gita70
сообщение 20.7.2021, 18:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 5.8.2014
Из: Haifa
Пользователь №: 241219



Добрый день.Есть ли возможность на 880 установить Нижний предел тока/мощности? Мне необходима остановка чпстотника при резкой потери нагрузки(допустим обрыв ремня) пробовал в параграфе 32,но выдаёт ошибку сразу при запуске,хотя фильтр выставил на 30 секунд.заранее благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 21.7.2021, 9:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Попробуйте параметр 37.04 (недогрузка).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gita70
сообщение 21.7.2021, 17:56
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 5.8.2014
Из: Haifa
Пользователь №: 241219



Уже попробовал:).Всё работает .дал 5 точек по скорости и определил минимальное значение мощности. срабатывает как швейцарские часы.моя ошибка,что я искал в инструкции undercurrent,а надо было underpower.спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 18:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных