Дроссель-клапан для приточной противодымной вентиляции |
|
|
|
18.1.2021, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.4.2016
Из: Зеленоград
Пользователь №: 295986

|
Добрый день! Подскажите, сталкивался ли кто с таким. От Заказчика поступила просьба предусмотреть дроссель-клапаны на приточной противопожарной вентиляции обслуживающей несколько помещений. Есть ли вообще дроссель-клапаны для ПД с пределом огнестойкости? В гугле информацию не нашел
|
|
|
|
|
18.1.2021, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
А зачем предел огнестойкости дроссель клапану?
|
|
|
|
|
18.1.2021, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.4.2016
Из: Зеленоград
Пользователь №: 295986

|
Цитата(cpt @ 18.1.2021, 13:51)  А зачем предел огнестойкости дроссель клапану? Считаете, можно покрыть стандартный ДК огнезадерживающим материалом?
|
|
|
|
|
18.1.2021, 17:18
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Зачем его вообще чем либо покрывать? Вы же о лопасти клапана спрашиваете?
|
|
|
|
|
18.1.2021, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(vian13 @ 18.1.2021, 13:15)  Добрый день! Подскажите, сталкивался ли кто с таким. От Заказчика поступила просьба предусмотреть дроссель-клапаны на приточной противопожарной вентиляции обслуживающей несколько помещений. Есть ли вообще дроссель-клапаны для ПД с пределом огнестойкости? В гугле информацию не нашел Я не думаю, что ответ на Форуме Вам чем-то поможет - ВНИИПО такого накрутил в части требований к ОК на приточных СПДВ, что всё совершенно непредсказуемо. Вероятно, только запрос во ВНИИПО может прояснить ситуацию. Но мне не понятно, зачем там вообще нужны дроссели. Если система общая, то в любое помещение подаётся весь расход приточки - в остальных помещениях пп-клапаны закрыты
|
|
|
|
|
18.1.2021, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Цитата(vian13 @ 18.1.2021, 14:15)  От Заказчика поступила просьба предусмотреть дроссель-клапаны на приточной противопожарной вентиляции обслуживающей несколько помещений. Есть ли вообще дроссель-клапаны для ПД с пределом огнестойкости? В гугле информацию не нашел Попробуйте применить решетки с регулятором расхода воздуха, это точно допустимо. Либо сделать разветвление к разным помещениям в венткамере и там же, в венткамере, поставить дроссель-клапаны. Так они хотя бы не будут нарушать целостность огнезащитного покрытия.
|
|
|
|
|
20.1.2021, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.4.2016
Из: Зеленоград
Пользователь №: 295986

