сообщение отредактировал AI 155 - 2.3.2023, 10:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
megalodon2007
сообщение 2.3.2023, 10:45
Сообщение #130





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 9.1.2016
Пользователь №: 286875



Цитата(AI 155 @ 2.3.2023, 10:11) *
Нарисуйте или опишите, как выглядит смесит. узел, крайне желательно с давлениями на подаче и обратке узла. Возможно большой непогашенный перепад давления на вводе узла, блокирует циркуляционный насос. Такое явление встречается весьма часто. Со временем насос зарастает отложениями и выходит из строя.

Буду на смене, сфотографирую,-пришлю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 2.3.2023, 12:29
Сообщение #131


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(megalodon2007 @ 2.3.2023, 10:26) *
Нет, не путаю smile.gif Зимой они бегают как тараканы... "конём не догонишь", то тут порыв , то там... Теплотрассы старые -беда sad.gif

Лето - три месяца по календарю. Мы в нашей местности плюсуем к нему ещё май и сентябрь - коммерческие объекты гасятся, как правило, в конце апреля, перед майскими праздниками, и включаются с октября. В прошлом году топили долго, май холодный был. Но это частности. Жилой фонд подчиняется распоряжениям администрации, поэтому там перерыв в отоплении покороче, и к середине августа со всех уже трясут готовность. Короче, лирика это всё. Стандарный отпуск - 28 дней, дополнительный 16 у нас на севере, ходим летом на три недели, остальное в течение года. Сходить в отпуска успевают все.
Если заниматься подготовкой вовремя, то времени вагон, вот я к чему. Понятно, что у всех дачи, еще какие-то хобби, но не в рабочее же время.
Трассы разные есть, на жильё в основном новые, на прочих объектах всякие. Давим всё одинаково по-честному на 16кгс, и зимой не бегаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 2.3.2023, 13:20
Сообщение #132





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(megalodon2007 @ 2.3.2023, 10:26) *
Нет, не путаю smile.gif Зимой они бегают как тараканы... "конём не догонишь", то тут порыв , то там... Теплотрассы старые -беда sad.gif

Потому что летом не поработали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
megalodon2007
сообщение 2.3.2023, 18:32
Сообщение #133





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 9.1.2016
Пользователь №: 286875



Цитата(AI 155 @ 2.3.2023, 10:29) *
Ментальное состояние технического персонала, крайне сильно улучшается при наступлении устойчивых положительных температур за бортом вентустановок.


Не зависимо от наступления rolleyes.gif устойчивых положительных температур за бортом вентустановок.

Цитата(Машинист @ 2.3.2023, 12:29) *
Лето - три месяца по календарю. Мы в нашей местности плюсуем к нему ещё май и сентябрь - коммерческие объекты гасятся, как правило, в конце апреля, перед майскими праздниками, и включаются с октября. В прошлом году топили долго, май холодный был. Но это частности. Жилой фонд подчиняется распоряжениям администрации, поэтому там перерыв в отоплении покороче, и к середине августа со всех уже трясут готовность. Короче, лирика это всё. Стандарный отпуск - 28 дней, дополнительный 16 у нас на севере, ходим летом на три недели, остальное в течение года. Сходить в отпуска успевают все.
Если заниматься подготовкой вовремя, то времени вагон, вот я к чему. Понятно, что у всех дачи, еще какие-то хобби, но не в рабочее же время.
Трассы разные есть, на жильё в основном новые, на прочих объектах всякие. Давим всё одинаково по-честному на 16кгс, и зимой не бегаем.


Что-ж, хорошо у вас! А у нас вот так, кое что ещё упирается в финансовую составляющую... Был бы у нас Спортзал набитый до потолка деньгами, может и нам было бы полегче (шутка) rolleyes.gif

Сообщение отредактировал megalodon2007 - 2.3.2023, 18:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 3.3.2023, 11:20
Сообщение #134





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(megalodon2007 @ 1.3.2023, 18:30) *
Из 18 сдохли 24, оч интересно,-это как? Сарказм?


Математика. Это не значит, что замененный никогда не сдохнет.


Цитата(tiptop @ 1.3.2023, 17:20) *
Похоже, стоят они без особого толка? unsure.gif


Котел Thermona на 90 кВт. Котловые насосы WILO. Выкрашиваются керамические втулки.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 5.3.2023, 22:41
Сообщение #135


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Кипятите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 6.3.2023, 18:38
Сообщение #136





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Да нет. У них предел 80 градусов. В старую систему вкорячили такой котел, фильтров тонкой очистки нет. Полагаю, абразив. Есть идея установить фильтры тонкой очистки в параллель к грубому. Как в недавней теме.
Но что-то как-то меня терзают смутные сомнения. Три отдельных здания. В одном МС-140, в другом алюминь, в третьем регистры родом из СССР. Будет ли толк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 8.3.2023, 13:54
Сообщение #137





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Гризли @ 6.3.2023, 18:38) *
Да нет. У них предел 80 градусов. В старую систему вкорячили такой котел, фильтров тонкой очистки нет. Полагаю, абразив. Есть идея установить фильтры тонкой очистки в параллель к грубому. Как в недавней теме.
Но что-то как-то меня терзают смутные сомнения. Три отдельных здания. В одном МС-140, в другом алюминь, в третьем регистры родом из СССР. Будет ли толк.

Ну хуже то от фильтра тонкой очистки уж точно не будет.

А измеряли ли кислотность теплоносителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 8.3.2023, 14:15
Сообщение #138


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(AI 155 @ 2.3.2023, 10:29) *
Ментальное состояние технического персонала, крайне сильно улучшается при наступлении устойчивых положительных температур за бортом вентустановок.

Или наличии гликоля в системе теплоснабжении вентустановок.
Круглогодичное улучшенное состояние технического персонала.

Цитата(Гризли @ 6.3.2023, 18:38) *
Да нет. У них предел 80 градусов. В старую систему вкорячили такой котел, фильтров тонкой очистки нет. Полагаю, абразив. Есть идея установить фильтры тонкой очистки в параллель к грубому. Как в недавней теме.
Но что-то как-то меня терзают смутные сомнения. Три отдельных здания. В одном МС-140, в другом алюминь, в третьем регистры родом из СССР. Будет ли толк.

Вроде идет в теме описание работу от теплосети напрямую.
Вы будете тонким фильтром всю теплосеть фильтровать, или у вас независимая система?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.3.2023, 19:39
Сообщение #139


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Vano @ 8.3.2023, 14:15) *
Вы будете тонким фильтром всю теплосеть фильтровать

Здесь речь о другом. Недавно одного участника этого форума "осенило": к уже стоящему фильтру можно в параллель ставить ещё один (видимо, "для отмазки"). laugh.gif

Цитата(Гризли @ 6.3.2023, 18:38) *
Есть идея установить фильтры тонкой очистки в параллель к грубому. Как в недавней теме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 9.3.2023, 9:36
Сообщение #140





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(Vano @ 8.3.2023, 14:15) *
Вроде идет в теме описание работу от теплосети напрямую.
Вы будете тонким фильтром всю теплосеть фильтровать, или у вас независимая система?


Да, система зависимая. Вот это и останавливает установку ФТО.


Цитата(tiptop @ 8.3.2023, 19:39) *
Здесь речь о другом. Недавно одного участника этого форума "осенило": к уже стоящему фильтру можно в параллель ставить ещё один (видимо, "для отмазки"). laugh.gif


Была бы независимая, я бы его хоть в параллель, хоть последовательно установил. За 2 дня все бы отфильтровалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 9.3.2023, 12:11
Сообщение #141





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Вариант,правда затратный- на выходе из котельной установить прибор электронной обработки воды а на обратной магистрали на входе -специальный шламоудалитель.На объектах на выходах обратных магистралей установите более ёмкие грязевики и за ними в сторону выхода фланцевые фильтры с максимально тонкими ячейками сетки. Первое время придётся побегать. Вода будет иметь качество дождевой и потихоньку размывать и удалять всю гадость из труб и всевозможных металлических стенок радиаторов , но в дальнейшем система будет чистой.
Второй вариант. Есть специальная химия для удаления всякой гадости с металлоповерхностей. И предназначенная именно для промывки систем отопления и прочих . В систему , в зависимости от объёма , добавляете этой химии из расчёта до 2.5 поцентов и при температуре ,желательно , до 55 градусов (возможно есть и иные химикаты) и ждёте две недели ,периодически контролируя и очищая фильтры и грязевики. Потом после этого всё сливаете и заполняете по новой водой с добавкой другой химии для пассивации стенок труб и прочих внутренних поверхностей. Там надо несколько часов всего, согласно инструкций . После этого сливаете всё это и заполняете уже водой для работы.Для этого желательно иметь в котельной химводоподготовку и с её помощью и заполнить систему . Обе жидкости можно сливать в фекальную канализацию.Запретов на это нет. Эта химическая гадость и предназначена для промывки систем в том числе и пищевой промышленности. Эффект хороший .
Это мы делали где то за две -три недели до окончания работы систем отопления. Как раз подходящие условия. Очтстили систему , заполнили . Чуть позже при подготовке к новому отопительному ,опресовали .Всё -система чистая , вода подготовленная - ждём включения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 9.3.2023, 12:46
Сообщение #142





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Ну и ещё. Поскольку у вас возникла потребность в определении работы насоса малой мощности на установке не поленитесь выполнить запрос (желательно на английском или немецком языках) в фирму -производитель по поводу контроля работы таких насосов с описанием вашей проблемы.Они всегда очень заинтересованы в улучшении своего оборудования и ,я думаю , что то придумают для сигнализации или будут совместно с насосами такого типа предлагать и индикаторы наличия вращения. А индикатор возможно пришлют вам бесплатно.

Сообщение отредактировал svoroponov - 9.3.2023, 12:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 9.3.2023, 14:10
Сообщение #143





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(Inchin @ 8.3.2023, 13:54) *
А измеряли ли кислотность теплоносителя?


Кислотность 8-9 единиц.

Цитата(svoroponov @ 9.3.2023, 12:46) *
Ну и ещё. Поскольку у вас возникла потребность в определении работы насоса малой мощности на установке

Нет, индикатор это не я просил. Это другой пользователь.
Мне-то как раз и нет дела до вращения. Датчики протока срабатывают четко.
Я грешил на быстрый износ котловых насосов по причине, как мне кажется, абразивного износа втулок.

Цитата(svoroponov @ 9.3.2023, 12:11) *
Вариант,правда затратный- на выходе из котельной установить ....


Спасибо за информацию, будем обдумывать.

Сообщение отредактировал Гризли - 9.3.2023, 14:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 9.3.2023, 14:26
Сообщение #144


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Гризли @ 9.3.2023, 14:10) *
Спасибо за информацию, будем обдумывать.

Не очистить таким образом теплосеть силами слесарей ИТП.
Единственный выход на независимую переходить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 11.3.2023, 19:44
Сообщение #145





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(megalodon2007 @ 21.2.2023, 20:32) *
Может кому попадались не сложные схемки на микросхемах со светодиодной индикацией, способные решить данную проблему?

Здесь схемка ваттметра на оптопарах. Индикации нет, выдаёт напряжение 1 Вольт на 100 Ватт. Осталось подключить вольтметр на выход.

https://dzen.ru/a/Y7ZplHpbCS6_Q_iq
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 12.3.2023, 13:04
Сообщение #146





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Индикатор тока в сети 230VAC
https://dzen.ru/a/Y6vERxTC4l6DK2vY
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мимошёл
сообщение 13.9.2024, 16:35
Сообщение #147





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.8.2024
Пользователь №: 433814



Странный вопрос и странные обсуждения. Если я правильно понял, то разговор о системе отопления дома, подключенного по зависимой схеме к системе теплоснабжения. При установке насоса на СО "сядет" дом по соседству, а то и два. Далее, соседи прослышав, что задача решена установкой местного насоса, будут решать проблемы также. Далее, заменой установленных насосов будет устроено соревнование насосов: у кого больше. А вопрос должен решаться с другой стороны: владелец котельной (условно), получающий доходы от теплоснабжения (пока оставим в стороне доходы со знаком "+" или со знаком "-") централизовано, периодически (раз в три-пять лет) должен делать наладку теплосети в целом, для обеспечения каждого потребителей теплом по договору. ...но этого никто не понимает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  « < 3 4 5
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 0:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных