ОПО или не ОПО?, Трубопровод |
|
|
|
21.3.2021, 20:42
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220045

|
Добрый день. Имеется ЦТП склада (не производство), подключённый к городской сети отопления трубопроводом ф150. Действует лет 10, вопросов от РТН или ТСО нет. Никаких субабонентов с ЦТП не питается - только склад. Нужно ли регистрировать данный трубопровод в качестве ОПО, если официальный температурный график у ТСО 150/70 со срезкой на 115? Срезка официальная, согласованная. По факту теплоноситель тоже поставляется до 115С.
|
|
|
|
|
22.3.2021, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Мне думается, Вам стоит задать свой вопрос в Ростехнадзор, у них есть для этого спецательный формат. Причем, не потребуется озвучивать свои реквизиты, а как физ лицо.
И еще момент, у Вас есть документы на право собственности этой трубы? При регистрации ОПО нужно показать его документально.
|
|
|
|
|
22.3.2021, 18:42
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220045

|
Имеются ТУ от ТСО с подтверждением о выполнении, согласованный с ТСО проект, паспорт, договор о теплоснабжении с температурным графиком 150/70 со срезкой на 115 в качестве приложения к договору, балансовое разграничение... Мы этот трубопровод, как заказчик, строили, вводили в эксплуатацию, эксплуатируем... Где регистрировать право собственности на эту трубу? Вопрос РТН задавали, но ответ не получили. Интересует опыт в подобной ситуации, ведь наверняка многие столкнулись с таким вопросом, когда у ТСО график 150/70 со срезкой на 115, утверждённой администрацией города. Причём магистральный трубопровод ТСО, в который мы врезаны, не является ОПО и не находится в реестре РТН как раз из-за этой срезки. Но есть мнение, что срезка ничего не значит, а режим работы трубопровода определяется цифирью из проекта без учёта срезки, т.е. 150С, а значит ОПО.
Сообщение отредактировал МуХрю - 22.3.2021, 18:52
|
|
|
|
|
22.3.2021, 20:27
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Эти срезки как раз везде и сделаны с той целью, чтоб уйти по параметрам от поднадзорности. Где 115, где 110 градусов официально, где 114,6.
|
|
|
|
|
22.3.2021, 20:44
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Машинист @ 22.3.2021, 20:27)  Эти срезки как раз везде и сделаны с той целью, чтоб уйти по параметрам от поднадзорности. Где 115, где 110 градусов официально, где 114,6. Да, бывает, люди думают, что "115" - это уже "поднадзорность", и самоограничиваются 114-ю.
Сообщение отредактировал tiptop - 22.3.2021, 20:47
|
|
|
|
|
22.3.2021, 22:22
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220045

|
В ФЗ чётко прописано: "выше 115". И там же речь идёт о максимальной температуре теплоносителя в трубопроводе, а не о проектном её значении.
|
|
|
|
|
23.3.2021, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(МуХрю @ 22.3.2021, 18:42)  Где регистрировать право собственности на эту трубу? Теплосети, сети водоснабжения, водоотведения являются линейными объектами, право собственности на которые подлежит государственной регистрации. Согласно новому закону проводить кадастровый учет недвижимости и регистрировать права на нее будет исключительно Росреестр и его территориальные органы. До этого госрегистрацию прав на недвижимость и сделок с ним осуществл Росреестр, а кадастровый учет - подведомственная ему Кадастровая палата по субъектам РФ. Ссылки Вы можете найти сами. Вопрос в другом, зачем Вы подхватились регистрировать ОПО? Мне знакомый инспектор как то раз разъяснил - нет регистрации ОПО, нет и вопросов к нему.
|
|
|
|
|
23.3.2021, 19:26
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220045

|
Цитата(Галиев @ 23.3.2021, 9:41)  Вопрос в другом, зачем Вы подхватились регистрировать ОПО? Мне знакомый инспектор как то раз разъяснил - нет регистрации ОПО, нет и вопросов к нему. Руководство заставляет. Уперлось, что раз в проекте есть 150, то срезка не играет роли. А у меня аргументы закончились.
|
|
|
|
|
23.3.2021, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(МуХрю @ 23.3.2021, 19:26)  Руководство заставляет. Уперлось, что раз в проекте есть 150, то срезка не играет роли. А у меня аргументы закончились. Обратитесь в приемную РТН, в течении месяца Вам обязательно ответят, и все двуеточия расставят. http://gosnadzor.ru/public/reception/feedback/Хотя, признаться честно, иной раз такую ересь выдадут.
|
|
|
|
|
23.3.2021, 21:37
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220045

|
В РТН делал даже официальный запрос - тишина.
|
|
|
|
|
24.3.2021, 0:44
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(МуХрю @ 23.3.2021, 19:26)  Руководство заставляет. Уперлось, что раз в проекте есть 150, то срезка не играет роли. А у меня аргументы закончились. Заняться нечем вашему руководству. Видимо, вы решили все его насущные проблемы, и надо искать другое руководство.
|
|
|
|
|
24.3.2021, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(МуХрю @ 23.3.2021, 21:37)  В РТН делал даже официальный запрос - тишина. У них регламент, что-то дней сорок.
|
|
|
|
|
24.3.2021, 21:01
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220045

|
Пофиг им на регламенты
|
|
|
|
|
9.4.2021, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963

|
Цитата(МуХрю @ 22.3.2021, 19:42)  Имеются ТУ от ТСО с подтверждением о выполнении, согласованный с ТСО проект, паспорт, договор о теплоснабжении с температурным графиком 150/70 со срезкой на 115 в качестве приложения к договору, балансовое разграничение... Мы этот трубопровод, как заказчик, строили, вводили в эксплуатацию, эксплуатируем... Где регистрировать право собственности на эту трубу? Вопрос РТН задавали, но ответ не получили. Интересует опыт в подобной ситуации, ведь наверняка многие столкнулись с таким вопросом, когда у ТСО график 150/70 со срезкой на 115, утверждённой администрацией города. Причём магистральный трубопровод ТСО, в который мы врезаны, не является ОПО и не находится в реестре РТН как раз из-за этой срезки. Но есть мнение, что срезка ничего не значит, а режим работы трубопровода определяется цифирью из проекта без учёта срезки, т.е. 150С, а значит ОПО. А как так у ТСО это не ОПО? А давление там какое? Что за волшебные срезки? пп. "Л" п. 1 Приложения №1 в новых ФНП ОРПД ни про какие срезки не говорит. Я лично вижу, что у вас ОПО и у них ОПО. Но если к Вам РТН не ходит по другим вопросам, то узнать, что у Вас ОПО они никак не смогут и, соответственно, никаких претензий иметь не будут... ну до того гипотетического момента как кто-то свариться в кипятке от порвавшейся трубы. Цитата(МуХрю @ 22.3.2021, 23:22)  В ФЗ чётко прописано: "выше 115". И там же речь идёт о максимальной температуре теплоносителя в трубопроводе, а не о проектном её значении. про "115" идет речь про воду, для других теплоносителей может быть и другая. Но вот, извините меня, а разве температура воды в трубопроводе не должна соответствовать проектному значению?  Если не соответствует, значит такое нельзя пускать Цитата(МуХрю @ 23.3.2021, 22:37)  В РТН делал даже официальный запрос - тишина. на каждый официальный запрос должен быть официальный ответ - требуйте. Цитата(МуХрю @ 24.3.2021, 22:01)  Пофиг им на регламенты им на все пофиг абсолютно, кроме штрафов и взяток. Так что соблюдение законодательства в Ваших интересах, а не в их.
|
|
|
|
|
13.4.2021, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976

|
Цитата(Joe @ 9.4.2021, 14:43)  про "115" идет речь про воду, для других теплоносителей может быть и другая. Но вот, извините меня, а разве температура воды в трубопроводе не должна соответствовать проектному значению?  Если не соответствует, значит такое нельзя пускать  Если температура на данном данном участке ниже проектной температуры, то его эксплуатация запрещена? Каким документом это регламентировано?
|
|
|
|
|
15.4.2021, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963

|
Цитата(sadodesperado47 @ 13.4.2021, 15:56)  Если температура на данном данном участке ниже проектной температуры, то его эксплуатация запрещена? Каким документом это регламентировано? Конечно же никаким  но нельзя же сказать, что если в температура воды в трубопроводе (проектное значение для которой 150) сейчас не более 70 градусов, то он не поднадзорный? Потом температурка поднялась - оп поднадзорный, а потом опустилась - оп опять не поднадзорный. Расчетные, проектные, максимальные и номинальные значения устанавливаются проектом и указаны в паспорте трубопровода. И официально он должен соответствовать требованиям для того, что указано в паспорте и проекте, а не для того, что в нем сейчас течет. А в моей фразе имелось в виду, что при пуске в эксплуатации должно проверятся соответствие заявленных проектных показателей фактическим, и если оно отсутствует, значит что-то пошло не так. Т.е., если в трубопроводе, который рассчитан на 150 градусов, нет 150 градусов, это проблема трубопровода и его владельцев, а не правоприменения законодательства к этому трубопроводу, если можно так выразится))
Сообщение отредактировал Joe - 15.4.2021, 8:42
|
|
|
|
|
15.4.2021, 9:07
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Joe @ 15.4.2021, 8:38)  Конечно же никаким  но нельзя же сказать, что если в температура воды в трубопроводе (проектное значение для которой 150) сейчас не более 70 градусов, то он не поднадзорный? Потом температурка поднялась - оп поднадзорный, а потом опустилась - оп опять не поднадзорный. Расчетные, проектные, максимальные и номинальные значения устанавливаются проектом и указаны в паспорте трубопровода. И официально он должен соответствовать требованиям для того, что указано в паспорте и проекте, а не для того, что в нем сейчас течет. Уж не хотите ли Вы сказать, что для того, чтобы перейти на "до 115" нужно выполнить проект?
|
|
|
|
|
15.4.2021, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(tiptop @ 15.4.2021, 9:07)  Уж не хотите ли Вы сказать, что для того, чтобы перейти на "до 115" нужно выполнить проект?  Кстати, да. Как еще можно обосновать снижение производительности сети Гкал/ч? Вдруг, из-за хотелок уйти от ОПО пострадают потребители, им банально не хватит тепла.
|
|
|
|
|
15.4.2021, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963

|
Цитата(tiptop @ 15.4.2021, 10:07)  Уж не хотите ли Вы сказать, что для того, чтобы перейти на "до 115" нужно выполнить проект?  Чтобы снять поднадзорное оборудование с учета (чтобы объект перестал быть опо) необходимы документы подтверждающие утраты признака опасности. Проектом это вполне возможно подтвердить.
|
|
|
|
|
15.4.2021, 14:09
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Joe @ 15.4.2021, 13:57)  Чтобы снять поднадзорное оборудование с учета (чтобы объект перестал быть опо) необходимы документы подтверждающие утраты признака опасности. Проектом это вполне возможно подтвердить. А утверждённый директором температурный график со срезкой - это не документ?
|
|
|
|
|
15.4.2021, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(tiptop @ 15.4.2021, 14:09)  А утверждённый директором температурный график со срезкой - это не документ?  Это документ для служебного пользования. Внутри своей организации директор может утверждать что угодно, заменить приказом диаметр труб, понизить температуру, поменять местами подачу с обраткой и т.д. и т.п.
|
|
|
|
|
15.4.2021, 20:51
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Просто, мало, кто хочет "бодаться" с Ростехнадзором. Ещё меньше тех, кто судится...
|
|
|
|
|
16.4.2021, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963

|
Цитата(Галиев @ 15.4.2021, 21:17)  Внутри своей организации директор может утверждать что угодно, заменить приказом диаметр труб,  Причем исключительно приказом! Диаметр меняется сам автоматически в момент подписания бумаги - Приказ же! Цитата(tiptop @ 15.4.2021, 21:51)  Просто, мало, кто хочет "бодаться" с Ростехнадзором.  А в чем состоят бодания? Пуск, постановка, эксплуатация, снятие и т.д. поднадзорного оборудования это рутинная работа (при условии что там приказом не меняли диаметры труб и вот это вот все такое)
|
|
|
|
|
31.5.2021, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773

|
Если у Вас срезка согласована и узаконена, то регистрировать в Ростехнадзоре не надо. Такой объект регистрируют в самой организации, заводят на него паспорт ну и вносят в него данные, которые содержатся в паспорте ОП.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)