selbultekov
Добрый день. Проект 17-ти этажный жилой дом. Много вопросов, ответов немного.
СО с горизонтальной разводкой по каждой квартире. Для каждой квартиры предусмотрен узел с теплосчетчиком и шаровыми кранами под дренаж и ремонт (картинка)
1) Вопрос, как обеспечивается слив теплоносителя, при ремонте?
2) есть ли возможность с уже установленными задвижками производить ремонт данного узла подключения?
---
Мои ответы:
1) слив теплоносителя производится путем закрытия задвижки на Т11, закрытия балансировочного клапана на Т21. И открытием задвижки на дренажном трубопроводе. А также подключение переносного компрессора к сливному крану, чтобы продавить теплоноситель. (думаю, что предусматривать уклон в таком случае не нужно). Уклон предусматривать не нужно в таком случае?
2) нужно установить еще 2 шаровых крана для ремонта данного узла, указано на картинке
---
3) Можно ли сделать предусмотреть в тамбуре теплый пол? (знаю запрещено ставить радиаторы в тамбур, про теплый пол ничего такого не видел) (картинка 2)
Смысл в том, что АР отдел хочет не делать второй тамбур, что противоречит конечно СП 54.13330.2016 п9.19. Но наверное план скомпенсировать тепловые потери при помощи теплого пола может сработать. Кто-нибудь сталкивался с такими решениями?

4) Ну и последний вопрос. Для воды и канализации есть специальная ниша в коридоре. В ней идет один канализационный стояк 110 и 2 стояка ВГП 32. Размеры последней-380х250 совпадают с размерами указанными в СП 73.13330.2016 в таблице приложения А. (картинка 3). Генподрядчик заказчика жалуется, что данного размера ниши будет недостаточно для проведения монтажа. Вопрос, такой можно ли сослаться на данный документ в этом случае? (мое личное суждение и мнения 2 мастеров подсказывает, что этого будет недостаточно - нужно 500 мм)

5) Есть венканал естественной вентиляции. На двух последних этажах предусмотрены бытовые вентиляторы. Будут ли они "задавливать" поток воздуха уходящий на кровлю?
инж323
1-2-3: Мимо все ответы. Теплый пол ваш точно такой же отопительный прибор. Для себя уясните, что это просто замоноличенный змеевик. в тамбур- нельзя. да и бесполезно- привезут зимой мебель, подопрут дверь тумбой и кирдык вашему ТП, а второго тамбура нет.Заморозят- не пройдет и трех лет.
4. А ниша в квартире? Прорисуйте туда же приборы учета, РД, фильтры... ну и сами ответите.
5. нет.
Composter
Цитата(selbultekov @ 26.5.2021, 13:12) *
5) Есть венканал естественной вентиляции. На двух последних этажах предусмотрены бытовые вентиляторы. Будут ли они "задавливать" поток воздуха уходящий на кровлю?

сколько видел проектов , для последних 2 этажей ставят вентиляторы и для каждого этажа отдельная шахта идет.
selbultekov
Хорошо. Тогда так.
1. Слив теплоносителя при открытии дренажной задвижки без всяких пневмонасосов, осуществляется благодаря уклону горизонтальных трубопроводов в стяжке пола.
2. Поставлю американки, чтобы можно было "отсоединить" горизонтальные трубопроводы СО от узла теплосчетчика
3. Я понимаю, что теплый пол это чушь и компот. НО, увы ничего не поделаешь. Еще один задам смешной вопрос: будет ли вода (которую люди принесут с улицы) испарятся с поверхности пола (предположим, что он не замерзает, чисто гипотетечески)? Как сделать соответствующий расчет испарения воды? (температура на повернхности 35 оС)
4. Взял в пример типовую серию 1980. 380мм вполне хватает.
5. Так работать не будет, факт.

Спасибо за ответы