|
  |
Сгорела пара приводов 102+202, понять причины |
|
|
|
5.3.2021, 7:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982

|
Стоит в деревне на скважине, рядом персональная ТП, напряжение ниже нормы и сеть плохая. Danfoss 102 (так сложилось) на 11 кВт в IP55 корпусе. Какая-то авария на высокой стороне, где-то у них там сгорает при этом предохранитель. Привод горит так: под контрольной платой чернота, следы разряда на оплетку кабеля датчика давления, у датчика (взрывом  оторвало голову. Сервис-центр говорит, что все диоды выпрямителя замкнуты накоротко (я думал там тиристорны в выпрямителе), дальше пока не разбирали (пытаюсь узнать, реально ли с энергетиков что-то получить за это). Подключенный таким-же кабелем с оплеткой сотовый модем в этом щите выгорел. Так-же выгорел 24В БП. На входе от датчика давления стоял супрессор и предохранитель. Супрессор в КЗ, предохранитель целый. ПЧ стоял без нагрузки. Рядом работал насос, подключенный в сеть напрямую (не знаю как, через любой автомат). Насос сгорел при этой аварии. А это означает, что был не импульс, а что-то более длительное. Насос не разбирали и точно сказать нельзя что с ним. Поехал (ехать 3 часа), поставил из запаса 202, поставил на входе дроссель. Звонят через неск. дней "не работает". Как я понял, при этом выбит автомат питания (2А) 24В БП. В общем очень похоже.
1.jpeg ( 93,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23
2.jpeg ( 73,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16Мне бы понять причину. Это просто перекос. Или фаза на ноль и местного заземления не хватило? Ведь пробило на датчик -- это плохая земля? Измерить сопротивление заземления не было возможности, но вот ток КЗ междуфазный был в районе 800А, а ток КЗ фаза-земля 350А. Это не говорит о кач-ве заземления? Возможно я измерял это в ихнем щите, в котором куча соплей и, возможно, оттуда провод заземления пошел "плохой". Но я не стал лезть в этот щиток -- я даже не знаю чей он, деревенский или "энергетиков". На след. аттаче этот щиток и в правом нижнем углу под болтиком все это "заземление" подключается.
_Ed.jpg ( 309,86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33Какие-то ограничители перенапряжений стоят, не помогли, видимо.
Сообщение отредактировал lazybird - 5.3.2021, 7:43
|
|
|
|
|
5.3.2021, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1371
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Аналогичный случай был недавно у одного клиента, авария на ТП, только погорело у него ПЧ и электроники на примерно 500 000 руб. Так что бывает такое и не редко. Он подал в суд на электросетевую, вызывал экспертов из сервисного центра АВВ для экспертизы ПЧ, и ещё пару разных экспертов, так как у него сгорела ещё вся пожарная сигнализация , охранная, закрытие ворот и дверей. Судятся второй год, результат не знаю.
|
|
|
|
|
5.3.2021, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982

|
Можно ли от таких аварий уберечься поставив на входе помимо дросселя еще и контактор с реле напряжения?
|
|
|
|
|
5.3.2021, 15:10
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10883
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата напряжение ниже нормы и сеть плохая на таких соплях мало что поможет. разве что переразмер пч вдвое-втрое, да и то.. в перегруженных сетях летают такие иголки по входам, что изоляция горит, не то что диоды.
|
|
|
|
|
5.3.2021, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1371
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Ставил я и контакторы и реле напряжения, на нормальных сетях реле напряжения настроил на проценты отклонения и оно всё работает, ну раз в неделю отключит и нормально, нет претензий. А на слабых сетях настроишь реле на 10% отклонения и оно начинает каждые 30 минут вырубать питание, перестроишь на 15%,ну чуть пореже вырубает, перестроишь на 20% -ещё немного реже, поставишь 30% оно вроде стоит, уйдешь оно начинает вырубать чаще. А людям работать надо. А вырубается всё, пока включат, пока запустятся час прошел, а у них опять питание рубанулось. В конце концов , убирай нах... это реле, нам работать надо. А ставить бесперебойник на мощности 200-300 кВт. уже никто не собирается. А на ваши насосы в поле и подавно.
Сообщение отредактировал Pawel - 5.3.2021, 17:31
|
|
|
|
|
5.3.2021, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982

|
А варисторы от таких всплесков перенапряжений могут помочь? Или даже сразу блок грозозащиты с разрядниками и варисторами?
|
|
|
|
|
5.3.2021, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Варисторы и так стоят внутри частотников обычно. Но они могут поглотить совсем небольшую энергию всплесков, буквально иголки. Разрядники способны поглотить гораздо большую энергию, но рассчитаны на совсем другие напряжения, киловольты. Т.е. если проскок будет вольт на 500 большой длительности, ничто не спасёт.
|
|
|
|
|
5.3.2021, 21:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
С соской во рту нечего на войну ходить. Частотники с голой задницей ставят в миллионном городе в глубине здания на третьем уровне защиты (и то, нет-нет, да бахнет). А не в селе на полевой линии. Понимание тут не поможет.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 5.3.2021, 21:42
|
|
|
|
|
6.3.2021, 6:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982

|
Ну я не первый это начал (ставить), до этого уже стояли у людей, где работают, где дохнут -- но среди вселенского бардака толком не разберешь сколько чего.
|
|
|
|
|
6.3.2021, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1371
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Вот тут главное слово "бардак" в сетях , их ремонт и обслуживание. В больших городах это как то ещё более-менее. а в полях то, там электрика то нормального не найдешь. Старый вопрос. Что делать?. Некоторые частотники правда выносят такие издевательства, но как то бессистемно. Стояло три ПЧ АВВ, два сгорело на 37 и 75 кВт. а рядом третий стоял на 2.2 кВт не сгорел. В другой установке стояло два китайских, один на 1.5 сгорел. второй на 3.7 не сгорел. Омроны два было, сами ПЧ не сгорели, только кондеры силовые вскипели и бахнули маслом во все стороны.
|
|
|
|
|
6.3.2021, 23:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(lazybird @ 6.3.2021, 7:49)  Ну я не первый это начал (ставить), до этого уже стояли у людей, где работают, где дохнут -- но среди вселенского бардака толком не разберешь сколько чего. Пока электриков не начали судить за качество электроэнергии, будет такое везде. Тогда они начнут чесаться и чесать своих проектировщиков. А пока так. Пострадавшие компании заказывают анализ качества, те приезжают, меряют гармошки до 15-й и пишут - всё нормально))). Тупой тупым погоняет, производители частотников богатеют)))
Сообщение отредактировал kosmos440o - 6.3.2021, 23:37
|
|
|
|
|
7.3.2021, 1:38
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(lazybird @ 5.3.2021, 20:05)  А варисторы от таких всплесков перенапряжений могут помочь? Или даже сразу блок грозозащиты с разрядниками и варисторами? не поможет. у электросетей даже при переключении на другой фидер (при ремонте первого) запросто чередование фаз меняется. Перекос по фазам - плевое дело. одна фаза нагружена, вторая наполовину, третья - чистая. перекос - от 180 до 250 В. выкручиваются - как могут. в деревне должно стоЯть только железное оборудование. Цитата Пока электриков не начали судить за качество электроэнергии, будет такое везде. "золотые слова, Юрий Бенедиктович!" (с)
|
|
|
|
|
7.3.2021, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Цитата(kosmos440o @ 6.3.2021, 23:35)  Пока электриков не начали судить за качество электроэнергии, будет такое везде. Тогда они начнут чесаться и чесать своих проектировщиков. А пока так. Пострадавшие компании заказывают анализ качества, те приезжают, меряют гармошки до 15-й и пишут - всё нормально))). Тупой тупым погоняет, производители частотников богатеют))) Хм-м.... А какое отношение имеют производители частотников к качеству сети?
|
|
|
|
|
7.3.2021, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Они тщательно продумывают аргументы отказа в гарантии при выходе из строя из-за некачественного электропитания.
|
|
|
|
|
10.3.2021, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 13.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 294955

|
В селах как правило стоят уже очень старые понижающие трансформаторы и старые линии электропередач на скрутках, не рассчитанные на возрастающие "хотелки" местных жителей и как правило местные электрики не делают ни чего, что бы выровнять нагрузку по фазам. Сам несколько раз сталкивался с таким селом, в результате отказался от идеи установить ПЧ и оставил управление насосами по старинке от реле давления. Если нет отдельной выделенной линии нет смысла проектировать какую-то автоматику, будут постоянные сбои в работе и выходы из строя приводного оборудования.
|
|
|
|
|
10.3.2021, 18:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657

