Замена вентилятора mitsubishi fr f740, Ошибка вентилятора при его замене |
|
|
|
23.4.2021, 7:48
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320708

|
Добрый день. Имеем привод Mitsubishi fr f740 02160. Для замены старых вентиляторов MMF-12D24DS-RP1 CA1619H01 был приобретен новый. При установке нового вентилятора, он работает, но панель ПЧ формирует предупреждение "Fn". Подскажите, в чем может быть проблема? Каков оригинальный заказной код данного вентилятора?
|
|
|
|
|
23.4.2021, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Вы что не видите??? Это ж японская подделка китайского оригинала
|
|
|
|
|
24.4.2021, 6:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Да , это подделка, и нет с вентилятора импульсного выхода работы вентилятора на ПЧ.
|
|
|
|
|
24.4.2021, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Цитата(mr_Frodo64 @ 23.4.2021, 16:32)  Вы что не видите??? Это ж японская подделка китайского оригинала Ни хрена себе! Вы хотите сказать, что Япония подделывает китайские вентиляторы? Может она еще и Mitsubishi подделала? Полно производителей таких вентиляторов. Нужно просто выбрать правильный.
|
|
|
|
|
24.4.2021, 13:58
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320708

|
Цитата(Pawel @ 24.4.2021, 6:24)  Да , это подделка, и нет с вентилятора импульсного выхода работы вентилятора на ПЧ. Можете подробнее рассказать об импульсном выходе? Цитата(Alexander_I @ 24.4.2021, 10:51)  Ни хрена себе! Вы хотите сказать, что Япония подделывает китайские вентиляторы? Может она еще и Mitsubishi подделала? Полно производителей таких вентиляторов. Нужно просто выбрать правильный. Подскажите как выбрать из множества производителей правильный вентилятор.
|
|
|
|
|
25.4.2021, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
На вентиляторе три провода, черный минус питания, красный плюс, желтый выход с вентилятора импульсного сигнала скорости.
|
|
|
|
|
26.4.2021, 7:19
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320708

|
Цитата(Alexander_I @ 24.4.2021, 10:51)  Ни хрена себе! Вы хотите сказать, что Япония подделывает китайские вентиляторы? Может она еще и Mitsubishi подделала? Полно производителей таких вентиляторов. Нужно просто выбрать правильный. Подскажите, какие производители "правильные" и как на них выйти?
|
|
|
|
|
26.4.2021, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Цитата(d_anatolevich @ 26.4.2021, 7:19)  Подскажите, какие производители "правильные" и как на них выйти? Да просто нужно выбрать вентилятор с выходом ОС. А характеристики выхода надо уточнять по описанию вентилятора. Наверное у всех производителей есть оба типа вентиляторов, и с выходом ОС, и без него.
|
|
|
|
|
26.4.2021, 12:41
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320708

|
Цитата(Alexander_I @ 26.4.2021, 10:42)  Да просто нужно выбрать вентилятор с выходом ОС. А характеристики выхода надо уточнять по описанию вентилятора. Наверное у всех производителей есть оба типа вентиляторов, и с выходом ОС, и без него. Да, может быть это и просто, но например у Embpapst есть вентилятор типа 4414 H, и вроде бы он подходит но импульсные выходы разные бывают, подойдет ли здесь 2 импульса на оборот?
|
|
|
|
|
26.4.2021, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Обычно вроде как идет один импульс на оборот.
|
|
|
|
|
26.4.2021, 14:25
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320708

|
Вот например ebmpapst. А вы говорите, что все легко выбирается...
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
26.4.2021, 15:49
|
Guest Forum

|
Чтобы заказать запчасть , надо знать ее партномер в сервис-мануале.
Сообщение отредактировал Neowise - 26.4.2021, 15:49
|
|
|
|
|
26.4.2021, 16:07
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320708

|
Цитата(Neowise @ 26.4.2021, 15:49)  Чтобы заказать запчасть , надо знать ее партномер в сервис-мануале. Можете помочь с этим? Есть только такая информация, но она не привела к успеху...
Прикрепленные файлы
Мануал.png ( 314,33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
26.4.2021, 16:13
|
Guest Forum

|
По партномеру все равно придется обращаться к официалам. Спросите в авторизированном сервисе на предмет поставки вентилятора. ........... а что старый вентилятор совсем умер ?
|
|
|
|
|
26.4.2021, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Надо было просто на алибабе купить тот же китайский вентилятор и все.
|
|
|
|
|
26.4.2021, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Цитата(mr_Frodo64 @ 26.4.2021, 18:30)  Надо было просто на алибабе купить тот же китайский вентилятор и все. Покупал там пару раз и оба раза приходило не то что нужно, по картинке то всё то, да по работе не то.
|
|
|
|
|
28.4.2021, 8:53
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320708

|
Цитата(Neowise @ 26.4.2021, 16:13)  По партномеру все равно придется обращаться к официалам. Спросите в авторизированном сервисе на предмет поставки вентилятора. ........... а что старый вентилятор совсем умер ? Да, умер. И дело не в подшипниках...
|
|
|
|
|
24.7.2021, 2:32
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.7.2021
Пользователь №: 394253

|
Полагаю тема уже не актуальна, но все же скажу. Там желтый провод должен быть не тахометр, а сигнал ошибки, то есть прижат к земле когда работает и все ок, а к питанию когда проблема. (Проверить что за сигнал на новом вентиляторе можно мультиметром, лучше осцилом, останавливая крыльчатку). Так что если допустимо сделать костыльно - самый простой плохой вариант - разрезать желтый провод и сделать перемычку на стороне штекера, но тогда при останове кулера частотник не узнает об этом со всеми возможными последствиями, хотя датчик температуры ж есть. Если же проблема не в несоответствии фена, то проверять схему с оптопарой, с нее сигнал должен идти на плату управления, там вроде прям на проц.
|
|
|
|
|
24.7.2021, 23:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Тут бывают не глядя на даты такие опусы выдают в темах, умерших более нескольких лет назад, что Ваш пост - это свежак!
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
25.7.2021, 9:51
|
Guest Forum

|
Есть еще вариант: попробовать отремонтировать плату вентилятора.
|
|
|
|
|
2.8.2021, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493

|
замкните сигнальный провод (желтый) на минус (черный). Если что по температуре встанет. развели тут дискуссию..........
Сообщение отредактировал Nocav - 2.8.2021, 17:25
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|