Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплосеть через пешеходную галерею
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Maria999u
Добрый день! Столкнулась с вопросом перехода теплосетей через пешеходную галерею. Не транзитом, а именно над/ под галереей. Запретов в СП не нашла, но здравый смысл подсказывает что так делать нельзя. Подскажите, где бы найти такой пункт, чтоб отстоять решение не вести так сети?
Логически, я отталкиваюсь от того, что если случится прорыв, то пар либо горячая вода выльется прямо на галерею, что противоречит ПБ, либо подтопит фундамент основания.
nagger
"Схемку аль чертеж".
Maria999u
Цитата(nagger @ 11.1.2021, 11:33) *
"Схемку аль чертеж".



Красная кривая- предполагаемое место прокладки сетей. Надземно
Александр_Кузнецов
К сожалению всех нюансов из условия задачи мы не знаем (все же над или под галереей, диаметры и параметры сети), но тем не менее напрашивается в связи с этим простой вопрос - а нельзя ли применить стандартное техническое решение - футляры?
nagger
Промка? Мерзлота?
Пока не вижу препятствий надземке, если это промка.
Maria999u
Цитата(nagger @ 11.1.2021, 16:34) *
Промка? Мерзлота?
Пока не вижу препятствий надземке, если это промка.


Промка. Не мерзлота, но подземно - не выдерживаются нормативы до фундаментов и до борта.
Надземно- как вариант , но не удобно обслуживать цистерны на углу здания.

У меня в голове крутится фраза из некого норматива, что "пересечение тепловыми сетями галерей не допускается". Не помните такого?
Composter
делали несколько лет назад рабочий поселок для нефтяников в Казахстане. там все здания были соединены пешеходными галереями , а на 2 этаже этих галерей проходило теплоснабжение 95/70. запрет есть более 100 градусов
ИОВ
Цитата(Composter @ 11.1.2021, 21:00) *
делали несколько лет назад рабочий поселок для нефтяников в Казахстане. там все здания были соединены пешеходными галереями , а на 2 этаже этих галерей проходило теплоснабжение 95/70. запрет есть более 100 градусов

Полагаю, Ваш пример к вопросу ТС отношения совсем не имеет - см. её 1-й пост.
Во-первых, у ТС теплосеть, а не трубопроводы внутреннего теплоснабжения. Кстати, есть запрет на транзит внутрянки через пешеходную галерею в п. 6.3.3 б) СП 60.
Во-вторых, она и не собирается прокладывать теплосеть внутри галереи.

Цитата(Maria999u @ 11.1.2021, 9:58) *
Добрый день! Столкнулась с вопросом перехода теплосетей через пешеходную галерею. Не транзитом, а именно над/ под галереей. Запретов в СП не нашла, но здравый смысл подсказывает что так делать нельзя. Подскажите, где бы найти такой пункт, чтоб отстоять решение не вести так сети?
Логически, я отталкиваюсь от того, что если случится прорыв, то пар либо горячая вода выльется прямо на галерею, что противоречит ПБ, либо подтопит фундамент основания.

Вы не написали ничего о диаметре теплосети. Как понимаю, галерея существующая, и её несущие конструкции/каркас вряд ли вынесут нагрузки от трубопроводов теплосети - но это уже вопрос к конструкторам.
Composter
Цитата(ИОВ @ 11.1.2021, 22:02) *
Полагаю, Ваш пример к вопросу ТС отношения совсем не имеет - см. её 1-й пост.
Во-первых, у ТС теплосеть, а не трубопроводы внутреннего теплоснабжения. Кстати, есть запрет на транзит внутрянки через пешеходную галерею в п. 6.3.3 б) СП 60.
Во-вторых, она и не собирается прокладывать теплосеть внутри галереи.

ну второй этаж над пешеходной галерей это уже другое помещение
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.