Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Теплосеть через пешеходную галерею, Пешеходная галерея
Maria999u
сообщение 11.1.2021, 9:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784



Добрый день! Столкнулась с вопросом перехода теплосетей через пешеходную галерею. Не транзитом, а именно над/ под галереей. Запретов в СП не нашла, но здравый смысл подсказывает что так делать нельзя. Подскажите, где бы найти такой пункт, чтоб отстоять решение не вести так сети?
Логически, я отталкиваюсь от того, что если случится прорыв, то пар либо горячая вода выльется прямо на галерею, что противоречит ПБ, либо подтопит фундамент основания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 11.1.2021, 11:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



"Схемку аль чертеж".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maria999u
сообщение 11.1.2021, 11:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784



Цитата(nagger @ 11.1.2021, 11:33) *
"Схемку аль чертеж".



Красная кривая- предполагаемое место прокладки сетей. Надземно
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 63,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_Кузнец...
сообщение 11.1.2021, 15:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.10.2020
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602



К сожалению всех нюансов из условия задачи мы не знаем (все же над или под галереей, диаметры и параметры сети), но тем не менее напрашивается в связи с этим простой вопрос - а нельзя ли применить стандартное техническое решение - футляры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 11.1.2021, 16:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Промка? Мерзлота?
Пока не вижу препятствий надземке, если это промка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maria999u
сообщение 11.1.2021, 17:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784



Цитата(nagger @ 11.1.2021, 16:34) *
Промка? Мерзлота?
Пока не вижу препятствий надземке, если это промка.


Промка. Не мерзлота, но подземно - не выдерживаются нормативы до фундаментов и до борта.
Надземно- как вариант , но не удобно обслуживать цистерны на углу здания.

У меня в голове крутится фраза из некого норматива, что "пересечение тепловыми сетями галерей не допускается". Не помните такого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 11.1.2021, 21:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



делали несколько лет назад рабочий поселок для нефтяников в Казахстане. там все здания были соединены пешеходными галереями , а на 2 этаже этих галерей проходило теплоснабжение 95/70. запрет есть более 100 градусов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.1.2021, 22:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 11.1.2021, 21:00) *
делали несколько лет назад рабочий поселок для нефтяников в Казахстане. там все здания были соединены пешеходными галереями , а на 2 этаже этих галерей проходило теплоснабжение 95/70. запрет есть более 100 градусов

Полагаю, Ваш пример к вопросу ТС отношения совсем не имеет - см. её 1-й пост.
Во-первых, у ТС теплосеть, а не трубопроводы внутреннего теплоснабжения. Кстати, есть запрет на транзит внутрянки через пешеходную галерею в п. 6.3.3 б) СП 60.
Во-вторых, она и не собирается прокладывать теплосеть внутри галереи.

Цитата(Maria999u @ 11.1.2021, 9:58) *
Добрый день! Столкнулась с вопросом перехода теплосетей через пешеходную галерею. Не транзитом, а именно над/ под галереей. Запретов в СП не нашла, но здравый смысл подсказывает что так делать нельзя. Подскажите, где бы найти такой пункт, чтоб отстоять решение не вести так сети?
Логически, я отталкиваюсь от того, что если случится прорыв, то пар либо горячая вода выльется прямо на галерею, что противоречит ПБ, либо подтопит фундамент основания.

Вы не написали ничего о диаметре теплосети. Как понимаю, галерея существующая, и её несущие конструкции/каркас вряд ли вынесут нагрузки от трубопроводов теплосети - но это уже вопрос к конструкторам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 11.1.2021, 22:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(ИОВ @ 11.1.2021, 22:02) *
Полагаю, Ваш пример к вопросу ТС отношения совсем не имеет - см. её 1-й пост.
Во-первых, у ТС теплосеть, а не трубопроводы внутреннего теплоснабжения. Кстати, есть запрет на транзит внутрянки через пешеходную галерею в п. 6.3.3 б) СП 60.
Во-вторых, она и не собирается прокладывать теплосеть внутри галереи.

ну второй этаж над пешеходной галерей это уже другое помещение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных