1. целесообразнее трубопроводы до спринклеров заполнить водой. 2. все зависит от места размещения разводки АУПТ... если в отапливаемом помещении, то водой, если нет то воздухом. 3. определяет проектировщик, см. выше. про выбор наполнителя. 4. для труб по ГОСТ 10704, если они не оцинкованы то лучше водой заполнять. 5. срок замены раствора определяет паспорт на пенообразователь, где указано его время хранение в растворе, и не следует забывать, что раствор имеет свойство расслаиваться и его необходимо периодически перемешивать. спросите как это сделать в тупиках к спринклерам... никак, поэтому я бы оставил воду, при соблюдении вышеуказанных условий.
|