Электрический бойлер в ИТП. Один или два? |
|
|
|
26.3.2021, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 6.11.2010
Пользователь №: 79818

|
Приветствую. Вопрос в следующем. Проектируется офисное здание - 5 этажей + подземный паркинг. На период отключения горячей воды на время профилактических работ предполагается использовать электрический бойлер. Проектировщик закладывает один бойлер на 3 м3. В большинстве проектов офисных зданий, которые я видел, закладываются два бойлера по 50% требуемого объема, как я понимаю для повышения надежности. Заложить два бойлера проектировщик отказывается мотивирую отсутствием свободного места В связи с этим хочу спросить, есть ли требование именно о двух электрических бойлерах или одного вполне достаточно?
|
|
|
|
|
26.3.2021, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496

|
Предполагаю, что на каждом этаже по два санузла. Итого 10 санузлов. Проще и экономичнее в свете расхода электроэнергии и подключения к электросетям в каждый санузел установить по одному емкостному электрическому водонагревателю литов на 100 и мощностью ТЭНов в 2 кВт.
|
|
|
|
|
26.3.2021, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(Аспект @ 26.3.2021, 16:43)  Предполагаю, что на каждом этаже по два санузла. Итого 10 санузлов. Проще и экономичнее в свете расхода электроэнергии и подключения к электросетям в каждый санузел установить по одному емкостному электрическому водонагревателю литов на 100 и мощностью ТЭНов в 2 кВт. 3-хкубовый бойлер - тут не только санузлы, тут явно душевые... Сотками не обойтись Есть разновидности баков с подвеской под потолком - это в плане отсутствия места. Про нормы не скажу, но в проектах и в реале дублируются насосы и т.п., бойлера на небольших объектах одиночные, там ремонт заключается в замене ТЭНа, это на час работы...
|
|
|
|
|
26.3.2021, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 6.11.2010
Пользователь №: 79818

|
Да, в здании предполагается кафе-столовая на первом этаже. На этажах точно места нет. Просто сколько проектов бизнес-центров видел, везде это стандартная схема - два электрических бойлера. Вот и хочется понять, это обосновано нормами или просто перестраховка?
Сообщение отредактировал 6006 - 26.3.2021, 16:10
|
|
|
|
|
26.3.2021, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(6006 @ 26.3.2021, 15:09)  Приветствую. Вопрос в следующем. Проектируется офисное здание - 5 этажей + подземный паркинг. На период отключения горячей воды на время профилактических работ предполагается использовать электрический бойлер. Проектировщик закладывает один бойлер на 3 м3. В большинстве проектов офисных зданий, которые я видел, закладываются два бойлера по 50% требуемого объема, как я понимаю для повышения надежности. Заложить два бойлера проектировщик отказывается мотивирую отсутствием свободного места В связи с этим хочу спросить, есть ли требование именно о двух электрических бойлерах или одного вполне достаточно? Для предприятий общественного питания ГВС резервируется, прописано в одноименном СанПин, как правило это водонагреватели непосредственно в моечных. Для остальных потребителей (офисы) таких норм не встречал. Если требование о резервировании ГВС для всего здания не было прописано в ТЗ, то инженер на мой взгляд прав.
Сообщение отредактировал Aerl - 26.3.2021, 16:40
|
|
|
|
|
26.3.2021, 16:41
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
СП 124 14.12 Минимальное число водо-водяных водоподогревателей следует принимать:
два, параллельно включенных, каждый из которых должен рассчитываться на 100% тепловой нагрузки - для систем отопления зданий, не допускающих перерывов в подаче теплоты;
два, рассчитанных на 75% тепловой нагрузки каждый - для систем отопления зданий, сооружаемых в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже минус 40 °С;
один - для остальных систем отопления;
по одному в каждой ступени подогрева - для систем горячего водоснабжения.
При нагрузке в системе ГВС более 2 МВт - два теплообменника в каждой ступени нагрева, рассчитанных на 50% тепловой нагрузки.
|
|
|
|
|
26.3.2021, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(6006 @ 26.3.2021, 15:09)  Приветствую. Вопрос в следующем. Проектируется офисное здание - 5 этажей + подземный паркинг. На период отключения горячей воды на время профилактических работ предполагается использовать электрический бойлер. Проектировщик закладывает один бойлер на 3 м3. В большинстве проектов офисных зданий, которые я видел, закладываются два бойлера по 50% требуемого объема, как я понимаю для повышения надежности. Заложить два бойлера проектировщик отказывается мотивирую отсутствием свободного места В связи с этим хочу спросить, есть ли требование именно о двух электрических бойлерах или одного вполне достаточно? Да, и если я правильно понял электрический бойлер и так уже резерв.
Сообщение отредактировал Aerl - 26.3.2021, 16:47
|
|
|
|
|
26.3.2021, 16:48
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
СП 41-101-95 4.8 Число водо-водяных водоподогревателей следует принимать:
для систем горячего водоснабжения - два параллельно включенных водоподогревателя в каждой ступени подогрева, рассчитанных на 50% производительности каждый;
для систем отопления зданий и сооружений, не допускающих перерывов в подаче теплоты, - два параллельно включенных водоподогревателя, каждый из которых должен рассчитываться на 100% производительности.
При максимальном тепловом потоке на горячее водоснабжение до 2 МВт или при возможности подключения передвижных водоподогревательных установок допускается предусматривать в каждой ступени подогрева один водоподогреватель горячего водоснабжения, кроме зданий, не допускающих перерывов в подаче теплоты на горячее водоснабжение.
|
|
|
|
|
27.3.2021, 12:47
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
На моей практике был случай что госэксперт областной госэкспертизы вообще запретил ставить резервный электрический бойлер на ГВС в ИТП. Переспорить не удалось. Имела большой вес и в экспертизе и вообще в области, а мы пришлые из москвы. ВК ставило местные накопительные баки в местах раздачи.
ЭТО к вопросу ТС про нормы.
Ссылка выше от водяного - это ИМХО не про резервный нагрев электричеством. Это про обычный нагрев от ТС.
Сообщение отредактировал Vano - 27.3.2021, 12:48
|
|
|
|
|
27.3.2021, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
На мой взгляд резерв резерва - не совсем верное решение. При этом надо учесть, что норм на резервирование источника горячей воды для таких зданий нет. Поэтому, наверное, решение о необходимости резерва ГВС и резервирования резерва ГВС в данном случае нужно принимать заказчику. А то потом заказчик скажет, что вы его на необоснованные траты раскручиваете.
|
|
|
|
|
27.3.2021, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(6006 @ 26.3.2021, 16:06)  Да, в здании предполагается кафе-столовая на первом этаже. На этажах точно места нет. Просто сколько проектов бизнес-центров видел, везде это стандартная схема - два электрических бойлера. Вот и хочется понять, это обосновано нормами или просто перестраховка? Норм с эти электробойлерами - нет. вместе с тем есть для здания секундный расход по ГВС и максчасовой и среднечасовой и группа бойлеров весьма сурового габарита будет "кушать" откуда то взявшуюся электроэнергию на тэны. возьмем Qгв. ср. час- в 0.5 гкал\час, помножим на 1.163- найдете лишние 0.6МВт электры на объекте в таком колве или даже просто на ТП? Ну и заодно ознакомтесь с модельным рядом тэнов для этих бойлеров и в итоге на такую нагрузку увидите, что бойлеров станет штук 20. Сумейте разместить и мощностью электрической обеспечить? А зак на такое сумеет денег найти? грубый прикид 1 мвт- 30 лямов долевого. А потом для переврезки или ремонта какого то крана или задвижки на магистрали Т3 вдруг в здании не будет ГВС при потраченных таких деньгах, начнутся вопли про "какую то фигню дорогущую поставили, а горводы все равно нет!!!!", и "наверняка тут личные финансовые интересы были в покупке и проталкивании такого решения". Тем более при мутном нормативном сопровождении вопроса такое только в задании на проектировании от зака можно увидеть и очень внятными фразами без двоякого толкования. А не увидели- забудьте , как страшный сон. Лучше место на организацию машиномест в паркинге отдать- тут бальзам только заку на душу от возможности чего продать или сдавать в аренду, а не занять эту площадь дорогим оборудованием спорно нужным две недели летом выгородив его или только что б косяки эксплуататоров в ИТП прятать от арендаторов(пусть ночью чинят).
|
|
|
|
|
27.3.2021, 21:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Аспект @ 26.3.2021, 15:43)  Предполагаю, что на каждом этаже по два санузла. Итого 10 санузлов. Проще и экономичнее в свете расхода электроэнергии и подключения к электросетям в каждый санузел установить по одному емкостному электрическому водонагревателю литов на 100 и мощностью ТЭНов в 2 кВт. Но хуже. Где то горячая вода закончилась, а где то её в избытке. Вёдрами носить по этажам? Цитата(6006 @ 26.3.2021, 15:09)  Приветствую. Вопрос в следующем. Проектируется офисное здание - 5 этажей + подземный паркинг. На период отключения горячей воды на время профилактических работ предполагается использовать электрический бойлер. Проектировщик закладывает один бойлер на 3 м3. В большинстве проектов офисных зданий, которые я видел, закладываются два бойлера по 50% требуемого объема, как я понимаю для повышения надежности. Заложить два бойлера проектировщик отказывается мотивирую отсутствием свободного места В связи с этим хочу спросить, есть ли требование именно о двух электрических бойлерах или одного вполне достаточно? Если горячую воду отключают на неделю-две, то один. А если на полгода - два. А так норм на дублирование резерва нет.
|
|
|
|
|
27.3.2021, 22:48
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 27.3.2021, 21:58)  Если горячую воду отключают на неделю-две, то один. А если на полгода - два. А так норм на дублирование резерва нет. А что так в РФ реально бывает в зоне строительства 5-ти этажных офисных центров с паркингом? Чтоб прям ГВС отключали на полгода -два?
|
|
|
|
|
27.3.2021, 23:00
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 27.3.2021, 12:47)  На моей практике был случай что госэксперт областной госэкспертизы вообще запретил ставить резервный электрический бойлер на ГВС в ИТП. Переспорить не удалось. Имела большой вес и в экспертизе и вообще в области, а мы пришлые из москвы. ВК ставило местные накопительные баки в местах раздачи.
ЭТО к вопросу ТС про нормы.
Ссылка выше от водяного - это ИМХО не про резервный нагрев электричеством. Это про обычный нагрев от ТС. Понятно почему запретил. Я в таких случаях пишу замечание типа такого: Цитата 5. Расчёт, проектирование и учёт в спецификации водонагревателей (бойлеров) для горячего водоснабжения (ГВС) должен выполняться аттестованным специалистом, имеющим сертификат «C.3.c) surse de căldură primară (cazan, boiler)/первичные источники тепла (котёл, водонагреватель)». Согласно с требованиями п.14. «Положения о проверке проектов…», аттестованные специалисты имеют право осуществлять свою деятельность только в тех областях проектирования, производства работ, проверки и экспертизы, по которым были аттестованы. Показанный в разделе ВК не аттестованным в данной области специалистом (сертификат С.1, №...) водонагреватель не обеспечивает горячее водоснабжение проектируемого объекта с расчётным расходом воды и не отвечает требованиям безопасности. В соответствии с пп.(3),  , Ст.301 «Закона о качестве в строительстве» №721-XIII от 02.02.96. разрешение менеджером проекта исполнения работ не аттестованными лицами является основанием для аннулирования лицензии на проектирование. Использование системы горячего водоснабжения с электрическими емкостными водонагревателями (бойлерами) в общественном учреждении не является рациональным техническим решением и не удовлетворяет требованиям безопасности. Последствия взрывов электробойлеров см. https://www.youtube.com/watch?v=Fxdiltbl_BI...eature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=q_bN2JjY-MQ...eature=youtu.beДураков ищут. Это раздел ТМ, а не ВК. Дело в том что водо-водяной емкостной нагреватель в принципе при любой неисправности не может нагреть воду для ГВС выше температуры теплоносителя. Электрический же при неисправности (естественной или умышленной) может перегреть воду до сильного взрыва. С некоторых пор я такие вещи не подписываю. К ТМ пусть идут - и сразу появляется требование как минимум на отдельное помещение. Норм на них не случайно нет. Очкуют-с кто понимает.
|
|
|
|
|
28.3.2021, 0:39
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 27.3.2021, 23:00)  Понятно почему запретил. Я в таких случаях пишу замечание типа такого:
Дураков ищут. Это раздел ТМ, а не ВК. Дело в том что водо-водяной емкостной нагреватель в принципе при любой неисправности не может нагреть воду для ГВС выше температуры теплоносителя. Электрический же при неисправности (естественной или умышленной) может перегреть воду до сильного взрыва. С некоторых пор я такие вещи не подписываю. К ТМ пусть идут - и сразу появляется требование как минимум на отдельное помещение. Норм на них не случайно нет. Очкуют-с кто понимает. Непонятно почему запретил. Эксперт был ТМ. И раздел как раз ТМ. Наоборот сказал - в ТМ (ИТП) не пропущу - пускай ВК вещает по всему зданию бачки у мест водораздачи. И теперь по зданию несколько десятков водонагревателей по стенам. И эти десятки .... Электрический же при неисправности (естественной или умышленной) может перегреть воду до сильного взрыва.ВК вписался эксперт - по всему зданию развесили, вместо одного локально в одном помещении, огороженном, с трапом и вентиляцией и выходом по нормам. Люблю вас, эксперты.
|
|
|
|
|
28.3.2021, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Характеристика здания "5-ти этажная с паркингом" -крайне неинформативная. Паркинг -вообще в сторону, он ГВС не потребляет, а 5 этажей бывают с каждым этажом по 300м2, а бывает по 3000м2, а это "совсем другая разница". ИМХО: для общепита -предусматривать местные нагреватели, а для санузлов офисов -ГВС с температурой 60гр и не надо. руки помыть можно и теплой водой, а легионеллоистреблением -ночью заниматься. по поводу бойлеров в 3м3... Вы ширину дверей-то правильную закладывайте  , рано или поздно его оттуда вытаскивать и затаскивать придется... Я вот о чем хотел спросить, а "симбиоз" нагревателей (проточного и накопительного) никто не применял? Ну, типа: в дежурном режиме ГВС живет на накопительном ВН, а на подпиточную линию из ХВС поставить проточный ВН, который будет включаться например по датчику протока? Т.е. на подпитку ГВС вода будет приходить уже подогретая.. В ИТП как правило свободной электрической мощности много т.к. при проектировании ее закладывают для сварочного аппарата. Ко всему тому-же летом в ИТП не работают циркуляционники отопления.
|
|
|
|
|
28.3.2021, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Что касается вопроса ТС - поскольку в здании есть кафе-столовая, то только для её нужд, полагаю, и следует предусматривать электроводонагреватели. Только её санитарный надзор может закрыть при отсутствии ГВС. А рукомойники на офисных этажах мало кого волнуют, тем более, что плановые профилактические отключения тепловых сетей проводятся в тёплый период года. Я полагаю, что и размещать эти водонагреватели нужно на территории кафе, учёт потребляемой электроэнергии будет у этого же арендатора/владельца. Мудрые Заказчики даже прописывают, что установку этих водонагревателей производит хозяин этого кафе, а в проекте только мощность, местоположение, подключения, обвязки без стоимости самого нагревателя. По количеству резервных электроводонагревателей - это вопрос Заказчика и его официального подтверждения определённого проектного решения. Тут цена вопроса не велика - чтобы не остановили работу кафе в случае выхода из строя нагревателя, можно и 2-й резервный предусмотреть. Цитата(Водяной @ 26.3.2021, 16:41)  СП 124 ... Цитата(Водяной @ 26.3.2021, 16:48)  СП 41-101-95... Оба документа по "Области применения" относятся к проектированию тепловых сетей и не имеют никакого отношения к резервному ГВС с применением электроводонагревателей. Цитата(Vano @ 27.3.2021, 12:47)  На моей практике был случай что госэксперт областной госэкспертизы вообще запретил ставить резервный электрический бойлер на ГВС в ИТП. Переспорить не удалось. Имела большой вес и в экспертизе и вообще в области, а мы пришлые из москвы. ВК ставило местные накопительные баки в местах раздачи.
ЭТО к вопросу ТС про нормы. Я бы тоже не ставила электробойлер в ИТП - по нормам это помещение с влажным режимом. Ну вот, ВК ставили, а вовсе не мифические ТМ - а позиция ув. Serg Ivanov не меняется годами. Он настаивает на своей точке зрения не 1-й год - была тема, читать надо с поста 4 до 32 примерно. Мне в проектах РФ ни разу не встречался вариант, чтобы ОВ или ТМ, или специально обученные люди ставли электроводонагреватели для ГВС в качестве резерва при останове теплосетей - всегда в разделе ВК. Каковы нормы в Молдове, не знаю, поэтому, в отличие от Serg Ivanov, не беру на себя смелость давать советы для проектирования чужих разделов в другом государстве. А если это сообщение справедливо, то и норм там, как таковых нет: Цитата(Arahmid @ 25.3.2021, 18:31)  ... мы в Молдове находимся, у нас могут немного отличатся документы приема. и Требования.
А точнее у нас нет собственных снипов и сертификатов, так что дейсвительны все которые найдете в интернете, советские, российские, европейские главное ссылку указать. как то так Если так, то переадресовки к ТМ не имеют вообще никакого обоснования, в нормам РФ такой переадресовки нет.
|
|
|
|
|
28.3.2021, 20:16
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 28.3.2021, 0:39)  Непонятно почему запретил. Эксперт был ТМ. И раздел как раз ТМ. Наоборот сказал - в ТМ (ИТП) не пропущу - пускай ВК вещает по всему зданию бачки у мест водораздачи. И теперь по зданию несколько десятков водонагревателей по стенам. И эти десятки ....Электрический же при неисправности (естественной или умышленной) может перегреть воду до сильного взрыва. ВК вписался эксперт - по всему зданию развесили, вместо одного локально в одном помещении, огороженном, с трапом и вентиляцией и выходом по нормам. Люблю вас, эксперты. Ну это вообще означает отсутствие ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО горячего водоснабжения в здании. Т.е. отсутствие каких-либо расчётов по необходимой мощности и объёму водонагревателей. Всё от фонаря. Как определяли расход по каждому водонагревателю? ВК прекрасно знают, что максимальный общий расход по зданию отнюдь не равен сумме максимальных расходов по отдельным помещениям. Цитата(ИОВ @ 28.3.2021, 12:05)  Что касается вопроса ТС - поскольку в здании есть кафе-столовая, то только для её нужд, полагаю, и следует предусматривать электроводонагреватели. Только её санитарный надзор может закрыть при отсутствии ГВС. А рукомойники на офисных этажах мало кого волнуют, тем более, что плановые профилактические отключения тепловых сетей проводятся в тёплый период года. Я полагаю, что и размещать эти водонагреватели нужно на территории кафе, учёт потребляемой электроэнергии будет у этого же арендатора/владельца. Мудрые Заказчики даже прописывают, что установку этих водонагревателей производит хозяин этого кафе, а в проекте только мощность, местоположение, подключения, обвязки без стоимости самого нагревателя. По количеству резервных электроводонагревателей - это вопрос Заказчика и его официального подтверждения определённого проектного решения. Тут цена вопроса не велика - чтобы не остановили работу кафе в случае выхода из строя нагревателя, можно и 2-й резервный предусмотреть. Оба документа по "Области применения" относятся к проектированию тепловых сетей и не имеют никакого отношения к резервному ГВС с применением электроводонагревателей. Я бы тоже не ставила электробойлер в ИТП - по нормам это помещение с влажным режимом. Ну вот, ВК ставили, а вовсе не мифические ТМ - а позиция ув. Serg Ivanov не меняется годами. Он настаивает на своей точке зрения не 1-й год - была тема, читать надо с поста 4 до 32 примерно. Мне в проектах РФ ни разу не встречался вариант, чтобы ОВ или ТМ, или специально обученные люди ставли электроводонагреватели для ГВС в качестве резерва при останове теплосетей - всегда в разделе ВК. Каковы нормы в Молдове, не знаю, поэтому, в отличие от Serg Ivanov, не беру на себя смелость давать советы для проектирования чужих разделов в другом государстве. А если это сообщение справедливо, то и норм там, как таковых нет: Если так, то переадресовки к ТМ не имеют вообще никакого обоснования, в нормам РФ такой переадресовки нет. Законы физики одинаковы везде. А отсутствие норм работает в обе стороны. Чего не электрики?  И влажный режим в помещениях ВК также имеется.  Что может привести, а иногда и приводит к таким случаям: https://www.youtube.com/watch?v=Fxdiltbl_BI...eature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=q_bN2JjY-MQ...eature=youtu.beБыл как-то проект с размещением электроводонагревателей в душевых под трибунами стадиона.. https://ren.tv/news/v-rossii/323829-foto-s-...ru-v-podmoskoveЦитата В распоряжении РЕН ТВ появились снимки, на которых запечатлены последствия взрыва водонагревателя, в результате которого была разрушена квартира в Подмосковье.
Как ранее сообщал РЕН ТВ, в инциденте пострадало два человека.
|
|
|
|
|
28.3.2021, 20:29
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 28.3.2021, 20:16)  Ну это вообще означает отсутствие ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО горячего водоснабжения в здании. А оно таки присутствует - от ТС через пластинчатые ТО, установленные в ИТП.
|
|
|
|
|
28.3.2021, 20:35
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 28.3.2021, 20:29)  А оно таки присутствует - от ТС через пластинчатые ТО, установленные в ИТП. Но резервного-то централизованного нет. Но главное другое: http://elektroas.ru/vzryv-v-shkolnoj-stolo...yn-na-sumshhineЦитата Тихим летним вечером, 17 июня, оглушительный взрыв разнесся по окрестностям г. Бурынь на Сумщине. Поначалу никто даже представить себе не мог, что же случилось. А уже через несколько минут встревоженные жители переговаривались о том, что произошел взрыв в общеобразовательной школе №2. Позже было установлено, что взорвался водонагреватель, который находился в помещении школьной столовой. Электрический бойлер на 200 литров эксплуатировался с 1976 года, при этом его периодическое обследование и техническое обслуживание не проводилось, документация и инструкция по использованию отсутствовали. Одной из причин чрезвычайного события является неисправность водонагревателя, вследствие чего произошло его перегревание, температура воды достигла критической точки и произошел взрыв. В результате чрезвычайного происшествия были нарушены перегородки помещений из кирпича, повреждены окна по всему периметру школы, а так же разрушено помещение школьной столовой, в которой были расположены металлическая ванна моечная, разделочные столы, электрические плиты, навесные полки, полки для сушки посуды, стеллажи для посуды и т.д. Теперь, что бы восстановить разрушенную столовую, потребуется немало средств для проведения капитального ремонта помещений, а так же на приобретение нового необходимого электрооборудования и кухонного инвентаря. К счастью никто из учеников, работников школы, а так же других лиц не пострадал. На момент взрыва в школе находилась только техработница, которая всего за несколько минут до происшествия вышла на крыльцо подышать свежим воздухом. https://news.myseldon.com/ru/news/index/224946493Цитата В Мотыгинском районе из-за взрыва бойлера разрушился жилой дом, об этом пишут очевидцы в инстаграме «Сводка 24».
Все случилось сегодня, 2 марта, в 4:45 часа утра в поселке Новоангарск. После взрыва бойлера в деревянном двухэтажном доме полностью рухнула стена.  Взрываются они мощно, ставить в общественных зданиях рядом с помещениями в большим пребыванием людей весьма рискованно. ТМ это прекрасно понимают, ВК - нет, не имеют дело ВК с водонагревателями. Пять минут работы с отвёрткой и водостойким клеем - и бомба готова.
|
|
|
|
|
29.3.2021, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Serg Ivanov @ 28.3.2021, 20:35)  Взрываются они мощно, ставить в общественных зданиях рядом с помещениями в большим пребыванием людей весьма рискованно. ТМ это прекрасно понимают, ВК - нет, не имеют дело ВК с водонагревателями. Пять минут работы с отвёрткой и водостойким клеем - и бомба готова. Во-первых, никто и не заставляет ставить в помещениях, смежных с помещениями с массовым пребыванием людей. На то и грамотный проектировщик, чтобы грамотно установить любое необходимое в его разделе оборудование. Во-вторых, спички и бумагу, а также многие горючие жидкости находятся в свободной продаже. Но это вовсе не повод отказаться от их использования из-за угрозы теракта/вредительства с их применением. В-третьих - и это главное - Ваше личное мнение никак не совпадает с указаниями норм РФ: СП 256.1325800.2016Цитата 16.2 Для систем стационарного электротеплоснабжения зданий разрешается применение нагревательных приборов следующих видов: низкотемпературных сухих и масляных радиаторов, устройств распределенного обогрева, электротепловентиляторов, аккумуляционных электропечей, греющих кабелей, конструкционных элементов зданий со встроенными низкотемпературными нагревательными элементами и электроводонагревателей. А по п. 16.1 к электротеплоснабжению и относится горячее водоснабжение от электроводонагревателей. СП 30.13330.2016Цитата 5.1.4 В системах горячего водопровода предприятий общественного питания и других потребителей, которым необходима вода с температурой выше указанной в 5.1.2, следует предусматривать местные водонагреватели. Но, оказывается, специалист ВК не понимает, что эти электроводонагреватели являются технологическим оборудованием по разделу ВК, и вопрошает: Цитата(Serg Ivanov @ 28.3.2021, 20:16)  Чего не электрики?  Но вот незадача - электрики никогда ни для какого раздела, кроме своего, технологическое оборудование не устанавливают, только запитывают по соответствующим заданиям. Поэтому электрик на пару с ГИПом пошлёт такого ВК-шника ну очень дальним лесом. А самое главное - впредь не позовут в работу/команду такого якобы специалиста.
|
|
|
|
|
29.3.2021, 19:44
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Мы по второму кругу. В первом круге я писал, что две аварии не рассматриваем (две неисправности в одной единице оборудования) 1. Термостат 2. Предохранительный клапан. Сейчас вспомнил есть 3. 3. Термовыключатель - срабатывает на 95 градусов.
Итак, чтоб он взорвался нужно уничтожить три ступени защиты.
|
|
|
|
|
29.3.2021, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Да-а, неслабо они стены роняют. Что касается именно Темы "сколько ставить электрических водонагревателей в ИТП один или 2", я-бы наверное все-таки сказал -ни одного, лучше-бы им какое-нибудь другое место найти, где труб с перегретой водой хотя-бы нет...
|
|
|
|
|
29.3.2021, 23:30
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
По результатам обсуждения - водонагреватели ставить в отдельном здании с вышибными поверхностями, обваловкой по кругу грунтом один или два не имеет значения
|
|
|
|
|
30.3.2021, 8:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 29.3.2021, 23:30)  По результатам обсуждения - водонагреватели ставить в отдельном здании с вышибными поверхностями, обваловкой по кругу грунтом один или два не имеет значения Ага. Аналогично газовым котлам.   Цитата(Vano @ 29.3.2021, 19:44)  Мы по второму кругу. В первом круге я писал, что две аварии не рассматриваем (две неисправности в одной единице оборудования) 1. Термостат 2. Предохранительный клапан. Сейчас вспомнил есть 3. 3. Термовыключатель - срабатывает на 95 градусов.
Итак, чтоб он взорвался нужно уничтожить три ступени защиты. Ну да, как и у газового котла.  Правда там ещё запах меркаптана при неисправности есть. https://zen.yandex.ru/media/id/5def5e2c6d29...49f29abdeb157c4Цитата Ложное представление пользователей о том, что обратный клапан должен защитить водонагреватель в любых условиях, не обосновано. Ошибочно называть штатный клапан водонагревателя предохранительным. Клапан (2) настроен на 6 кгс/см² и предназначен для сбрасывания плавно возникающего в процессе нагрева воды избыточного давления. С задачей, которая возникает при нагреве - слив 5 литров образовавшихся при нагреве на 100 °C обратный клапан справляется. Что соответствует таблице Рис 3. Но штатный клапан не способен защитить водонагреватель от повышения давления, возникающего при закипании воды в баке и гидравлических ударах в системе водоснабжения. Площадь сливного отверстия клапана слишком мала и не может обеспечить быстрый сброс давления в указанных случаях.
|
|
|
|
|
30.3.2021, 8:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Vano @ 29.3.2021, 23:30)  По результатам обсуждения - водонагреватели ставить в отдельном здании с вышибными поверхностями, обваловкой по кругу грунтом один или два не имеет значения А ещё и доступ в это здание только владельцам пропуска за подписью соответствующего отдела ФСБ, чтобы такой рукодельник/злоумышленник не проник: Цитата(Serg Ivanov @ 28.3.2021, 20:35)  Пять минут работы с отвёрткой и водостойким клеем - и бомба готова.
|
|
|
|
|
30.3.2021, 8:20
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ИОВ @ 29.3.2021, 19:18)  Во-первых, никто и не заставляет ставить в помещениях, смежных с помещениями с массовым пребыванием людей. На то и грамотный проектировщик, чтобы грамотно установить любое необходимое в его разделе оборудование. Во-вторых, спички и бумагу, а также многие горючие жидкости находятся в свободной продаже. Но это вовсе не повод отказаться от их использования из-за угрозы теракта/вредительства с их применением. Вот-вот. Проектировщик должен быть достаточно грамотный в вопросах касающихся водонагревателей. Электрический, паровой, водяной, да хоть атомный. Поэтому - к ТМ. В любом несчастном случае всё равно с них будет спрос. Если есть их согласование - им и сидеть если что. Так хоть обидно не будет - сами поставили.  В силу полученных знаний и квалификации обязаны были предвидеть последствия в т.ч. и при отсутствии нормативов на установку.. Цитата(ИОВ @ 30.3.2021, 8:15)  А ещё и доступ в это здание только владельцам пропуска за подписью соответствующего отдела ФСБ, чтобы такой рукодельник/злоумышленник не проник: Ну да, чтобы не получилось как-то так: https://youtu.be/q_bN2JjY-MQКак минимум в "Общих указаниях" надо что-то упомянуть по этому поводу. Ну и раздел "Вероятностная оценка опасностей и расчет пожарного риска" в данном случае ни кто не отменял: http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/29484/1/TPU199125.pdfЦитата Расчет параметров взрыва резервуара с перегретой водой........................................................... 36 3.2.1Возможность возникновения взрыва.......................................................................... 36 3.2.2 Расчет избыточного давления:....................................................................... ............ 37 3.2.3 Расчет тротилового эквивалента взрыва.................................................................... 38 3.2.4 Расчет радиуса зон разрушений...................................................................... ........... 39 На видео выше взрыв электрического водонагревателя произошёл при давлении 350psi=23 атм. Т.е. вода была перегрета до температуры более 212 градусов С.  При разгерметизации котла часть кипящей воды мгновенно испаряется, образуется большой объем пара, что и приводит к взрыву. Для кого-то может быть это удивительно - но и вода иногда взрывается.  Хотя и не горит. А посчитав тротиловый эквивалент для 100-200 литрового электробойлера удивление станет ещё больше.
|
|
|
|
|
30.3.2021, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Serg Ivanov @ 30.3.2021, 8:20)  Вот-вот. Проектировщик должен быть достаточно грамотный в вопросах касающихся водонагревателей. Электрический, паровой, водяной, да хоть атомный. Поэтому - к ТМ. В любом несчастном случае всё равно с них будет спрос. Если есть их согласование - им и сидеть если что. Так хоть обидно не будет - сами поставили.  В силу полученных знаний и квалификации обязаны были предвидеть последствия в т.ч. и при отсутствии нормативов на установку.. Ваше упорство достойно сожаления! Нежелание повышать собственный уровень грамотности - это необходимо в связи с большим распространением и применением в проектах современного оборудования, в частности электроводонагревателей в системах ГВС - настораживает. Ваши познания в отношении норм в РФ, очень мягко говоря, удивляют: Цитата(Serg Ivanov @ 27.5.2019, 16:41)  ... делайте ИТП/ЦТП вокруг водонагревателя. Это уж точно не проблема ВК. Где стоят водонагреватели - там и ИТП/ЦТП, а не наоборот. Ув. Vano прав, мы, действительно, ходим по 2-ому кругу. И в той теме уже был Вам ответ: Цитата(Vano @ 28.5.2019, 15:32)  У вас там свой молдавский путь с некими сертификатами - у нас такого нет и границы сложились по другому между разделами. По ответственности уже тоже был Вам ответ: Цитата(ИОВ @ 27.5.2019, 10:14)  Задание на подключение выдаётся, конечно, электрикам, а установку электроводонагревателя ВК-шник обязан выполнить в соответствии с указаниями раздела 16 (п. 16.6) СП 256.1325800.2016. Поэтому, если авария случилась из-за неправильного электрического подключения, то претензии к электрику. А если из-за ненормативной установки в сети ГВС, то и претензии к ВК-шнику. Поэтому повторное обсуждение принадлежности электроводонагревателей в проектах - пустая трата времени. Проектировщикам из РФ давно всё известно, понятно и реализуется в проектах безотносительно Вашего личного мнения по этому вопросу. Но это, конечно, не обязывает Вас менять собственное мнение.
|
|
|
|
|
30.3.2021, 13:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ИОВ @ 30.3.2021, 9:26)  Поэтому повторное обсуждение принадлежности электроводонагревателей в проектах - пустая трата времени. Проектировщикам из РФ давно всё известно, понятно и реализуется в проектах безотносительно Вашего личного мнения по этому вопросу. В РФ как и ранее в СССР это определяется должностными инструкциями соответствующих специалистов. Найдите там водонагреватели/котлы. Вы наверное ГИП или специалист ТМ.  Цитата Задание на подключение выдаётся, конечно, электрикам, а установку электроводонагревателя ВК-шник обязан выполнить в соответствии с указаниями раздела 16 (п. 16.6) СП 256.1325800.2016. Поэтому, если авария случилась из-за неправильного электрического подключения, то претензии к электрику. А если из-за ненормативной установки в сети ГВС, то и претензии к ВК-шнику. Ненормативная установка в сети ГВС? - а ссылкой на нормативный документ установки водонагревателей в сети ГВС не порадуете? Не стесняйтесь полное название привести. Цитата 16.5 На водонагревательных приборах должна быть блокировка от включения при отсутствии воды или понижении уровня и термовыключатель. -выполняйте.  Термовыключатель есть, а наличие обратного клапана на: блокировку от включения при отсутствии воды или понижении уровня - никак не натянешь. Датчик уровня воды в баке нужен. Железобетонный пункт для заворачивания проектов экспертизой. Внимательней читайте нормы - п.16.6 относится к обогревателям, а не к водонагревателям. Тем более накопительным (емкостным). Разницу улавливаете? СП 256.1325800.2016 СВОД ПРАВИЛ. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ - ВК не читают. https://beta.docs.cntd.ru/document/1200139957По этим нормам все бытовые электробойлеры идут лесом..
|
|
|
|
|
30.3.2021, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Serg Ivanov @ 30.3.2021, 13:45)  СП 256.1325800.2016 СВОД ПРАВИЛ. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ - ВК не читают.  Уговорили - с Вашей подачи теперь и ОВ-шники могут читать только СП 60, не читать и не выполнять раздел 16 в СП 256. Перепоручим всё, что там перечислено, какому-то суперспециалисту, отваживающемуся читать этот СП, безмерно удивим напоследок ГИПов. А "напоследок" потому, что никому такие недоспециалисты впредь будут не нужны. По крайней мере, в РФ точно не нужны. Собственно, все наши с Вами аргументы были ещё в той теме. Нет смысла толочь воду в ступе, тем более, что вода в СП 30 упоминается, а ступа  - нет.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|