Цитата(Alexis38 @ 12.1.2021, 7:28)

Водопровод прокладывается в поселке подземно из труб ПЭ 100 SDR11 диаметром 160. Нужно ли в таком случае устанавливать компенсаторы и если нет, то как грамотно отписаться от экспертизы?

п. 5.3 СП 399.1325800.2018
Цитата(nagger @ 12.1.2021, 10:53)

"Для компенсации... укладка трубопровода "змейкой".
Почитай про прокладку ПЭ труб. И немаловажно, что думает-хочет иксперт. И может быть, вопрос вовсе не в компенсации, а в упорах/опорах.
Для ф160 "змейка" не прокатит)).
СП 399.1325800.2018. п. 5.3.12 Компенсация температурного изменения длины труб из полимерных материалов диаметром до
DN/OD 110 мм может быть обеспечена продольным горизонтальным изгибом при укладке их в виде "змейки" на опорах при надземной прокладке, ширина которой должна допускать возможность изгиба трубопровода при перепаде температур, кроме труб из НПВХ на раструбных соединениях, с учетом 6.5.3.5 и 6.5.3.6.