Добрый день.
Прошу помочь со следующим вопросом.
При защите объекта системой автоматического пенного пожаротушения спринклерной трубопроводы должны быть наполнены смесью воды и пенообразующие вещества под давлением или водой без пенообразующего вещества (система не сухотрубная)? В каких нормативных документах указаны требования по данному моменту (СП 5.13130.2009, ГОСТ Р 50800-95, Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров. Рекомендации не помогли ответить на данный вопрос). Что влияет на выбор наполнителя. Трубы в проекте заложены стальные электросварные по ГОСТ 10704-91. Если используется смесь воды и пенообразующие вещества, что то определяет сроки замены раствора в трубах (нужно делать проверку тушащих свойств данного раствора через определенный срок и т.п.)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 19.2.2021, 9:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



1. целесообразнее трубопроводы до спринклеров заполнить водой.
2. все зависит от места размещения разводки АУПТ... если в отапливаемом помещении, то водой, если нет то воздухом.
3. определяет проектировщик, см. выше. про выбор наполнителя.
4. для труб по ГОСТ 10704, если они не оцинкованы то лучше водой заполнять.
5. срок замены раствора определяет паспорт на пенообразователь, где указано его время хранение в растворе, и не следует забывать, что раствор имеет свойство расслаиваться и его необходимо периодически перемешивать. спросите как это сделать в тупиках к спринклерам... никак, поэтому я бы оставил воду, при соблюдении вышеуказанных условий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 7:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных