Цитата(Инженер по ВК @ 8.4.2021, 21:06)

Вообще разумно и делают ли на расход 3,5 л/с диаметр 76 ?
Почему нет?
Цитата(Инженер по ВК @ 8.4.2021, 21:06)

Расход на внутреннее пожаротушение для магазина (Ф3.1 составляет 1х2,5л/с согласно п.7.6 табл. 7.1 СП 10.13130.2020 .
Нтр=Нг.м+hсв+ hл+ hм
Нг.м-геометрическая высота (2,3+1,35=3,65м)
hл-линейные потери
hм-местные потери
q=3,5л/с по таблицам Шевелева диам.57 х3,5 V=1,09м/с;I=45,9х10-3
hл=51х45,9/1000=2,34м
hм=2,34х0,2=0,47м
hсв-напор у пожарного крана при диаметре спрыска 19 мм, длинна рукава 20м
Нтр=3,65+2,34+0,47+10=16,46 м
Потери в наружной сети:
L=238,5м
q=13,5л/с диам.160 х9,5 V=1,00м/с;I=8,36х10-3
hл=238,5х8,36/1000=1,99м
hм=1,99х0,2=0,40м
L=5,2м
q=3,5л/с диам.63х3,8 V=1,69м/с;I=65,9х10-3
hл=5,2х65,9/1000=0,34м
hм=0,34х0,2=0,068м
Потери в наружных сетях составляют 2,80м
Давление в наружной сети 20м.
20-2,8=17,2м на вводе в здание.
У нас необходимо 16,46 м. Получается что давления хватает при диаметре 57.
1. У вас полный расход 3,5 л/с прогоняется по всей магистрали? Такого не бывает, надо разбивать на участки и, соответственно, потери снизятся.
2. Если у вас по конфигурации кольцо (а зачем оно там, если ввод один?), то расчетный расход по кольцу не может быть 3,5 л/с, расход следует делить на Q/2, то есть считаем внутрянку без отключения участков.
Цитата(Инженер по ВК @ 8.4.2021, 21:06)

Получается что давления хватает при диаметре 57.
Так а смысл в 76 какой тогда?
Цитата(Инженер по ВК @ 13.4.2021, 13:34)

Так все же если давление маленькое, то можно ли отрегуировать за счет увеличения диаметра внутреннего кольца?
Конечно, можно понизить линейные потери за счет увеличения диаметра.
Цитата(Инженер по ВК @ 13.4.2021, 13:34)

Или пожарные могут написать ,что скорость 1м/с низкая для пожаротушения?
Есть норма про максимальную скорость при пожаротушение в 3 м/с.