> Расход воды на охлаждение надземных емкостей с н/п на площадке, Расход воды на охлаждение надземных емкостей с н/п на площадке
Любовь
сообщение 13.7.2021, 15:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422



Коллеги, нигде не могу найти расход воды на охлаждение надземных емкостей с н/п на площадке. Ни интенсивность, ни расход. На площадке размещены емкости V=40 м3, 2 шт, с битумом. И есть отдельная площадка с емкостью V=20 м3, 1 шт, с дизтопливом. Площадь одной площадки 350 м2 дал Заказчик.
Расчетную площадь беру по СП 155 S=300 м2. А вот интенсивность где брать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 13.7.2021, 21:12
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Так вас охлаждение интересует или пенное тушение? Площадь-то приводится эта для тушения именно.
А охлаждение и вовсе согласно п.13.2.13 от 100 кубов и выше требуется с расходом не менее 20 л/с.
Я не вижу необходимости охлаждать три ваших маленьких РГС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любовь
сообщение 14.7.2021, 16:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422



Цитата(Ferdipendoz @ 13.7.2021, 21:12) *
Так вас охлаждение интересует или пенное тушение? Площадь-то приводится эта для тушения именно.
А охлаждение и вовсе согласно п.13.2.13 от 100 кубов и выше требуется с расходом не менее 20 л/с.
Я не вижу необходимости охлаждать три ваших маленьких РГС

Охлаждение. Тушение тоже надо, но это не мой вопрос. Приму одинаковую и воду себе посчитаю.
Вы - не видите, а эксперт? И не менее, но а как посчитать сколько получится? Нужно же обосновать эти 20 л/с.
СП 155. п.13.2.8 ...Охлаждение наземных резервуаров объемом менее 5000 м, а также подземных резервуаров объемом более 400 м следует предусматривать мобильными средствами пожаротушения....
Раньше где-то было указано, что учитывается площадь горизонтальных резервуаров в плане - как-то так. И про интенсивность где-то было, как-то же я считала давным-давно:)Сейчас найти не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 14.7.2021, 22:35
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Там такая площадь, кошкины слёзки ))

Про площадь резервуара в плане для РГС - это из того же п.13.2.11, это для тушения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 15.7.2021, 10:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Интенсивность принимаем по таблице А.1 или А.2 СП 155.

Обращаем внимание на тип дизельного топлива: ЛВЖ/ГЖ... (температура вспышки).

Что имеем на площадке... какой тип пенообразователя... Расчетную площадь Вам вверху уже подсказали, но... все резервуары должны находиться в отбортовке, которая должна быть рассчитана на пролив максимального по объему резервуара. И в данном случае, если есть отбортовка - то она и будет являться расчетной площадью тушения.

Зная интенсивность и площадь... вот вам и минимальный расход на тушение.

Прежде чем, приниматься за расчеты запросите паспорта безопасности на вещества, которые планируете тушить - зачастую очень помогает.

Сообщение отредактировал otdel.ito - 15.7.2021, 10:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любовь
сообщение 16.7.2021, 8:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422



Цитата(otdel.ito @ 15.7.2021, 10:45) *
Интенсивность принимаем по таблице А.1 или А.2 СП 155.

Обращаем внимание на тип дизельного топлива: ЛВЖ/ГЖ... (температура вспышки).

Что имеем на площадке... какой тип пенообразователя... Расчетную площадь Вам вверху уже подсказали, но... все резервуары должны находиться в отбортовке, которая должна быть рассчитана на пролив максимального по объему резервуара. И в данном случае, если есть отбортовка - то она и будет являться расчетной площадью тушения.

Зная интенсивность и площадь... вот вам и минимальный расход на тушение.

Прежде чем, приниматься за расчеты запросите паспорта безопасности на вещества, которые планируете тушить - зачастую очень помогает.

Спасибо. А на охлаждение такую же принять интенсивность? Я пока посчитала с такой же.
Да там такой заказчик. Я им раз 5 уже объясняла что и как должны технологи сделать - бесполезно. Они мне для площадок с этими емкостями класс функциональной пожарной опасности выдали....ж
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 1:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных