Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> пожаротушение магазина, расход 1х2,5 л/с
Инженер по ВК
сообщение 7.4.2021, 21:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



Добрый день! Вышли изменения в СП 10 и теперь согласно табл.7.1 в магазинах требуется пожаротушение. Расход составляет 1х2,5 л/с. Подскажите какой диаметр принимать кольца 76 или 57,если расход 2,5 л/с +0,99 на хоз-быт, то получается 3,5л/с. Давление в сети 20м.
По Таблицам Шевелева для диам.50 скорость 1,09 ,потери 45,9х10-3,для диам.76 скорость 0,65,потери 12,5х10-3. Если в магазине, разделенном перегородками на несколько магазинов начнется пожар и воспользуются сразу несколькими пожарными кранами, то одновременный расход будет 2,5 л/с или 5л/с?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  план_по_магазину.pdf ( 115,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 8.4.2021, 7:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Инженер по ВК @ 7.4.2021, 21:32) *
Если в магазине, разделенном перегородками на несколько магазинов начнется пожар и воспользуются сразу несколькими пожарными кранами, то одновременный расход будет 2,5 л/с или 5л/с?

Согласно СП расчетный расход 1 струя по 2,5, этот расход и принимать.

Цитата(Инженер по ВК @ 7.4.2021, 21:32) *
Подскажите какой диаметр принимать кольца 76 или 57,если расход 2,5 л/с +0,99 на хоз-быт, то получается 3,5л/с. Давление в сети 20м.

Вам здесь никто так не ответит не видя планов, схемы и пр., а если и ответят то это пальцем в небо будет. По-хорошему можно и расчет сделать или прикинуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер по ВК
сообщение 8.4.2021, 21:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



Расчет сделала,но если смотреть по онлайн таблицам Шевелева, то потери в 57 трубе гораздо больше. 57 труба пропускает ,но на пределе. 76 с запасом. Вообще разумно и делают ли на расход 3,5 л/с диаметр 76 ?

Расход на внутреннее пожаротушение для магазина (Ф3.1 составляет 1х2,5л/с согласно п.7.6 табл. 7.1 СП 10.13130.2020 .
Нтр=Нг.м+hсв+ hл+ hм
Нг.м-геометрическая высота (2,3+1,35=3,65м)
hл-линейные потери
hм-местные потери
q=3,5л/с по таблицам Шевелева диам.57 х3,5 V=1,09м/с;I=45,9х10-3
hл=51х45,9/1000=2,34м
hм=2,34х0,2=0,47м
hсв-напор у пожарного крана при диаметре спрыска 19 мм, длинна рукава 20м
Нтр=3,65+2,34+0,47+10=16,46 м
Потери в наружной сети:
L=238,5м
q=13,5л/с диам.160 х9,5 V=1,00м/с;I=8,36х10-3
hл=238,5х8,36/1000=1,99м
hм=1,99х0,2=0,40м
L=5,2м
q=3,5л/с диам.63х3,8 V=1,69м/с;I=65,9х10-3
hл=5,2х65,9/1000=0,34м
hм=0,34х0,2=0,068м
Потери в наружных сетях составляют 2,80м
Давление в наружной сети 20м.
20-2,8=17,2м на вводе в здание.
У нас необходимо 16,46 м. Получается что давления хватает при диаметре 57.


Сообщение отредактировал Инженер по ВК - 8.4.2021, 20:59
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  расчет_напора_в_Пож.кранах.pdf ( 507,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер по ВК
сообщение 13.4.2021, 13:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



Так все же если давление маленькое, то можно ли отрегуировать за счет увеличения диаметра внутреннего кольца? Или пожарные могут написать ,что скорость 1м/с низкая для пожаротушения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 13.4.2021, 14:15
Сообщение #5


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А как влияет скорость в трубе на пожаротушение? Ну кроме потерь по длине
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 13.4.2021, 14:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Инженер по ВК @ 8.4.2021, 21:06) *
Вообще разумно и делают ли на расход 3,5 л/с диаметр 76 ?

Почему нет?

Цитата(Инженер по ВК @ 8.4.2021, 21:06) *
Расход на внутреннее пожаротушение для магазина (Ф3.1 составляет 1х2,5л/с согласно п.7.6 табл. 7.1 СП 10.13130.2020 .
Нтр=Нг.м+hсв+ hл+ hм
Нг.м-геометрическая высота (2,3+1,35=3,65м)
hл-линейные потери
hм-местные потери
q=3,5л/с по таблицам Шевелева диам.57 х3,5 V=1,09м/с;I=45,9х10-3
hл=51х45,9/1000=2,34м
hм=2,34х0,2=0,47м
hсв-напор у пожарного крана при диаметре спрыска 19 мм, длинна рукава 20м
Нтр=3,65+2,34+0,47+10=16,46 м
Потери в наружной сети:
L=238,5м
q=13,5л/с диам.160 х9,5 V=1,00м/с;I=8,36х10-3
hл=238,5х8,36/1000=1,99м
hм=1,99х0,2=0,40м
L=5,2м
q=3,5л/с диам.63х3,8 V=1,69м/с;I=65,9х10-3
hл=5,2х65,9/1000=0,34м
hм=0,34х0,2=0,068м
Потери в наружных сетях составляют 2,80м
Давление в наружной сети 20м.
20-2,8=17,2м на вводе в здание.
У нас необходимо 16,46 м. Получается что давления хватает при диаметре 57.


1. У вас полный расход 3,5 л/с прогоняется по всей магистрали? Такого не бывает, надо разбивать на участки и, соответственно, потери снизятся.
2. Если у вас по конфигурации кольцо (а зачем оно там, если ввод один?), то расчетный расход по кольцу не может быть 3,5 л/с, расход следует делить на Q/2, то есть считаем внутрянку без отключения участков.

Цитата(Инженер по ВК @ 8.4.2021, 21:06) *
Получается что давления хватает при диаметре 57.

Так а смысл в 76 какой тогда?

Цитата(Инженер по ВК @ 13.4.2021, 13:34) *
Так все же если давление маленькое, то можно ли отрегуировать за счет увеличения диаметра внутреннего кольца?

Конечно, можно понизить линейные потери за счет увеличения диаметра.

Цитата(Инженер по ВК @ 13.4.2021, 13:34) *
Или пожарные могут написать ,что скорость 1м/с низкая для пожаротушения?

Есть норма про максимальную скорость при пожаротушение в 3 м/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.4.2021, 9:29
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Инженер по ВК @ 8.4.2021, 21:06) *
Расчет сделала,но если смотреть по онлайн таблицам Шевелева, то потери в 57 трубе гораздо больше. 57 труба пропускает ,но на пределе. 76 с запасом. Вообще разумно и делают ли на расход 3,5 л/с диаметр 76 ?

Расход на внутреннее пожаротушение для магазина (Ф3.1 составляет 1х2,5л/с согласно п.7.6 табл. 7.1 СП 10.13130.2020 .
Нтр=Нг.м+hсв+ hл+ hм
Нг.м-геометрическая высота (2,3+1,35=3,65м)
hл-линейные потери
hм-местные потери
q=3,5л/с по таблицам Шевелева диам.57 х3,5 V=1,09м/с;I=45,9х10-3
hл=51х45,9/1000=2,34м
hм=2,34х0,2=0,47м
hсв-напор у пожарного крана при диаметре спрыска 19 мм, длинна рукава 20м
Нтр=3,65+2,34+0,47+10=16,46 м
Потери в наружной сети:
L=238,5м
q=13,5л/с диам.160 х9,5 V=1,00м/с;I=8,36х10-3
hл=238,5х8,36/1000=1,99м
hм=1,99х0,2=0,40м
L=5,2м
q=3,5л/с диам.63х3,8 V=1,69м/с;I=65,9х10-3
hл=5,2х65,9/1000=0,34м
hм=0,34х0,2=0,068м
Потери в наружных сетях составляют 2,80м
Давление в наружной сети 20м.
20-2,8=17,2м на вводе в здание.
У нас необходимо 16,46 м. Получается что давления хватает при диаметре 57.

Пересчитайте потери по формуле. Не проходит там 57 мм. Ну и между 57 и 76 есть и другие диаметры.
Тут выкладывали программу расчёта "Shevelev_table.ехе" с расчётом в зависимости от толщины стенок и ГОСТа - поищите. В бумажных таблицах есть нюансы - почитайте предисловие к ним.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер по ВК
сообщение 24.4.2021, 7:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



Да, если считать потери по электронным таблицам потери получаются гораздо больше. И тогда диаметра 57 не хватает. Вот поэтому я и задала этот вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 24.4.2021, 13:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Инженер по ВК @ 24.4.2021, 7:06) *
Да, если считать потери по электронным таблицам потери получаются гораздо больше. И тогда диаметра 57 не хватает. Вот поэтому я и задала этот вопрос.

В "бумажном" Шевелеве приведены данные для труб с минимальной толщиной стенки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 15:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных