Здравствуйте,помогите пож-та по настройки частотного преобразователя lenze i510 управление скоростью от внешнего питания 0-10В я уже голову сломал,все подключил правильно,поставил в настройках управление по 1 аналоговому входу а он все равно крутится на мин частоте хотя уже 10В подал.уже всю инструкцию перелапатил все равно без успеха
Заранее Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 8.7.2021, 8:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Что задано в максимальной скорости? Может у вас толчковый режим включается. Может потенциометр неправильно включили. Сколько килоОм потенциометр?

Сообщение отредактировал Pawel - 8.7.2021, 8:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
farikpwnz
сообщение 8.7.2021, 10:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226085



У меня осуществляется управление по 0-10 В внешнее, толчковый режим выкл, он крутится по мин частоте всегда, хотя задание ему стоит 10 вольт и когда на панели нажимаешь работа по заданию стоит 50 гц =10 вольт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 8.7.2021, 14:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Цитата(farikpwnz @ 8.7.2021, 10:19) *
У меня осуществляется управление по 0-10 В внешнее, толчковый режим выкл, он крутится по мин частоте всегда, хотя задание ему стоит 10 вольт и когда на панели нажимаешь работа по заданию стоит 50 гц =10 вольт

Посмотрите, какой у вас установлен режим управления. Возможно установлен один из векторных, например управление моментом. Результат будет примерно такой, как вы пишете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
farikpwnz
сообщение 8.7.2021, 18:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226085



Цитата(Alexander_I @ 8.7.2021, 14:48) *
Посмотрите, какой у вас установлен режим управления. Возможно установлен один из векторных, например управление моментом. Результат будет примерно такой, как вы пишете.

Спасибо большое за помощь, но выход с контроллера скакал от 0 до 10в
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 8.7.2021, 19:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Цитата(farikpwnz @ 8.7.2021, 18:55) *
Спасибо большое за помощь, но выход с контроллера скакал от 0 до 10в

Вот именно об этом я и говорю. Выход и будет скакать, правда не могу утверждать на сколько, но - будет!
Поставьте в конце концов режим V/f, который вам, судя по всему и нужен, и будет вам счастье...

Сообщение отредактировал Alexander_I - 8.7.2021, 19:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных