Цитата(Ferdipendoz @ 13.7.2021, 21:12)

Так вас охлаждение интересует или пенное тушение? Площадь-то приводится эта для тушения именно.
А охлаждение и вовсе согласно п.13.2.13 от 100 кубов и выше требуется с расходом не менее 20 л/с.
Я не вижу необходимости охлаждать три ваших маленьких РГС
Охлаждение. Тушение тоже надо, но это не мой вопрос. Приму одинаковую и воду себе посчитаю.
Вы - не видите, а эксперт? И не менее, но а как посчитать сколько получится? Нужно же обосновать эти 20 л/с.
СП 155. п.13.2.8 ...Охлаждение наземных резервуаров объемом менее 5000 м, а также подземных резервуаров объемом более 400 м следует предусматривать мобильными средствами пожаротушения....
Раньше где-то было указано, что учитывается площадь горизонтальных резервуаров в плане - как-то так. И про интенсивность где-то было, как-то же я считала давным-давно:)Сейчас найти не могу.