> Решения при превышении давления у пожарного крана выше 0,4 МПа.
Niko-13
сообщение 24.6.2021, 8:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Как быть, если если при корректировке расходов на внутреннее пожаротушение, давление на выходе из пожарных кранов требуется 49,1 м.в.ст., а в нормах максимальное гидростатическое давление у ствола не должно превышать 0,4 МПа.
И еще вопрос, по замечаниям экспертизы, эксперт написал, что не верно подобраны насосы для внутреннего и наружного пожаротушения(а именно без учета времени работы пожарных кранов и пожарных гидрантов). Имеем насосную станцию, в которой устанавливается комплектная насосная установка Грундфос Гидро МХ. Производительность насосной установки подбирал(как обычно) на общий часовой расход на внутреннее и наружное пожаротушение. Внутреннее - 1ч, наружное - 3ч. Эксперт говорит, что после 1 часа работы внутреннего пожаротушения, наружное будет продолжаться еще 2 часа. А производительность насоса подобрана на суммарный расход. Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом?

Сообщение отредактировал Niko-13 - 24.6.2021, 8:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 24.6.2021, 10:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



49 м это вам перед самим дальним пожкраном надо или это давление в сети от насоса?

подберите консольные насосы с почти горизонтальной характеристикой.
или докажите эксперду, что ничего не случится с насосами и сетью при расходе только на наружное пож.тушение.

Сообщение отредактировал Dima_UA - 24.6.2021, 10:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niko-13
сообщение 24.6.2021, 10:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700



Это давление на выходе из самого удаленного ПК.
Вопрос эксперта в том, что запас воды израсходуется быстрее.

Сообщение отредактировал Niko-13 - 24.6.2021, 10:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.6.2021, 12:24
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3583
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Хм, по его мнению, после прекращения внутреннего тушения расход на наружное возрастёт на величину внутреннего?
Попробуйте кривую Q-H построить для одновременного тушения внутреннего и наружного и для только наружного. Вот и докажете свою правоту и вышибете из-под ног эксперта почву (ну или наоборот)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niko-13
сообщение 24.6.2021, 12:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niko-13
сообщение 29.6.2021, 10:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700



Для решения данного вопроса делаются площадки выше уровня пола на требуемую высоту с установленными пожарными кранами(т.е. уменьшаем высоту помещения и вписываемся в давление до 0,4 МПа). Меня интересует вопрос, как будет осуществляться сам процесс пожаротушения с площадки с рукавом длиной 20 м. Кто что скажет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 29.6.2021, 19:25
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3583
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Niko-13 @ 29.6.2021, 12:41) *
Для решения данного вопроса делаются площадки выше уровня пола на требуемую высоту с установленными пожарными кранами(т.е. уменьшаем высоту помещения и вписываемся в давление до 0,4 МПа).

Спорное решение
Вы бы описали поподробнее, что за помещение, почему в нём необходимо 49,1 м в.ст. на ПК...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.6.2021, 9:31
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Niko-13 @ 29.6.2021, 10:41) *
Для решения данного вопроса делаются площадки выше уровня пола на требуемую высоту с установленными пожарными кранами(т.е. уменьшаем высоту помещения и вписываемся в давление до 0,4 МПа). Меня интересует вопрос, как будет осуществляться сам процесс пожаротушения с площадки с рукавом длиной 20 м. Кто что скажет?

Ну если площадки длиной 20 м - то можно. Было что-то такое с проходным балконом по периметру высокого зала. Но и внизу тоже были ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niko-13
сообщение 1.7.2021, 8:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700



Одноэтажное производственное здание с помещениями категории Б. Расход на внутреннее пожаротушение 3х5. После корректировки 3х7,8 и давление на выходе из пожарного крана при длине рукава 49,1м.
Возможно необходимо устанавливать лафетные стволы. Если лафетные стволы, то есть ли какая-нибудь литература по их расчету, требования к установке, количество струй и т.д.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.7.2021, 10:27
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Niko-13 @ 1.7.2021, 8:40) *
Одноэтажное производственное здание с помещениями категории Б. Расход на внутреннее пожаротушение 3х5. После корректировки 3х7,8 и давление на выходе из пожарного крана при длине рукава 49,1м.
Возможно необходимо устанавливать лафетные стволы. Если лафетные стволы, то есть ли какая-нибудь литература по их расчету, требования к установке, количество струй и т.д.?

Есть ведомственные нормы по разным отраслям. А длина рукава 49,1м во внутрянке - откуда? 20 м - предел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niko-13
сообщение 1.7.2021, 11:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700



49,1 м - это давление на выходе из крана при длине рукава 20м. Это комбикормовый цех.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 1.7.2021, 14:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



диафрагму поставь перед краном.
но все равно не понимаю, как перед самим дальним краном получилось 49 м и откуда такой расход для ствола - 7,8 л/с?