|
Цитата(Skaramush @ 18.1.2021, 17:18)  Зачем его вообще чем либо покрывать? Вы же о лопасти клапана спрашиваете? Нет, о наружно части. Необходимо обеспечить предел огнестойкости EI60. Цитата(ИОВ @ 18.1.2021, 17:40)  Я не думаю, что ответ на Форуме Вам чем-то поможет - ВНИИПО такого накрутил в части требований к ОК на приточных СПДВ, что всё совершенно непредсказуемо. Вероятно, только запрос во ВНИИПО может прояснить ситуацию. Но мне не понятно, зачем там вообще нужны дроссели. Если система общая, то в любое помещение подаётся весь расход приточки - в остальных помещениях пп-клапаны закрыты система подается в 2 тамбур-шлюза при лифте для пожарных подразделений на открытую дверь Цитата(keaton @ 18.1.2021, 19:56)  Попробуйте применить решетки с регулятором расхода воздуха, это точно допустимо. Либо сделать разветвление к разным помещениям в венткамере и там же, в венткамере, поставить дроссель-клапаны. Так они хотя бы не будут нарушать целостность огнезащитного покрытия. Спасибо! Хорошее решение!
|
|
|
|
|
20.1.2021, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(vian13 @ 20.1.2021, 10:44)  система подается в 2 тамбур-шлюза при лифте для пожарных подразделений на открытую дверь И как ведёт себя эта система, когда открыта дверь в одном ТШ, а в другом закрыта?
|
|
|
|
|
20.1.2021, 13:38
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(vian13 @ 20.1.2021, 11:44)  Нет, о наружно части. Необходимо обеспечить предел огнестойкости EI60.
система подается в 2 тамбур-шлюза при лифте для пожарных подразделений на открытую дверь
Спасибо! Хорошее решение! Проведите регулировку на расходы по ответвлениям (зачем иначе дроссель?) ДО покрытия изоляцией. После регулировки зафиксируйте заклёпкой рукоять привода и упакуйте дроссель-клапаны под изоляцию целиком. Вариант второй - регулировку выполнить межфланцевыми вставками. После регулировки те же действия.
|
|
|
|
|
2.7.2025, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Не совсем по теме, но похожая ситуация. Есть пример проекта МЖД. На воздуховодах общ. вентиляции установлены клапаны постоянного расхода за пределами квартир (в общей шахте на затворах). Затворы и коллекторы в изоляции IE30. В шахте несколько коллекторов, пункт 6.18 б) СП7 не подходит получается. Я всегда считал (и считаю), что на воздуховодах с пределом огнестойкости нельзя ставить какие-либо клапаны, кроме ПП клапанов. Проектировщики данного МЖД говорят, что всегда так делают: - ставят рег. клапаны, покрывают изоляцией после настройки, а ставить клапан в квартире нельзя, т.к. будет доступ жильцов. Если есть у кого опыт проектирования МЖД с клапанами постоянного расхода, поделитесь, где Вы их устанавливаете. СпасиБо!
|
|
|
|
|
3.7.2025, 8:47
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(ZaTGV @ 3.7.2025, 0:11)  Здравствуйте, уважаемые специалисты! Не совсем по теме, но похожая ситуация. Есть пример проекта МЖД. На воздуховодах общ. вентиляции установлены клапаны постоянного расхода за пределами квартир (в общей шахте на затворах). Затворы и коллекторы в изоляции IE30. В шахте несколько коллекторов, пункт 6.18 б) СП7 не подходит получается. Я всегда считал (и считаю), что на воздуховодах с пределом огнестойкости нельзя ставить какие-либо клапаны, кроме ПП клапанов. Проектировщики данного МЖД говорят, что всегда так делают: - ставят рег. клапаны, покрывают изоляцией после настройки, а ставить клапан в квартире нельзя, т.к. будет доступ жильцов. Если есть у кого опыт проектирования МЖД с клапанами постоянного расхода, поделитесь, где Вы их устанавливаете. СпасиБо! Почему? Давайте, Вы дадите ответ и, не исключаю, ответите и на свой вопрос.
|
|
|
|
|
3.7.2025, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
запрет такого не знаю - можно конечно придраться с сертификацией такого узла, но теперь есть сп7 изм3 п6.25 - правда придраться с сертификацией такого узла все равно можно))
|
|
|
|
|
3.7.2025, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
Цитата(Skaramush @ 3.7.2025, 8:47)  Почему? Давайте, Вы дадите ответ и, не исключаю, ответите и на свой вопрос. К воздуховодам с пределом огнестойкости также предъявляются требования по толщине металла 0,8 мм и классу герметичности. Если часть воздуховода занимает клапан, то считаю, что он (точнее его корпус) тоже должен соответствовать этим требованиям - толщина корпуса не менее 0,8 мм и класс герметичности В. Наверное есть такие регулирующие клапаны, но тогда в паспорте должна быть прописана такая информация (чтобы проверяющий мог оценить), а обычно там габаритные характеристики и рабочий перепад давления. Ну и воздуховод с пределом огнестойкости в общ. вентиляции это транзитный участок, зачем на нем что-то размещать (тут у меня аналогия как с транзитом отопления через электрощитовую).
|
|
|
|
|
3.7.2025, 14:55
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
То есть, обеспечив требования по огнестойкости и герметичности - можно?
|
|
|
|
|
3.7.2025, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
Цитата(Skaramush @ 3.7.2025, 14:55)  То есть, обеспечив требования по огнестойкости и герметичности - можно? Да. Соглашусь, формулировка в вопросе моем была категорична. Просто никогда не приходилось иметь дела с установкой чего-либо на транзите.
|
|
|
|
|
3.7.2025, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Skaramush @ 3.7.2025, 14:55)  То есть, обеспечив требования по огнестойкости и герметичности - можно? Выше было правильно: Цитата(AGAG @ 3.7.2025, 10:46)  теперь есть сп7 изм3 п6.25 ... С 01.07.2025 действует ИЗМ 3 в СП 7 - https://rulaws.ru/acts/Prikaz-MCHS-Rossii-o...517g4600908244:Цитата дополнить пунктом 6.25 следующего содержания: "6.25 Корпусы запорных, регулирующих и прочих устройств, устанавливаемых на шахтах, воздуховодах и коллекторах систем вентиляции любого назначения с нормируемым пределом огнестойкости, должны быть предусмотрены с пределом огнестойкости, установленным для самих воздуховодов, на которых они установлены.".
|
|
|
|
|
3.7.2025, 18:01
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Конечно правильно, но задавший вопрос не обратил внимания. И пришел к ответу сам.
|
|
|
|
|
3.7.2025, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
Цитата(Skaramush @ 3.7.2025, 18:01)  Конечно правильно, но задавший вопрос не обратил внимания. И пришел к ответу сам.  Основное хотел понять, как можно (и можно ли) подтвердить огнестойкость конструкции, если нет сертификата производителя (если взять и просто покрыть изоляцией рандомный стальной клапан). А теперь и пункт отдельный есть. Обратная связь от монтажников бывает редко, от сдачи приемки объектов к сожалению далёк. А от обратной связи много полезного можно получить.
|
|
|
|
|
  |