Юлия я
сообщение 16.4.2021, 10:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60304



После канализационных очистных сооружений очищенные сточные воды отводятся в водоем. От КОС до выпуска длина 2 км. СП 32.13330.2018 п. 6.3.1 "На самотечных канализационных сетях ВСЕХ СИСТЕМ следует предусматривать смотровые колодцы"
Т.е. для трубопровода очищенных стоков Dу 500 мм устанавливаются смотровые колодцы через 75 м. Трубопровод самотечный. Поправьте меня, если я ошибаюсь. У кого есть опыт проектирования выпусков от КОС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
andrey R
сообщение 16.4.2021, 10:50
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А что смущает то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия я
сообщение 16.4.2021, 11:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60304



Смущает, что на существующем трубопроводе ни одного колодца нет. У нас реконструкция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.4.2021, 12:21
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Реконструкция чего? Сбросной трубы, или КОС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия я
сообщение 16.4.2021, 13:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60304



Реконструкция КОС (делает другая организация), сбросной трубопровод и выпуск
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.4.2021, 13:10
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну дык тогда по нормам надобно делать, я не понимаю вопроса. Если бы трубу не трогали - другое дело, а раз она попала под реконструкцию, то куды ж деваться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия я
сообщение 16.4.2021, 13:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60304



Хотела убедиться, что правильно понимаю СП. Может есть какие-то нюансы о которых я не знаю. Все-таки это очищенные стоки, забиваться там нечему (как в хоз-бытовой канализации).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.4.2021, 13:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33362
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(andrey R @ 16.4.2021, 13:10) *
Ну дык тогда по нормам надобно делать, я не понимаю вопроса. Если бы трубу не трогали - другое дело, а раз она попала под реконструкцию, то куды ж деваться

Не, тут чуть тоньше. Если титул открыт "реконструкция КОС", то всё инженерно входящее подразумевается под реконструкцию идет и под приведение в соответствие нынешним нормам, ну и там еще типа изменения ТЭПов самих КОС. Если каремонт части какой то то КОС( без изменения ТЭПов), то тогда выводы труб могут подпасть под неизменение, но ведь на них явное несоответствие нормам,вот и попадают тоже под перепроектирование. А разделение- так КОС сподручней заточенным под технологии очистки делать, а всякие трубы поднаторевшим в сетях, вот и типа разделили, хотя головной реконструктор КОС мог просто "продать" контракт субчику из своих объемов работ, ему не свойственный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия я
сообщение 16.4.2021, 13:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60304



Цитата(инж323 @ 16.4.2021, 14:19) *
Не, тут чуть тоньше. Если титул открыт "реконструкция КОС", то всё инженерно входящее подразумевается под реконструкцию идет и под приведение в соответствие нынешним нормам, ну и там еще типа изменения ТЭПов самих КОС. Если каремонт части какой то то КОС( без изменения ТЭПов), то тогда выводы труб могут подпасть под неизменение, но ведь на них явное несоответствие нормам,вот и попадают тоже под перепроектирование. А разделение- так КОС сподручней заточенным под технологии очистки делать, а всякие трубы поднаторевшим в сетях, вот и типа разделили, хотя головной реконструктор КОС мог просто "продать" контракт субчику из своих объемов работ, ему не свойственный.

Специализированная организация подбирает оборудование КОС, мы делаем обвязку, спускной трубопровод, выпуск.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.4.2021, 13:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33362
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



так и в чем вопрос? ищите на всем своем фронте несоответствующее нормам сегодняшнего дня и переделываете.И с учетом того, что труба может и пропустит новый расход( к примеру), а состояние её уже нехорошее. Ну и колодцы ставите требуемые.

Сообщение отредактировал инж323 - 16.4.2021, 13:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия я
сообщение 16.4.2021, 13:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60304



Цитата(инж323 @ 16.4.2021, 14:35) *
так и в чем вопрос? ищите на всем своем фронте несоответствующее нормам сегодняшнего дня и переделываете.И с учетом того, что труба может и пропустит новый расход( к примеру), а состояние её уже нехорошее. Ну и колодцы ставите требуемые.

Мы увеличиваем диаметр спускного трубопровода, т.к. сами КОС тоже увеличиваются. Все-таки хоть и очищенные, но стоки и к ним применяются нормы как для самотечной бытовой канализации (я про колодцы).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 23:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных