Решения при превышении давления у пожарного крана выше 0,4 МПа. |
|
|
|
24.6.2021, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700

|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Как быть, если если при корректировке расходов на внутреннее пожаротушение, давление на выходе из пожарных кранов требуется 49,1 м.в.ст., а в нормах максимальное гидростатическое давление у ствола не должно превышать 0,4 МПа. И еще вопрос, по замечаниям экспертизы, эксперт написал, что не верно подобраны насосы для внутреннего и наружного пожаротушения(а именно без учета времени работы пожарных кранов и пожарных гидрантов). Имеем насосную станцию, в которой устанавливается комплектная насосная установка Грундфос Гидро МХ. Производительность насосной установки подбирал(как обычно) на общий часовой расход на внутреннее и наружное пожаротушение. Внутреннее - 1ч, наружное - 3ч. Эксперт говорит, что после 1 часа работы внутреннего пожаротушения, наружное будет продолжаться еще 2 часа. А производительность насоса подобрана на суммарный расход. Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом?
Сообщение отредактировал Niko-13 - 24.6.2021, 8:47
|
|
|
|
2 страниц
< 1 2
|
 |
Ответов
(30 - 43)
|
6.7.2021, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700

|
Спасибо всем, но вопрос пока не решен.
|
|
|
|
|
16.7.2021, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700

|
Здравствуйте. Может у кого-нибудь есть еще варианты, как решить данный вопрос.
|
|
|
|
|
23.8.2021, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 15.1.2008
Пользователь №: 14452

|
Цитата устанавливается комплектная насосная установка Грундфос Гидро МХ. Производительность насосной установки подбирал(как обычно) на общий часовой расход на внутреннее и наружное пожаротушение. Внутреннее - 1ч, наружное - 3ч. Эксперт говорит, что после 1 часа работы внутреннего пожаротушения, наружное будет продолжаться еще 2 часа. А производительность насоса подобрана на суммарный расход. Каким образом поддерживаете давление в системе? Грундфос Гидро МХ обычно работают по давлению в гидроаккумуляторе, включаются когда нужно и отключаются. Те перекрытый ПК через 1 ч значения не имеет. Если регулирования давления или подачи нет, то как указал Ferdipendoz посмотрите по характеристике насоса, при снижении водоразбора от внутренних ПК рабочая точка остаётся в рабочем диапазоне или нет. Если остается то закрытие ПК не скажется на работе насоса.
|
|
|
|
|
24.8.2021, 13:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9581
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Niko-13 @ 16.7.2021, 10:10)  Здравствуйте. Может у кого-нибудь есть еще варианты, как решить данный вопрос. Никак. Вопрос не к форуму, а к тем кто такую таблицу в Ваши нормы засунул. Им и пишите письмо с просьбой разъяснить, что они имели ввиду, когда в таблице прописали 49 м, а в другом пункте не более 0,4МПа у ПК. Моё мнение в таблице просто справочные данные, а 0,4 МПа превышать нельзя. Выдавайте задание на обходную галерею на нужной высоте с ПК и соответственно берите меньшую высоту струи и напор. Или лафетные стволы вместо ПК - если пожарные согласуют.
|
|
|
|
|
18.9.2025, 7:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566

|
Здравствуйте.
Аналогичная проблема, проектирую промку с единым помещением с высотой до перекрытия 18 м
по таблице 7.3 СП10 для струи 18 м, при диаметре ствола 13 мм требуемое давление 0,406 МПа
Потери напора у меня +- 8 м (сеть большая)
Значит статический напор у ПК составит примерно 0,49 МПа.
Смотрим п. 6.2.16 СП10: Максимальное рабочее давление на ручном пожарном стволе при использовании ПК не должно превышать P<=R/2S R - при использовании ПК-с - 200 Н;
Далее считаем
P<=200/(2*13^2)= 0.59 Мпа
И вроде бы все ок, давление проходит
НО есть п. 7.5, который противоречит 6.2.16
7.5 При давлении у ПК более 0,45 МПа между пожарным клапаном и соединительной головкой следует предусматривать установку диафрагм или регуляторов давления, снижающих избыточное давление. Допускается устанавливать диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий на 3-4 этажах здания.
Так вот вопрос - Можно ли ссылаться на расчёт по 6.2.16 и игнорировать 7.5 или мы имеем противоречие и формально соблюдать п. 7.5. мы должны?
То что можно увеличить диаметр, и влезть в эти 0,45 МПа я понимаю, но вопрос в любом случае интересен, так как по той же таблице для струи 20 м может требоваться 0,470 МПа у ПК
|
|
|
|
|
18.9.2025, 10:01
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9581
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(naivemite @ 18.9.2025, 7:33)  Так вот вопрос - Можно ли ссылаться на расчёт по 6.2.16 и игнорировать 7.5 или мы имеем противоречие и формально соблюдать п. 7.5. мы должны? Нельзя игнорировать. Это ограничение напора обусловлено физическими возможностями человека удержать ствол. Тут нужно разъяснение от авторов норм.
|
|
|
|
|
18.9.2025, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566

|
Цитата(Serg Ivanov @ 18.9.2025, 17:01)  Это ограничение напора обусловлено физическими возможностями человека удержать ствол. И зачем тогда эта формула? Там как раз рассчитывается давление,чтобы не превысить реактивную силу...
|
|
|
|
|
18.9.2025, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33414
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(naivemite @ 18.9.2025, 12:13)  И зачем тогда эта формула? Там как раз рассчитывается давление, чтобы не превысить реактивную силу... Наверное стоило б автора этой поправки отправить послужить в МЧС в пожчасть, что бы "кончиками пальцев" ощутить эту реактивную составляющую. И еще на покатой скользкой кровле например. Был у меня сварной лет 20 назад в коллективе, так он служил срочную в пожарных. И четко упомянул- дедовщины у них не было мол, от слова совсем. Ранее я слыхал мол только у погранцов на границе с КНР в 60-70-х её не было, автомат с собой и может недоглядеть молодой за лютым дедом и не помочь в трудную минуту огнем спасая его, а тут мол как так? Пояснил просто- дед со стволом , а молодой вторым рукав помогает держать и как в связке, чуть молодой не помоги и полетишь с крыши вниз и никто ничего не докажет, потому мол у нас молодых нормально учили и заботились и подсказывали нормально, ибо твой второй залог твой и его подготовленность сильно влияет и на тебя. Реально, как в бою и потому не до дедовщины. Потому и крокодил Гена Чебурашке молоток отбойный не давал, упустишь мол, веса у тебя мало, и это на пневматике даже, а не с водой под давлением рукав.
|
|
|
|
|
23.9.2025, 3:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566

|
Цитата(инж323 @ 19.9.2025, 0:44)  Наверное стоило б автора этой поправки отправить послужить в МЧС в пожчасть, что бы "кончиками пальцев" ощутить эту реактивную составляющую Нашел в книге Мешмана информацию по этому вопросу. В разделе 7,3 приводится обоснование, что при давлении у ПК 0,4 МПа реактивная сила для ствола диаметром 19 мм будет такая же как для ствола 13 мм при давлении 0,8 МПа. Да и в целом приводятся рассуждения о том, что логичнее рассматривать не ограничение по давлению, а по реактивной силе.
|
|
|
|
|
23.9.2025, 11:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9581
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(naivemite @ 18.9.2025, 12:13)  И зачем тогда эта формула? Там как раз рассчитывается давление,чтобы не превысить реактивную силу... А допустимая величина реактивной силы где указана? Не указана - значит посчитайте при 0,4 МПа на диаметр 13 мм и не превышайте её. Сразу считать по формуле расхочется..
|
|
|
|
|
23.9.2025, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566

|
Цитата(Serg Ivanov @ 23.9.2025, 18:44)  А допустимая величина реактивной силы где указана? Не указана - значит посчитайте при 0,4 МПа на диаметр 13 мм и не превышайте её. Сразу считать по формуле расхочется.. Как это где? В СП10, в сообщении выше я писал. 6.2.17 Реактивная сила струи должна быть не более: - при использовании ПК-с - 200 Н; - при использовании ПК-м - 100 Н. При 0,4 МПа для ствола 19 мм реактивная силе равна 288,8 Н...
|
|
|
|
|
24.9.2025, 14:01
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9581
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(naivemite @ 23.9.2025, 13:36)  Как это где? В СП10, в сообщении выше я писал. 6.2.17 Реактивная сила струи должна быть не более: - при использовании ПК-с - 200 Н; - при использовании ПК-м - 100 Н.
При 0,4 МПа для ствола 19 мм реактивная силе равна 288,8 Н... Ну вот уже расхотелось проверять по формуле..
|
|
|
|
|
24.9.2025, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.9.2025, 21:01)  Ну вот уже расхотелось проверять по формуле..  Почему же, для 13 мм и реактивной силе 200Н мы получим уже 0,6 МПа
|
|
|
|
|
25.9.2025, 10:10
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9581
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(naivemite @ 24.9.2025, 14:20)  Почему же, для 13 мм и реактивной силе 200Н мы получим уже 0,6 МПа И дальше что делать проектировщику?
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|