Цитата(Skaramush @ 18.1.2021, 17:18)

Зачем его вообще чем либо покрывать? Вы же о лопасти клапана спрашиваете?
Нет, о наружно части. Необходимо обеспечить предел огнестойкости EI60.
Цитата(ИОВ @ 18.1.2021, 17:40)

Я не думаю, что ответ на Форуме Вам чем-то поможет - ВНИИПО такого накрутил в части требований к ОК на приточных СПДВ, что всё совершенно непредсказуемо.
Вероятно, только запрос во ВНИИПО может прояснить ситуацию.
Но мне не понятно, зачем там вообще нужны дроссели. Если система общая, то в любое помещение подаётся весь расход приточки - в остальных помещениях пп-клапаны закрыты
система подается в 2 тамбур-шлюза при лифте для пожарных подразделений на открытую дверь
Цитата(keaton @ 18.1.2021, 19:56)

Попробуйте применить решетки с регулятором расхода воздуха, это точно допустимо.
Либо сделать разветвление к разным помещениям в венткамере и там же, в венткамере, поставить дроссель-клапаны. Так они хотя бы не будут нарушать целостность огнезащитного покрытия.
Спасибо! Хорошее решение!