Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопросы по СО, теплому полу и инженерным нишам, горизонтальная разводка, ТП в тамбуре жилого дома
selbultekov
сообщение 26.5.2021, 13:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 24.11.2018
Пользователь №: 351774



Добрый день. Проект 17-ти этажный жилой дом. Много вопросов, ответов немного.
СО с горизонтальной разводкой по каждой квартире. Для каждой квартиры предусмотрен узел с теплосчетчиком и шаровыми кранами под дренаж и ремонт (картинка)
1) Вопрос, как обеспечивается слив теплоносителя, при ремонте?
2) есть ли возможность с уже установленными задвижками производить ремонт данного узла подключения?
---
Мои ответы:
1) слив теплоносителя производится путем закрытия задвижки на Т11, закрытия балансировочного клапана на Т21. И открытием задвижки на дренажном трубопроводе. А также подключение переносного компрессора к сливному крану, чтобы продавить теплоноситель. (думаю, что предусматривать уклон в таком случае не нужно). Уклон предусматривать не нужно в таком случае?
2) нужно установить еще 2 шаровых крана для ремонта данного узла, указано на картинке
---
3) Можно ли сделать предусмотреть в тамбуре теплый пол? (знаю запрещено ставить радиаторы в тамбур, про теплый пол ничего такого не видел) (картинка 2)
Смысл в том, что АР отдел хочет не делать второй тамбур, что противоречит конечно СП 54.13330.2016 п9.19. Но наверное план скомпенсировать тепловые потери при помощи теплого пола может сработать. Кто-нибудь сталкивался с такими решениями?

4) Ну и последний вопрос. Для воды и канализации есть специальная ниша в коридоре. В ней идет один канализационный стояк 110 и 2 стояка ВГП 32. Размеры последней-380х250 совпадают с размерами указанными в СП 73.13330.2016 в таблице приложения А. (картинка 3). Генподрядчик заказчика жалуется, что данного размера ниши будет недостаточно для проведения монтажа. Вопрос, такой можно ли сослаться на данный документ в этом случае? (мое личное суждение и мнения 2 мастеров подсказывает, что этого будет недостаточно - нужно 500 мм)

5) Есть венканал естественной вентиляции. На двух последних этажах предусмотрены бытовые вентиляторы. Будут ли они "задавливать" поток воздуха уходящий на кровлю?

Сообщение отредактировал selbultekov - 26.5.2021, 13:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.png ( 72,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  2.png ( 67,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  3.png ( 45,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.5.2021, 17:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32876
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



1-2-3: Мимо все ответы. Теплый пол ваш точно такой же отопительный прибор. Для себя уясните, что это просто замоноличенный змеевик. в тамбур- нельзя. да и бесполезно- привезут зимой мебель, подопрут дверь тумбой и кирдык вашему ТП, а второго тамбура нет.Заморозят- не пройдет и трех лет.
4. А ниша в квартире? Прорисуйте туда же приборы учета, РД, фильтры... ну и сами ответите.
5. нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 26.5.2021, 17:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3508
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(selbultekov @ 26.5.2021, 13:12) *
5) Есть венканал естественной вентиляции. На двух последних этажах предусмотрены бытовые вентиляторы. Будут ли они "задавливать" поток воздуха уходящий на кровлю?

сколько видел проектов , для последних 2 этажей ставят вентиляторы и для каждого этажа отдельная шахта идет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selbultekov
сообщение 27.5.2021, 6:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 24.11.2018
Пользователь №: 351774



Хорошо. Тогда так.
1. Слив теплоносителя при открытии дренажной задвижки без всяких пневмонасосов, осуществляется благодаря уклону горизонтальных трубопроводов в стяжке пола.
2. Поставлю американки, чтобы можно было "отсоединить" горизонтальные трубопроводы СО от узла теплосчетчика
3. Я понимаю, что теплый пол это чушь и компот. НО, увы ничего не поделаешь. Еще один задам смешной вопрос: будет ли вода (которую люди принесут с улицы) испарятся с поверхности пола (предположим, что он не замерзает, чисто гипотетечески)? Как сделать соответствующий расчет испарения воды? (температура на повернхности 35 оС)
4. Взял в пример типовую серию 1980. 380мм вполне хватает.
5. Так работать не будет, факт.

Спасибо за ответы
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_4.png ( 60,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  Типовой_проект_85_Сантех._узлы_2.pdf ( 2,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2024, 12:15