|
Интересно, ограничитель напряжения подключен к какому-то белому проводнику, в то время, когда болт "земли" под боком.
Сообщение отредактировал DriverFirst - 10.3.2021, 18:28
Прикрепленные файлы
_Ed.jpg ( 316,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33
|
|
|
|
|
10.3.2021, 20:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1707
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(DriverFirst @ 10.3.2021, 21:27)  Интересно, ограничитель напряжения подключен к какому-то белому проводнику, в то время, когда болт "земли" под боком. Избавляйтесь от дурной привычки цеплять землю ко всяким болтам на корпусе щита. В части тех же помех это не работает. Да и в плане безопасности тоже. Земля должна цепляться напрямую к соответствующим клеммам, а не через всякие стенки щитков. Всякие сварные стальные шины с фиг знает какими контактами также проигрывают куску достаточно толстого медного провода...
|
|
|
|
|
10.3.2021, 21:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982

|
Цитата Интересно, ограничитель напряжения подключен к какому-то белому проводнику, в то время, когда болт "земли" под боком. Он под этот болтик тоже идет. Только вот ограничитель без защиты стоит. Цитата Избавляйтесь от дурной привычки цеплять землю ко всяким болтам на корпусе щита. Это не мой щиток и я туда не лез. И зря...
|
|
|
|
|
17.3.2021, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657

|
Цитата(SVKan @ 10.3.2021, 20:52)  Избавляйтесь от дурной привычки цеплять землю ко всяким болтам на корпусе щита. В части тех же помех это не работает. Да и в плане безопасности тоже. Земля должна цепляться напрямую к соответствующим клеммам, а не через всякие стенки щитков. Всякие сварные стальные шины с фиг знает какими контактами также проигрывают куску достаточно толстого медного провода... "слышал звон, да не знает где он".... На фото отчётливо видно, что болт на щитке используется в качестве соединительной клеммы и проводник рабочего заземления подключен именно к этому болту, для заземления металлоконструкции. О каких " а не через всякие стенки щитков. Всякие сварные стальные шины с фиг знает какими контактами" речь, непонятно. Меня заинтересовало лишь то, что ограничитель перенапряжения не подключен именно к этому рабочему заземлению.
|
|
|
|
|
18.3.2021, 6:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1707
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(DriverFirst @ 17.3.2021, 16:12)  "слышал звон, да не знает где он".... На фото отчётливо видно, что болт на щитке используется в качестве соединительной клеммы и проводник рабочего заземления подключен именно к этому болту, для заземления металлоконструкции. О каких " а не через всякие стенки щитков. Всякие сварные стальные шины с фиг знает какими контактами" речь, непонятно. Меня заинтересовало лишь то, что ограничитель перенапряжения не подключен именно к этому рабочему заземлению. Насчет слышал вам то откуда знать? Не только слышал, но и исправлял на куче разных объектов когда дерьмо разгребал. Насчет отчетливо видно это вы сильно погорячились. Сейчас рассмотрел, что имеется в виду. Сколько там проводов уже на этом болте? Четыре? Уже не айс... Хотите еще один туда же засунуть? Про сварные шины, это так к слову, а не к конкретному случаю. Любят у нас на объектах все соединять стальной сварной шиной... Считают что это супер. При наличии частотника, остальные линии правда так не считают...
|
|
|
|
|
18.3.2021, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496

|
Цитата(DriverFirst @ 10.3.2021, 18:27)  Интересно, ограничитель напряжения подключен к какому-то белому проводнику, в то время, когда болт "земли" под боком. К счетчику провод PEN подведен проводом одного сечения (черный), а ушел меньшим сечением. Нулевой провод N служит, кроме всего прочего, для выравнивания напряжения в фазных проводах. Чем ниже его сопротивление, тем эффективнее эта функция работает. Потому в кабельных линиях и шкафах сечение нулевых проводов должно быть равным фазным, контактные соединения качественными и надежными. В шкафу должна быть нулевая сборная шина PEN или две шины N и PE, если далее нули разделяются на рабочий и защитный. У вводного устройства РП-0,4 кВ должно быть выполнено повторное заземление нулевого PEN провода. Вводные шкафы распредустройств должны быть заземлены, а сопротивление заземления не превышать нормируемых значений. Если эти условия соблюдены, тогда можно предъявлять претензии к электро снабжающей организации.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|