Сообщение отредактировал Dima_UA - 1.7.2021, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 2.7.2021, 9:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Ferdipendoz @ 29.6.2021, 19:25) *
Спорное решение
Вы бы описали поподробнее, что за помещение, почему в нём необходимо 49,1 м в.ст. на ПК...

39,7 на работу крана и геометрический подъем на высоту 9,4м?
непонятно правда как получили 7,8л/с, при указанных 7,5 в сп5, это даже при учете, что нужна струя не менее 20м.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 2.7.2021, 9:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niko-13
сообщение 2.7.2021, 9:45
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700



Это нормы Беларуси. СН 2.02.02-2019, приложение А. Высота здания 20,8 м. По таблице получается расход 7,8 л/с, давление на выходе из крана 49,1 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.7.2021, 10:09
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Niko-13 @ 2.7.2021, 9:45) *
Это нормы Беларуси. СН 2.02.02-2019, приложение А. Высота здания 20,8 м. По таблице получается расход 7,8 л/с, давление на выходе из крана 49,1 м.

Технологи задание выдали? Разрез? План? Почему такая высота этажа? Высота здания к струе внутрянки отношения не имеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niko-13
сообщение 2.7.2021, 10:25
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700



Задание выдано. Это производственное здание. Высота здания обоснована технологией. Как это не имеет?

Сообщение отредактировал Niko-13 - 2.7.2021, 10:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 2.7.2021, 10:42
Сообщение #17


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Serg Ivanov @ 2.7.2021, 10:09) *
Технологи задание выдали? Разрез? План? Почему такая высота этажа? Высота здания к струе внутрянки отношения не имеет.


Цитата(Niko-13 @ 2.7.2021, 10:25) *
Задание выдано. Это производственное здание. Высота здания обоснована технологией. Как это не имеет?


Высота помещения во внутрянке имеет отношение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niko-13
сообщение 2.7.2021, 11:05
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700



+
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.7.2021, 11:39
Сообщение #19


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Niko-13 @ 2.7.2021, 10:25) *
Задание выдано. Это производственное здание. Высота здания обоснована технологией. Как это не имеет?

Так - не имеет. Высота этажа до перекрытия сколько? Или комбикорм ангелы крылатые производить будут витая в пространстве 20 м? Тогда они и потушат rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 3.7.2021, 8:15
Сообщение #20


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3583
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Был у меня такой объект. Завод электродвигателей в Челябинске. Цех - и высота этажа 20,1 м. То бишь коробка с единственным этажом. Краны на рельсах на разных уровнях ездят... Ну мы по СТУ его проектировали. Но мы за 0,4 МПа не выходили на ПК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.7.2021, 8:46
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а кран на Ду65 пересчитать с трубой, то какое давление перед краном нужно для обеспечения расчетного расхода?

Сообщение отредактировал инж323 - 3.7.2021, 8:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 5.7.2021, 9:44
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Niko-13 @ 2.7.2021, 9:45) *
Это нормы Беларуси. СН 2.02.02-2019, приложение А. Высота здания 20,8 м. По таблице получается расход 7,8 л/с, давление на выходе из крана 49,1 м.

скиньте норматив, мне выдает только казахстана, там приложения а нету.

мне кажется что то вы там скорее всего слишком "влоб" читаете smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niko-13
сообщение 5.7.2021, 11:52
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700



Прикрепленный файл  Приложение_А.pdf ( 4,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Приложение_А.pdf ( 4,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 5.7.2021, 12:52
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



если у вас по нормах может быть 50 м на стволе то в чем вопрос?
и если есть разночтения в нормах, то вам не на форум

Сообщение отредактировал Dima_UA - 5.7.2021, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 5.7.2021, 15:11
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата(Niko-13 @ 24.6.2021, 11:27) *
Вопрос эксперта в том, что запас воды израсходуется быстрее.

Кривая насоса слишком крутая, поэтому и вопросы. На hydro MX обычно ставят насосы с очень большим напором при нулевой расходе, которые подходят больше для высотных зданий и АПТ.
Например, вы подобрали расчетом расход НПВ+ВПВ и напор 50м, рабочая точка получилась в середине крутой кривой, но если открыт только один ПК то рабочая точка резко сместится вверх и насос выдаст напор гораздо больше.
По своему опыту, для НПВ + ВПВ, большой расход и невысокий напор обычно подбираю насосы горизонтального типа с большее плавной характеристикой.
Хотя не могу сказать что у вас ситуация такая же.
Еще непонятно зачем разделили 1ч+3ч, обычно запас воды всегда брали общее 3 часа (НПВ+ВПВ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niko-13
сообщение 5.7.2021, 15:41
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700



По поводу разделения по времени на внутреннее и наружное пожаротушение, 1ч и 3ч. Это вопрос эксперта. Ранее всегда применяли установки Гидро МХ. Сдавали объекты. Вопросов не было. Но таких высоких зданий небыло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 5.7.2021, 16:05
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(MEX-74 @ 5.7.2021, 15:11) *
Кривая насоса слишком крутая, поэтому и вопросы. На hydro MX обычно ставят насосы с очень большим напором при нулевой расходе, которые подходят больше для высотных зданий и АПТ.
Например, вы подобрали расчетом расход НПВ+ВПВ и напор 50м, рабочая точка получилась в середине крутой кривой, но если открыт только один ПК то рабочая точка резко сместится вверх и насос выдаст напор гораздо больше.
По своему опыту, для НПВ + ВПВ, большой расход и невысокий напор обычно подбираю насосы горизонтального типа с большее плавной характеристикой.
Хотя не могу сказать что у вас ситуация такая же.
Еще непонятно зачем разделили 1ч+3ч, обычно запас воды всегда брали общее 3 часа (НПВ+ВПВ).

При слишком крутой кривой насоса применяют,при необходимости, или частотное регулирование выходного давления , или механические регуляторы.
Когда нормативное время работы ВПВ и НПТ было 3 часа , а АПТ 1 час, при работе от общего(общих) резервуара(резервуаров) всегда негласно витал "безответный" вопрос: Кто,в случае чего, будет засекать время и отключать АПТ через 1 час совместной работы систем? Корректным решением было бы брать 3 часа на всё, но увеличение объёма резервуара сверх расчётного-это лишние затраты и площади. Теперь вопрос распространяется на объекты без АПТ с пп водоснабжением от резервуаров.

Цитата(Niko-13 @ 5.7.2021, 15:41) *
По поводу разделения по времени на внутреннее и наружное пожаротушение, 1ч и 3ч. Это вопрос эксперта. Ранее всегда применяли установки Гидро МХ. Сдавали объекты. Вопросов не было. Но таких высоких зданий небыло.

Вопрос скорее не экспертизы, а ведомства-нормотворца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 5.7.2021, 16:21
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Niko-13 @ 29.6.2021, 10:41) *
Для решения данного вопроса делаются площадки выше уровня пола на требуемую высоту с установленными пожарными кранами(т.е. уменьшаем высоту помещения и вписываемся в давление до 0,4 МПа). Меня интересует вопрос, как будет осуществляться сам процесс пожаротушения с площадки с рукавом длиной 20 м. Кто что скажет?

так у вас помещение 20м в высоту и все оборудование снизу, сверху ничего нету? тогда да, нужно вашу струю. но обычно делаются площадки вдоль всей стены, какие-то как минимум для крановщиков.
то есть обслуживающий персонал в случае пожара в высокой части поднимется на площадку и будет тушить с площадки, как с другого этажа. если это на 10м, то у ПК по вашему же приложению А нужно уже ~20м напора, плюс 10 подъема = 30м, уже на 10м меньше.если площадки на 15м (что более вроятно), то чуть ли не 10м будет достаточно, то есть суммарно надо будет подать 10+15=25м, почти в 2 раза меньше.

просто 20м это высота советской девятиэтажки, с земли таким стволом может работать только хорошо подготовленный пожарник и не особо эффективно, вроде как с лестниц они тушат с какого-то этажа. не завидую я тому бедолаге, который захочет обуздать этого змея... как то так это будет выглядеть
https://www.grancanariaexcursionsactivities...2017/11/ale.jpg
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niko-13
сообщение 6.7.2021, 14:18
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700



Так же в нормах есть пункт: При высоте помещений более 20 м пожаротушение зданий допускается предусматривать с использованием лафетных стволов, пожарных кранов на выносных площадках или стационарных систем орошения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 6.7.2021, 14:42
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Niko-13 @ 6.7.2021, 14:18) *
Так же в нормах есть пункт: При высоте помещений более 20 м пожаротушение зданий допускается предусматривать с использованием лафетных стволов, пожарных кранов на выносных площадках или стационарных систем орошения.

и все это лучше, чем "ведерко воды в секунду" выплевывать на высоту 20м.

так что вопрос про разницу давлений и насосную это вершина айсберга smile.gif у вас тушение сейчас получается нереализуемо, а любое другое тех решение будет требовать другую насосную и скорее всего такую "мощную" не потребуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 22:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных