2776katt
Добрый день.
Прошу помочь со следующим вопросом.
При защите объекта системой автоматического пенного пожаротушения спринклерной трубопроводы должны быть наполнены смесью воды и пенообразующие вещества под давлением или водой без пенообразующего вещества (система не сухотрубная)? В каких нормативных документах указаны требования по данному моменту (СП 5.13130.2009, ГОСТ Р 50800-95, Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров. Рекомендации не помогли ответить на данный вопрос). Что влияет на выбор наполнителя. Трубы в проекте заложены стальные электросварные по ГОСТ 10704-91. Если используется смесь воды и пенообразующие вещества, что то определяет сроки замены раствора в трубах (нужно делать проверку тушащих свойств данного раствора через определенный срок и т.п.)?
otdel.ito
1. целесообразнее трубопроводы до спринклеров заполнить водой.
2. все зависит от места размещения разводки АУПТ... если в отапливаемом помещении, то водой, если нет то воздухом.
3. определяет проектировщик, см. выше. про выбор наполнителя.
4. для труб по ГОСТ 10704, если они не оцинкованы то лучше водой заполнять.
5. срок замены раствора определяет паспорт на пенообразователь, где указано его время хранение в растворе, и не следует забывать, что раствор имеет свойство расслаиваться и его необходимо периодически перемешивать. спросите как это сделать в тупиках к спринклерам... никак, поэтому я бы оставил воду, при соблюдении вышеуказанных условий.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.