> Замена вентилятора mitsubishi fr f740, Ошибка вентилятора при его замене
d_anatolevich
сообщение 23.4.2021, 7:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320708



Добрый день. Имеем привод Mitsubishi fr f740 02160. Для замены старых вентиляторов MMF-12D24DS-RP1 CA1619H01 был приобретен новый. При установке нового вентилятора, он работает, но панель ПЧ формирует предупреждение "Fn". Подскажите, в чем может быть проблема? Каков оригинальный заказной код данного вентилятора?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  вентилятор_mitsubishi.jpg ( 117,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 23.4.2021, 16:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Вы что не видите??? Это ж японская подделка китайского оригинала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 24.4.2021, 6:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Да , это подделка, и нет с вентилятора импульсного выхода работы вентилятора на ПЧ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 24.4.2021, 10:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Цитата(mr_Frodo64 @ 23.4.2021, 16:32) *
Вы что не видите??? Это ж японская подделка китайского оригинала

Ни хрена себе! Вы хотите сказать, что Япония подделывает китайские вентиляторы? Может она еще и Mitsubishi подделала? Полно производителей таких вентиляторов. Нужно просто выбрать правильный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
d_anatolevich
сообщение 24.4.2021, 13:58
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320708



Цитата(Pawel @ 24.4.2021, 6:24) *
Да , это подделка, и нет с вентилятора импульсного выхода работы вентилятора на ПЧ.

Можете подробнее рассказать об импульсном выходе?

Цитата(Alexander_I @ 24.4.2021, 10:51) *
Ни хрена себе! Вы хотите сказать, что Япония подделывает китайские вентиляторы? Может она еще и Mitsubishi подделала? Полно производителей таких вентиляторов. Нужно просто выбрать правильный.


Подскажите как выбрать из множества производителей правильный вентилятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 25.4.2021, 13:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



На вентиляторе три провода, черный минус питания, красный плюс, желтый выход с вентилятора импульсного сигнала скорости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
d_anatolevich
сообщение 26.4.2021, 7:19
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320708



Цитата(Alexander_I @ 24.4.2021, 10:51) *
Ни хрена себе! Вы хотите сказать, что Япония подделывает китайские вентиляторы? Может она еще и Mitsubishi подделала? Полно производителей таких вентиляторов. Нужно просто выбрать правильный.


Подскажите, какие производители "правильные" и как на них выйти?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 26.4.2021, 10:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Цитата(d_anatolevich @ 26.4.2021, 7:19) *
Подскажите, какие производители "правильные" и как на них выйти?

Да просто нужно выбрать вентилятор с выходом ОС. А характеристики выхода надо уточнять по описанию вентилятора. Наверное у всех производителей есть оба типа вентиляторов, и с выходом ОС, и без него.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
d_anatolevich
сообщение 26.4.2021, 12:41
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320708



Цитата(Alexander_I @ 26.4.2021, 10:42) *
Да просто нужно выбрать вентилятор с выходом ОС. А характеристики выхода надо уточнять по описанию вентилятора. Наверное у всех производителей есть оба типа вентиляторов, и с выходом ОС, и без него.


Да, может быть это и просто, но например у Embpapst есть вентилятор типа 4414 H, и вроде бы он подходит но импульсные выходы разные бывают, подойдет ли здесь 2 импульса на оборот?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 26.4.2021, 14:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Обычно вроде как идет один импульс на оборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
d_anatolevich
сообщение 26.4.2021, 14:25
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320708



Вот например ebmpapst. А вы говорите, что все легко выбирается...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Каталог.png ( 318,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 26.4.2021, 15:49
Сообщение #12





Guest Forum






Чтобы заказать запчасть , надо знать ее партномер в сервис-мануале.


Сообщение отредактировал Neowise - 26.4.2021, 15:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
d_anatolevich
сообщение 26.4.2021, 16:07
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320708



Цитата(Neowise @ 26.4.2021, 15:49) *
Чтобы заказать запчасть , надо знать ее партномер в сервис-мануале.


Можете помочь с этим? Есть только такая информация, но она не привела к успеху...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Мануал.png ( 314,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 26.4.2021, 16:13
Сообщение #14





Guest Forum






По партномеру все равно придется обращаться к официалам.
Спросите в авторизированном сервисе на предмет поставки вентилятора.
...........
а что старый вентилятор совсем умер ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 26.4.2021, 16:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Надо было просто на алибабе купить тот же китайский вентилятор и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 26.4.2021, 17:19
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Цитата(mr_Frodo64 @ 26.4.2021, 18:30) *
Надо было просто на алибабе купить тот же китайский вентилятор и все.

Покупал там пару раз и оба раза приходило не то что нужно, по картинке то всё то, да по работе не то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
d_anatolevich
сообщение 28.4.2021, 8:53
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320708



Цитата(Neowise @ 26.4.2021, 16:13) *
По партномеру все равно придется обращаться к официалам.
Спросите в авторизированном сервисе на предмет поставки вентилятора.
...........
а что старый вентилятор совсем умер ?


Да, умер. И дело не в подшипниках...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yix
сообщение 24.7.2021, 2:32
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.7.2021
Пользователь №: 394253



Полагаю тема уже не актуальна, но все же скажу. Там желтый провод должен быть не тахометр, а сигнал ошибки, то есть прижат к земле когда работает и все ок, а к питанию когда проблема. (Проверить что за сигнал на новом вентиляторе можно мультиметром, лучше осцилом, останавливая крыльчатку). Так что если допустимо сделать костыльно - самый простой плохой вариант - разрезать желтый провод и сделать перемычку на стороне штекера, но тогда при останове кулера частотник не узнает об этом со всеми возможными последствиями, хотя датчик температуры ж есть. Если же проблема не в несоответствии фена, то проверять схему с оптопарой, с нее сигнал должен идти на плату управления, там вроде прям на проц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 24.7.2021, 23:26
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Тут бывают не глядя на даты такие опусы выдают в темах, умерших более нескольких лет назад, что Ваш пост - это свежак!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 25.7.2021, 9:51
Сообщение #20





Guest Forum






Есть еще вариант:
попробовать отремонтировать плату вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 2.8.2021, 17:23
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



замкните сигнальный провод (желтый) на минус (черный).
Если что по температуре встанет.
развели тут дискуссию..........

Сообщение отредактировал Nocav - 2.8.2021, 17:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных