Добрый день! Подскажите, сталкивался ли кто с таким. От Заказчика поступила просьба предусмотреть дроссель-клапаны на приточной противопожарной вентиляции обслуживающей несколько помещений. Есть ли вообще дроссель-клапаны для ПД с пределом огнестойкости? В гугле информацию не нашел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 18.1.2021, 13:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



А зачем предел огнестойкости дроссель клапану?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vian13
сообщение 18.1.2021, 16:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.4.2016
Из: Зеленоград
Пользователь №: 295986



Цитата(cpt @ 18.1.2021, 13:51) *
А зачем предел огнестойкости дроссель клапану?

Считаете, можно покрыть стандартный ДК огнезадерживающим материалом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.1.2021, 17:18
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Зачем его вообще чем либо покрывать? Вы же о лопасти клапана спрашиваете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.1.2021, 17:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vian13 @ 18.1.2021, 13:15) *
Добрый день! Подскажите, сталкивался ли кто с таким. От Заказчика поступила просьба предусмотреть дроссель-клапаны на приточной противопожарной вентиляции обслуживающей несколько помещений. Есть ли вообще дроссель-клапаны для ПД с пределом огнестойкости? В гугле информацию не нашел

Я не думаю, что ответ на Форуме Вам чем-то поможет - ВНИИПО такого накрутил в части требований к ОК на приточных СПДВ, что всё совершенно непредсказуемо.
Вероятно, только запрос во ВНИИПО может прояснить ситуацию.
Но мне не понятно, зачем там вообще нужны дроссели. Если система общая, то в любое помещение подаётся весь расход приточки - в остальных помещениях пп-клапаны закрыты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 18.1.2021, 19:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(vian13 @ 18.1.2021, 14:15) *
От Заказчика поступила просьба предусмотреть дроссель-клапаны на приточной противопожарной вентиляции обслуживающей несколько помещений. Есть ли вообще дроссель-клапаны для ПД с пределом огнестойкости? В гугле информацию не нашел

Попробуйте применить решетки с регулятором расхода воздуха, это точно допустимо.
Либо сделать разветвление к разным помещениям в венткамере и там же, в венткамере, поставить дроссель-клапаны. Так они хотя бы не будут нарушать целостность огнезащитного покрытия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vian13
сообщение 20.1.2021, 10:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.4.2016
Из: Зеленоград
Пользователь №: 295986



Цитата(Skaramush @ 18.1.2021, 17:18) *
Зачем его вообще чем либо покрывать? Вы же о лопасти клапана спрашиваете?


Нет, о наружно части. Необходимо обеспечить предел огнестойкости EI60.

Цитата(ИОВ @ 18.1.2021, 17:40) *
Я не думаю, что ответ на Форуме Вам чем-то поможет - ВНИИПО такого накрутил в части требований к ОК на приточных СПДВ, что всё совершенно непредсказуемо.
Вероятно, только запрос во ВНИИПО может прояснить ситуацию.
Но мне не понятно, зачем там вообще нужны дроссели. Если система общая, то в любое помещение подаётся весь расход приточки - в остальных помещениях пп-клапаны закрыты


система подается в 2 тамбур-шлюза при лифте для пожарных подразделений на открытую дверь

Цитата(keaton @ 18.1.2021, 19:56) *
Попробуйте применить решетки с регулятором расхода воздуха, это точно допустимо.
Либо сделать разветвление к разным помещениям в венткамере и там же, в венткамере, поставить дроссель-клапаны. Так они хотя бы не будут нарушать целостность огнезащитного покрытия.


Спасибо! Хорошее решение!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.1.2021, 11:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vian13 @ 20.1.2021, 10:44) *
система подается в 2 тамбур-шлюза при лифте для пожарных подразделений на открытую дверь

И как ведёт себя эта система, когда открыта дверь в одном ТШ, а в другом закрыта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.1.2021, 13:38
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(vian13 @ 20.1.2021, 11:44) *
Нет, о наружно части. Необходимо обеспечить предел огнестойкости EI60.



система подается в 2 тамбур-шлюза при лифте для пожарных подразделений на открытую дверь



Спасибо! Хорошее решение!


Проведите регулировку на расходы по ответвлениям (зачем иначе дроссель?) ДО покрытия изоляцией. После регулировки зафиксируйте заклёпкой рукоять привода и упакуйте дроссель-клапаны под изоляцию целиком.
Вариант второй - регулировку выполнить межфланцевыми вставками. После регулировки те же действия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 2.7.2025, 23:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Здравствуйте, уважаемые специалисты! Не совсем по теме, но похожая ситуация. Есть пример проекта МЖД. На воздуховодах общ. вентиляции установлены клапаны постоянного расхода за пределами квартир (в общей шахте на затворах). Затворы и коллекторы в изоляции IE30. В шахте несколько коллекторов, пункт 6.18 б) СП7 не подходит получается. Я всегда считал (и считаю), что на воздуховодах с пределом огнестойкости нельзя ставить какие-либо клапаны, кроме ПП клапанов. Проектировщики данного МЖД говорят, что всегда так делают: - ставят рег. клапаны, покрывают изоляцией после настройки, а ставить клапан в квартире нельзя, т.к. будет доступ жильцов. Если есть у кого опыт проектирования МЖД с клапанами постоянного расхода, поделитесь, где Вы их устанавливаете. СпасиБо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.7.2025, 8:47
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ZaTGV @ 3.7.2025, 0:11) *
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Не совсем по теме, но похожая ситуация. Есть пример проекта МЖД. На воздуховодах общ. вентиляции установлены клапаны постоянного расхода за пределами квартир (в общей шахте на затворах). Затворы и коллекторы в изоляции IE30. В шахте несколько коллекторов, пункт 6.18 б) СП7 не подходит получается. Я всегда считал (и считаю), что на воздуховодах с пределом огнестойкости нельзя ставить какие-либо клапаны, кроме ПП клапанов. Проектировщики данного МЖД говорят, что всегда так делают: - ставят рег. клапаны, покрывают изоляцией после настройки, а ставить клапан в квартире нельзя, т.к. будет доступ жильцов. Если есть у кого опыт проектирования МЖД с клапанами постоянного расхода, поделитесь, где Вы их устанавливаете. СпасиБо!


Почему? Давайте, Вы дадите ответ и, не исключаю, ответите и на свой вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 3.7.2025, 10:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



запрет такого не знаю - можно конечно придраться с сертификацией такого узла, но теперь есть сп7 изм3 п6.25 - правда придраться с сертификацией такого узла все равно можно))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 3.7.2025, 13:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Цитата(Skaramush @ 3.7.2025, 8:47) *
Почему? Давайте, Вы дадите ответ и, не исключаю, ответите и на свой вопрос.

К воздуховодам с пределом огнестойкости также предъявляются требования по толщине металла 0,8 мм и классу герметичности. Если часть воздуховода занимает клапан, то считаю, что он (точнее его корпус) тоже должен соответствовать этим требованиям - толщина корпуса не менее 0,8 мм и класс герметичности В. Наверное есть такие регулирующие клапаны, но тогда в паспорте должна быть прописана такая информация (чтобы проверяющий мог оценить), а обычно там габаритные характеристики и рабочий перепад давления. Ну и воздуховод с пределом огнестойкости в общ. вентиляции это транзитный участок, зачем на нем что-то размещать (тут у меня аналогия как с транзитом отопления через электрощитовую).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.7.2025, 14:55
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



То есть, обеспечив требования по огнестойкости и герметичности - можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 3.7.2025, 15:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Цитата(Skaramush @ 3.7.2025, 14:55) *
То есть, обеспечив требования по огнестойкости и герметичности - можно?

Да. Соглашусь, формулировка в вопросе моем была категорична. Просто никогда не приходилось иметь дела с установкой чего-либо на транзите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.7.2025, 15:21
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 3.7.2025, 14:55) *
То есть, обеспечив требования по огнестойкости и герметичности - можно?

Выше было правильно:
Цитата(AGAG @ 3.7.2025, 10:46) *
теперь есть сп7 изм3 п6.25 ...

С 01.07.2025 действует ИЗМ 3 в СП 7 - https://rulaws.ru/acts/Prikaz-MCHS-Rossii-o...517g4600908244:
Цитата
дополнить пунктом 6.25 следующего содержания:
"6.25 Корпусы запорных, регулирующих и прочих устройств, устанавливаемых на шахтах, воздуховодах и коллекторах систем вентиляции любого назначения с нормируемым пределом огнестойкости, должны быть предусмотрены с пределом огнестойкости, установленным для самих воздуховодов, на которых они установлены.".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.7.2025, 18:01
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Конечно правильно, но задавший вопрос не обратил внимания. И пришел к ответу сам. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 3.7.2025, 19:11
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Цитата(Skaramush @ 3.7.2025, 18:01) *
Конечно правильно, но задавший вопрос не обратил внимания. И пришел к ответу сам. cool.gif

Основное хотел понять, как можно (и можно ли) подтвердить огнестойкость конструкции, если нет сертификата производителя (если взять и просто покрыть изоляцией рандомный стальной клапан). А теперь и пункт отдельный есть. Обратная связь от монтажников бывает редко, от сдачи приемки объектов к сожалению далёк. А от обратной связи много полезного можно получить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных